亲爱的先生,

任何一个能告诉我需要伸缩接头在地面污泥槽有长160米,宽9米和3.30米的深度。

这项工作是污泥干燥床,污泥将有一些温度。

谢谢
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
balki16

…


加入:2012年11月04
帖子:111

帖子发布:2014年坐3月15日,具体点文章主题: 回复报价

亲爱的先生

通常地下结构水平伸缩接头不需要随着温度变化不会太多。壁之间的摩擦和地球将不允许自由膨胀的结构。

然而在目前的情况下,长度是160米,宽度只有9.0米

你可以计划膨胀接头

问候

k B。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
satish_kotagiri
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


2010年加入:05年6月
职位:3

帖子发布:2014年坐3月15日8:54文章主题:油箱膨胀接头在地下 回复报价

亲爱的先生,
Arif鲁宾的情况下,它是污泥槽好即使你给膨胀接头是否漏水。
在地下水箱有什么特定的解决方案/膨胀接头处理逮捕通过相同的从漏水的一面,当膨胀接头。

请建议。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
arif_rubin
半岛软件下载SEFI常客
半岛软件下载SEFI常客


加入:2008年11月23日
职位:20

帖子发布:2014年3月18日星期二4:19文章主题: 回复报价

客户已经要求我的原因膨胀接头不需要吗?
我回答他们,这个柜的结束条件将在9米方向而不是160方向。我有9米宽的裂缝宽度计算部分和0.297毫米。还最低加固计算每3370 - 2009,Cl - 1.2,在这个方向上提供的钢筋是充分的。但对于160方向,由于温度变化,改变行为的结构将在9米的方向而不是160。

是我提供的和理解的原因是好不好。
请回复。也会有帮助。

提前谢谢。

Arif
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
balki16

…


加入:2012年11月04
帖子:111

帖子发布:2014年3月18日星期二42文章主题: 回复报价

亲爱的先生

温差的情况下地下结构水平会非常少结构与地面接触温度。几英尺以下地球温度变化是更少。

因此没有必要的膨胀接头

问候

k B。