发布:2014年7月5日星期六早上5:36文章主题:Staad Pro |
|
|
先生, 我第一次使用staad pro。请查看附件中的staad文件,请指导我是否一切正确。我会非常感谢sefians的宝贵指导。半岛软件下载
警告:
请确保在打开下载的附件之前使用更新的防病毒工具扫描它们。它们可能含有病毒。 使用在线扫描仪
在这里
而且
在这里
上传下载的附件以检查安全性。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
新folder.zip |
文件大小: |
5.75 KB |
下载: |
456年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
syed_A ...
加入日期:2011年10月22日 帖子:387
|
发布时间:2014年7月5日星期六下午5:14文章主题: |
|
|
你好 你需要将DM更改为0.05 再见 |
|
回到顶部 |
|
|
rajancivildesign@gmail.co ...
加入日期:2011年1月26日 帖子:563
|
发布:2014年7月7日星期一早上6:46岗位主题:RF=5的阻尼值 |
|
|
我对阻尼值有一个疑问。 如果我们认为RF=3,我们必须考虑DM=0.05。否则,当RF=5时,它为零。对吗?请澄清我的疑问。 V.M.RAJAN。
|
|
回到顶部 |
|
|
sukanta.adhikari 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:726
|
发布:2014年7月7日星期一上午8:49帖子主题:Re: RF=5的阻尼值 |
|
|
亲爱的拉詹先生:
DM为阻尼比。钢结构为2%,碾压混凝土结构为5% (is 1893:Part 1-2002第7.8.2.1条款),无论响应减小系数R如何。
对于5%,乘数为1,2%为1.4(即,钢结构在地震情况下比碾压混凝土结构多承受40%的载荷) 参考文献:(表3 IS 1893:Part 1-2002)
问候 年代Adhikari
rajancivildesign写道: |
我对阻尼值有一个疑问。 如果我们认为RF=3,我们必须考虑DM=0.05。否则,当RF=5时,它为零。对吗?请澄清我的疑问。 V.M.RAJAN。
|
|
|
回到顶部 |
|
|
syed_A ...
加入日期:2011年10月22日 帖子:387
|
发布:2014年7月7日星期一下午3:02文章主题: |
|
|
谢谢你! 先生Sukanta.adhikari |
|
回到顶部 |
|
|
|