A.Raja 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2014年3月8日 职位:2
|
发布时间:2014年3月8日星期六晚上9:08帖子主题:由etabs设计的剪力墙扭转 |
|
|
你好,
我在完成20多层混凝土建筑的剪力墙设计时遇到了麻烦。结构体系为平板剪力墙柱结构 我使用Etabs来建模结构。在这里,我有施加在墙壁上的扭转力矩,我可以从结果>显示>墙壁输出>墩力(请参阅附件图片)
据我所知,在传统建筑中,扭转的来源有: 1.质心和刚性中心的耦合。 2.横向荷载的意外扭转。 3.横向载荷作用下膜片微分位移的扭曲效应。
我所面临的问题: 1.扭转力矩是巨大的,我无法通过手工来验证这些数字,如果我真的有这么大的需求,因为我可以估计来自源1和2的扭转力矩。但是,我找不到任何来自来源3的参考。 2.恐怕这些都是实际应用的力矩,如果是的话,这些力矩的来源可能是什么,高层结构是否有任何额外的扭转,如何进行调查? 3.此外,我很难找到设计扭转力矩的墙壁的参考资料,因为我找到的所有参考资料都说明了应用在墙壁上的扭转极限,而我已经远远超出了这些值
请通知 谢谢你!
描述: |
|
文件大小: |
38.52 KB |
查看: |
1180年时间(年代) |
|
|
|