jc …
2010年5月加入:07年 帖子:180
|
发布:太阳2014年5月11日24点文章主题:转换梁的剪力墙 |
|
|
亲爱的工程师,
在正常的实践中,我们提供大转换梁剪力墙下面,这样可以获得大开口转移水平以下。
例如,如果剪力墙是10 m长度和直接休息到2列。 在这种情况下,我们可以省略转移梁和设计深梁墙吗?
有人有这种经验吗? |
|
回到顶部 |
|
|
Abhishek_Singh 青铜赞助商
加入:2010年11月18日 帖子:613
|
发布:我2014年6月2日44点文章主题: |
|
|
如果墙上你试图支持运行完全转移梁,这样它本身就是自我支持的末端则像一个深梁和您不需要提供转移梁(假设这是一个碾压混凝土墙你试图支持)。
如果墙梁转移部分支持,以便它不能表现得像一个自我支持的深梁,请检查是否可以转移墙的一部分可以下降到基础,如果我们看整个元素隔离那么它就是一个巨大的挑出。如果那么有技术,你可以避免梁转移情况。例如,在这种情况下,壁板不支持,而由于支撑/悬臂效应将提供支持板/梁连接到整个框架在传输层到阳台。(你必须有一些3 d的想象力来理解我想说什么)
如果你觉得以上两个选项不能解决请确保首先转移墙和转移梁之间的连接固定。这可能给一些救援,请确保你是否检查的剪切应力的2 d的墙或如果你检查从墙的脸' d '那么请增加tau_c价值翻倍的增强剪切效应。这个“二维”的基础可能是有益的如果你想提供一个厚板坯沿整个转移‘平’在传输级别或公寓说约700毫米厚,使用M40混凝土,事情可能工作。
希望这有助于.... _________________ 谢谢你! 辛格的阿布
|
|