亲爱的Se半岛软件下载fians
我将高兴如果高级Sefians扔一些光后查询。半岛软件下载
在我们的一个高层建筑项目列的大小是450 x 1700,其中一些是在本质上与900 x900分辨率下玩毫米大小。梁尺寸的要求根据部队和跨度是350 x 600毫米。楼上的问题是如果列尺寸减少,专门为广场群大小的减少将导致榫接的强化。在这种情况下的波束宽度350毫米,多数的钢筋仍将梁。它会好吗?榫接将与梁柱连接通过封闭箍筋在一起。我需要增加梁的宽度,列宽,这样所有梁内的如能保持吗?
或同一波束宽度350毫米是好的吗?我请求所有高级Sefians说出自己的意见半岛软件下载和分享他们的知识。
谢谢
维贾伊沙 |
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布:太阳2014年6月22日上午5点55分文章主题: |
|
|
亲爱的维贾伊沙先生,
提供任何摇曳在钢筋定位在梁(计划)/柱部分,酒吧的斜率不得超过1 6 (Ref。条款26.5.3.3是456:2000),它不应该是一个锋利的扭结。提供额外的箍筋/链接是抵抗外在的横向部队生成由于弯曲的酒吧,这是一个问题解决的设计和详细的设计办公室和强化细节图所示。
我相信你会发现上面的有用的信息。
最好的祝愿,
n .角色 注册结构工程师 Vasai (E) |
|