arun.kashikar 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2003年1月26日 职位:10
|
张贴:2005年7月13日星期三凌晨3:56帖子主题:第32号消息-保证钢筋的最小和最大强度 |
|
|
如果我没记错的话,IS:13920对钢筋屈服强度的上限为415MPa。
问候,
阿伦Kashikar
——原始邮件 来自:inchak@tatasteel.com(mailto: inchak@tatasteel.com) 发送:2005年7月12日星期二晚上9:32 致:KASHIKAR Arun 主题:[Econf]第32号信息-保证钢筋的最小和最大强度
************************************************* 半岛软件下载2005年6月27日至7月17日,SEFI钢铁加固电子会议 ************************************************* 赞助:TATA钢铁 *************************************************
亲爱的Vipul Ahuja先生: 优秀点 我再次表达你的担忧 报价 早在80年代的美国,结构工程师就有一种需求 可焊接的“Tor”钢对他们来说不仅有一个保证 最小强度,也是最大强度。原因是这样的 为了使强柱弱梁理论得到正确的实施,本文对强柱弱梁进行了研究 就材料而言,钢不可能比柱钢更坚固 的力量。可焊性也避免了通常的现场问题。答案来自 行业对这是ATMS A706条。 我们有等价的IS吗?如果没有,还有希望吗 不久的将来。
结束
你说得很对。 BIS对强度没有任何上限。只有下限在那里。 然而,我们已经意识到这个上限的重要性,并提出了 提供与不一致的屈服强度的上限和下限 只有ASTM A 706,还有澳大利亚/新西兰的代码,如下所示: 1)屈服强度(MPa) min,决定设计荷载 1786(Fe 415) - 415 欧元- 450 Astm a706 (gr 60) - 420 澳大利亚/新西兰(500 N) - 500 澳大利亚/新西兰(NE 500) - 500 塔塔钢铁超级韧性钢筋- 415
2)屈服强度(MPa)有些规格,但不是所有规格都有限制 最大允许屈服强度。这个想法是酒吧不应该这样做 过度抵抗塑性变形(屈服),从而允许过大的应力 在混凝土中建造各种规格是这样的:IS 1786(Fe 415) - NA 欧元- NA Astm a706 (gr 60) - 540 澳大利亚/新西兰(500北纬)- 650 澳大利亚/新西兰(500 NE) - 600 塔塔钢铁超级韧性钢筋- 550
如果你觉得这是在正确的方向上迈出的一步,请告诉我。 然而,要把它纳入印度规范,你需要 与印度标准局一起启动该程序。
******************************** 免责声明 *********************************** 本电子邮件所包含和传送的信息是保密的 塔塔钢铁有限公司的专有产品,仅供 收件人。如果您不是预期的收件人,则会通知您 任何传播或复制此电子邮件是严格禁止的 请立即删除此电子邮件并通知发件人。 塔塔钢铁没有与任何一方签订任何有约束力的协议 电子邮件。个人所表达的任何观点并不一定反映 塔塔钢铁。塔塔钢铁公司对事故后果不负责任 根据所提供的信息采取的任何行动。而这封邮件 是否已检查收件人也应扫描的所有已知病毒 病毒欲了解更多关于塔塔钢铁的信息,请访问www.tatasteel.com ********************************************************************************
本文所包含的观点、意见、分析和评估并不一定反映SEFI或塔塔钢铁的观点。半岛软件下载此外,SE半岛软件下载FI和塔塔钢铁不保证本次电子会议中包含的数据的准确性,也不对使用这些数据的任何后果承担任何责任。 ******************************************* ========由Reach1to1 Office Everywhere (http://www.reach1to1.com)======
通过电子邮件发布 |
|