亲爱的Se半岛软件下载fians 请参考附件的模型建立在Staad地下室。您的评价模型是受欢迎的,我们也有问题,需要你的专家建议: 1。我们有建模的挡土墙基底之间的列。Ht的地球保持5.20米 2。我们提供了额外的列减少跨度之间的挡土墙设计为双向板。墙上是使用板建模元素。中间将停止在第一列板的水平 3所示。建筑列有个人垫立足点 我们的问题如下: 1。是什么支持条件,我们必须用挡土墙(双向板)建筑列之间我们要提供下筏挡土墙(双向板) 2。是什么支持条件,我们必须用列(中间列提供减少双向板的跨度),为什么? 3所示。如何解释板结果? 4所示。电梯墙已经使用表面建模,如何解释结果? 5。我们可以使用弹簧下面墙上作为支持吗?考虑南方浸信会为25毫米200 kn /平方米定居我们参考路基模量的计算 6。过程提供支持在墙上 提前感谢每个人
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
MODELREVISED.zip |
文件大小: |
57.61 KB |
下载: |
429年时间(年代) |
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
MODELREVISED.zip |
文件大小: |
57.61 KB |
下载: |
423年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
zubairmeer1 一般的赞助商
加入了:2010年2月27日 帖子:88 地点:海德拉巴
|
发布:清华2013年6月13日,习用文章主题: |
|
|
嗨
我的问题是你为什么要设计挡土墙作为双向楼板造型后壁板元素? ?
你可以直接把板应力和设计。
在你的模型的应用土压力没有出现正确的给我吗?只是检查你的配置文件加载…您可以应用的土压力作为水电静载荷选项板元素....
你可以模型筏板元素和土壤在温克勒弹簧。弹簧常数K *支流区域,K是子级反应模量。我们只需要输入在staad K值。K值是从平板载荷试验确定但通常地理科技顾问需要一些经验公式由J.E.在基础书·鲍尔斯公式
南方浸信会* 1000 *”丛书/(容许沉降)
通常筏容许沉降为25毫米 安全系数取决于土壤类型可以参考上面提到的书
如果你建模的板反时钟明智从左下角方向然后占用时刻+ ve staad输出和下垂的负面。
墙的设计你可以Mx时刻水平钢筋和纵向钢筋,如果参照如上所述,检查使用Sqx平面剪切应力和剪切Sqy . .
我推测你已经K0 co-eff静止土压力的侧向土压力calcualtions,墙是刚性的墙
希望这有助于……
问候
米尔 |
|
回到顶部 |
|
|
乐乐和同事 …
加入:2010年4月17日 帖子:119
|
发布:清华2013年6月13日,37点文章主题:回复 |
|
|
亲爱的Meerji
谢谢你的回复。
我们做了检查应用土压力荷载,它使用水力模型中静态选项,确认连接。
是的,这个问题发布关于挡土墙双向板是错误的我们与板建模元素模型,你是对的。
然而,我们的查询,因为我们为建筑提供个人垫立足点列和筏下墙(在中间列),我们如何提供支持墙上?
我们提供了中间列(停在第一个板),以减少水平的墙上。是什么支持这些中间列在第一个板水平?
如何从墙上负载转移到这些列,如何交叉检查吗?
再次感谢你的回复,期待您的指导的回复。 |
|