www.半岛软件下载www.buonovino.com

半岛网页版登陆印度(SEFI)结构工程论坛半岛软件下载

论坛订阅订阅消化消化的偏好常见问题解答常见问题解答搜索搜索MemberlistMemberlist用户组用户组注册注册常见问题解答安全提示常见问题解答捐赠
配置文件配置文件登录来检查你的私人信息登录来检查你的私人信息登录到网站登录到网站登录到网站登录论坛
警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。

梁的挠度检查
转到页1,2,3下一个
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论
查看之前的话题::查看下一个话题
作者 消息
mofizahmed

…


2009年加入:05年8月
帖子:121

帖子发布:坐2013年6月15日上午十一14文章主题:梁的挠度 回复报价

你好,所有

我需要一些建议关于梁的安全。最近我遇到了一个计划,我发现了一个长碾压混凝土梁在偏转(理论而不是身体上)。我的一个客户来到我下面的计划(plase照片。下文)。



指梁B32
结构细节如下:-
梁尺寸= 450 x750x15545毫米长

强化高层支持= 4 # 25 tor + 2 # 25 tor Ext。
马胃蝇蛆= 8 # 25 tor

强化高层跨距中点= 4 # 25 tor
马胃蝇蛆= 8 # 25 tor

我还没检查钢筋的,随便,但我认为检查梁的挠度。我发现它是在偏转。在进入任何结论之前我需要你们这些人的意见/建议。

下面我给出挠度计算



请提供你最早的有价值的建议。

感谢和问候
Mofiz艾哈迈德
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
Abhishek_Singh
青铜赞助商
青铜赞助商


加入:2010年11月18日
帖子:613

帖子发布:坐2013年6月15日11:44文章主题: 回复报价

附件丢失我猜……
_________________
谢谢你!
辛格的阿布

回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
sakumar79

…


加入:2008年4月18日
帖子:708

帖子发布:坐2013年6月15日下午12:15文章主题: 回复报价

亲爱的Er。Mofiz Ahmed,
偏转检查你26日进行因素连续梁(连同修改因素的压力,长度超过10米,等等)是一个初步检查IS456说,如果这张支票是满意,挠度可能会得到控制。这意味着以下:

1。即使这种情况感到满意,你可能需要做详细的偏转检查按附件C在重负荷点等特殊情况,等等。

2。即使不满足此条件,梁仍能满足挠度检查。然而,你需要做详细的检查按附件C来验证它是否安全……

因此,在你的情况中,第二点是适用的。你需要做详细的挠度计算使用附件C来确定是否偏转范围内…

在这种特殊情况下,考虑到梁是在网格模式中,您可能需要检查偏转在另一个平行的长跨度梁(B25)也同样的15.5米,但却只有一个。

希望有所帮助,
Arunkumar
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
sknsrinivasan

…


加入:2013年4月15日
帖子:293

帖子发布:坐2013年6月15日下午12点文章主题: 回复报价

亲爱的
第一次提到需要Ast跨我附加一个Xl表跨深比这个请试着检查

谢谢
N.Srinivasan



警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。
梁跨度深度Ratio.xls
描述:

下载
文件名: 梁跨度深度Ratio.xls
文件大小: 24 KB
下载: 1698年时间(年代)

回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
es_jayakumar
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2011年11月24日
帖子:1408
地点:科钦

帖子发布:太阳2013年6月16日,1:04文章主题: 回复报价

亲爱的Er Srinivasan,

如何使用XL板简支梁时?任何此类表可用于板的挠度检查各种支持条件?

问候,

贾古玛E年代
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3554

帖子发布:太阳2013年6月16日17点文章主题: 回复报价

亲爱的Er。Mofizahmed,

thumbrule当你是按代码456只是一个初级检查初步尺寸。由于光束B32是连续梁从二级2集中加载梁B27连同UDL自重和希望的壁板的负载和负载。因为它是一个真正的结构有很多条件最好ie,计算使用软件喜欢STAADPRO ETABS,安全,SPA2000或原子力安全保安院公民而不是这个经验法则。

因为它是大跨度的梁与固定结束列和集中和udl负载需要更严格的方法访问偏转。

我将把我的书和发送你更多。
建议发布的。Arunkumaris a good alternate.

T.RangaRajan。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3554

帖子发布:太阳2013年6月16日凌晨四点半文章主题: 回复报价

亲爱的Er.Mofizahmed,

延续我之前的帖子请告知计算由你似乎是O。K但检查偏转是否超过限制L / 250等。请参考具体的社会技术报告58变位在混凝土板和梁”的声明,L / d比率不能采用在某些情况下,报道也引用英国的Excel表-RCC41严格——分析挠度的计算。

在报告中提到的很多方法改善光束像增加拉力钢筋,compresion钢筋等如果不是一个现有的我的意思是,如果这是一个新的建议。

如果你提供一个PDF格式上面的草图或明确的一个可以工作在原子力安全保安院STAADPRO或ETABS软件通过光束仅32与深度,检查是否这是好的。


T.RangaRajan。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
gautam将挑战

…


加入了:2009年2月17日
帖子:129

帖子发布:太阳2013年6月16日进行文章主题:梁的挠度 回复报价

我准备了算法计算简支梁和连续梁的挠度使用有限差分法。这种方法,虽然近似自数值结果相当准确。该方法被用于测试甲板的桥梁在我的监督下。



在太阳,2013年6月16日,早上7点48分,thirumalaichettiar < forum@sefindia.半岛软件下载org (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用:
T.RangaRajan [/ color: 248 fbb73c6]。







通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
spsvasan

…


加入了:2008年12月18日
帖子:375

帖子发布:太阳2013年6月16日,楼梯口文章主题: 回复报价

亲爱的Er.Mofizahmed,

我同意。Arunkumar和Er.Rangarajan that if the point loads are significant, it is necessary to carry out detailed deflection calculations

顺便提一句,你有矩形的性质部分用于23.2.1下应用不同的副条款是456。如果使用法兰部分属性,很可能容许l / d比率可能会增加从16.242到超过20。

问候
S.P.Srinivasan
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3554

帖子发布:我2013年6月17日12:32文章主题: 回复报价

亲爱的Er.Mofizahmed,

continuattion我之前的帖子我通知的主题板和梁的挠度可以讨论很多回答说因为这不是一门精确的科学,而是重要的设计和施工方面。在浏览论坛你可以获得更多的信息,如果管理员允许下把它粘希望更多的信息可以添加不会分散的论坛。
希望管理员能允许这个话题把它粘然后我可以添加更多的信息,因为它不仅是对现浇预应力和复合钢和其他材料结构。

T.RangRajan。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
显示文章从之前的:
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论 所有的时间
转到页1,2,3下一个
页面13



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
不能附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map