发布:2013年坐10月19日9:01文章主题:强化详细列 |
|
|
我的问题是关于终止列强化地板地板中间级。在这里我有一个1600 x230列30号20 dia酒吧。列的大小减少在楼上x230减少到1500钢筋28号20 dia酒吧。额外的2号20 dia酒吧应该弯曲成90度的板或弯曲成楼上列(i.e.into列大小1500 x300)或他们应该削减在地上级(请参阅SP34 FIG7.9B 91页)。的一个高级工程师建议2条应该弯曲成列不管斜率1:6级但不应该削减在地板上。如SP34所示。 请指导。�
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
bkkk …
加入:2009年3月25日 帖子:203 地点:泰米尔纳德邦
|
发布:2013年坐10月19日36文章主题:坳酒吧 |
|
|
先生,
目前尚不清楚是否在设计/执行阶段。列大小提到230 x 1600毫米高度非常规请检查它的稳定性。也总是明智的保持坳维度常数当你去楼上和%坳reinf可以根据不同的设计要求。
祝愿
Er.venakt |
|
回到顶部 |
|
|
mahantesh_83 半岛软件下载SEFI成员
加入了:2011年12月20日 职位:11 地点:印度孟买
|
发布:2013年坐10月19日26点文章主题: |
|
|
亲爱的Saahil,
如果你从两面减少列大小,然后详细描述应该按照图7.9的SP-34正确的搭接长度和交错,因为列面临的偏移量小于75毫米。
如果你减少列大小从一个脸,然后详细描述应该按照图7.9 b SP-34合适的搭接长度和交错,抵消后列面孔大于75毫米。
问候,
Mahantesh Nagannavar |
|
回到顶部 |
|
|
ajayapc …
加入:2008年7月14日 帖子:64
|
于2013年10月20日发布:太阳4:51文章主题:列控制。详细说明 |
|
|
如前所述,列本身的大小是不正确的。1600/230 = > 7 e越长方向? ? ?。 (2)如果你保持30 nos.酒吧在较低的故事,这将是适当的管理dia栏保持nos.栏相同。 |
|
回到顶部 |
|
|
sohel …
加入:2013年10月22日 职位:58
|
于2013年10月26日发布:坐25点文章主题:Re:强化详细列 |
|
|
saahil写道: |
亲爱的sahil聊, 你列的大小并不满足的标准是13920:1993提供。请检查列的大小。 |
|