www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
jothilakshmi 半岛软件下载SEFI成员
加入:2011年10月12日 职位:2
|
发布:清华2014年9月04,可惜文章主题:跨距的列 |
|
|
亲爱的Se半岛软件下载fians,
我设计G + 2居住建筑。建筑主墙的一边(9�)是房地产。梁壁下方支持负载。这个梁悬臂梁从列支持。列位于2�从房地产行避免带基础。(请参考附件)
什么是列在X方向的自由长度吗?
我可以分手长度通过考虑梁沿x方向对列?
Kindlyguide我。
与问候,
D.Jothilakshmi
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
列支持length.pdf |
文件大小: |
72.73 KB |
下载: |
1287年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
sknsrinivasan …
加入:2013年4月15日 帖子:293
|
发布:2014年9月5日星期五上午北京时间文章主题:Re:跨距的列 |
|
|
亲爱的Jothilakshmi
按你们Staad侧视图Z方向跨距是顶部的降低楼板底部的上横梁和X方向的自由长度将顶部的低地板板底部的上层楼板。如果你连接列在X方向上光束跨距将降低楼板的上横梁
谢谢 N.Srinivasan
jothilakshmi写道: |
亲爱的Se半岛软件下载fians,
我设计G + 2居住建筑。建筑主墙的一边(9�)是房地产。梁壁下方支持负载。这个梁悬臂梁从列支持。列位于2�从房地产行避免带基础。(请参考附件)
什么是列在X方向的自由长度吗?
我可以分手长度通过考虑梁沿x方向对列?
Kindlyguide我。
与问候,
D.Jothilakshmi |
|
|
回到顶部 |
|
|
jothilakshmi 半岛软件下载SEFI成员
加入:2011年10月12日 职位:2
|
发布:2014年坐9月6日10:31点文章主题:Re:跨距的列 |
|
|
亲爱的Srinivasan, 谢谢你的回复。我不能够连接梁在X方向上的列。所以列跨距充满高度(约14.2米)的列。
如果我考虑列全高度,列部分并不经济。为此, 我在600毫米的柱梁中线在x方向上每层的水平。我可以把这个梁与板耐列在x方向减少列不支持的长度?
谢谢, D.Jothilakshmi
" = " sknsrinivasan "]亲爱的Jothilakshmi
发布:2014年坐9月6日上午11文章主题: |
|
|
亲爱的Jothi拉克希
我得到confussion从你的回答,如果你有任何草图提供。你如何告诉列跨距14.2 X方向我不知道,我认为没有板在地板水平。你的楼层高度4.2米和3米,3米。列在X方向的自由长度(4.2板厚)层。这样你必须计算其他楼层
谢谢 N.Srinivasan |
|
回到顶部 |
|
|
er.ravichandran 一般的赞助商
加入:2012年4月24日 职位:27
|
发布:2014年9月11日,星期四21文章主题:Re:跨距的列 |
|
|
亲爱的Er。Jothilakshmi, 你可以把跨距的净高列在楼板之间。 与问候, 美国拉维Chandran
diaphr
mdshameer 半岛软件下载SEFI常客
加入:2014年6月30日 职位:23
|
发布:2014年9月11日,星期四31文章主题: |
|
|
请注意,在这种情况下,虽然自由长度之间的净距地板板,有效长度应超过跨距。可能是k应该介于1.2 - -1.5 |
|
回到顶部 |
|
|
sknsrinivasan …
加入:2013年4月15日 帖子:293
|
发布:2016年1月6日结婚25文章主题: |
|
|
亲爱的所有人
我有一些疑问在计算跨距的列。我有附加一个pdf文件。请参考这个文件包含两个图我一直认为并行深度主要轴和呼吸短轴平行层楼层高度3000毫米
图1在主轴跨距勒克斯= 3000 - 450 = 2550毫米 在短轴跨距Luy = 3000 - 600 = 2400毫米
最低Ecc。在主轴的前女友=(2550/500)+(600/30)= 25.10毫米 短轴是=(2400/500)+(200/30)= 11.47毫米
Ecc。墨西哥人= Pxex和最大经济产量= Pxey时刻
图2在主轴跨距勒克斯= 3000 - 600 = 2400毫米 在短轴跨距Luy = 3000 - 450 = 2550毫米
最低Ecc。在主轴的前女友=(2400/500)+(600/30)= 24.80毫米 短轴是=(2550/500)+(200/30)= 11.77毫米
Ecc。墨西哥人= Pxex和最大经济产量= Pxey时刻
请检查这个计算是赖特还是错
问候 N.srinivasan
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
column.pdf |
文件大小: |
7.21 KB |
下载: |
685年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
sknsrinivasan …
加入:2013年4月15日 帖子:293
|
发布:结婚2016年1月6日11:23文章主题: |
|
|
还没有人回复我等待答复 |
|
回到顶部 |
|
|
syed_A …
加入:2011年10月22日 帖子:387
|
发布:星期四,2016年1月07年43点文章主题: |
|
|
在图的跨距是相同的X和Y轴 但采用大跨距计算长细的怪癖也计算,如果是错误的,请纠正 |
|
回到顶部 |
|
|
sknsrinivasan …
加入:2013年4月15日 帖子:293
|
发布:星期五,2016年1月08年36点文章主题: |
|
|
亲爱的赛义德
你如何告诉跨距将相同的图我都附加转移梁高600毫米,纵向梁高450毫米吗 你能解释一下。跨距对屈曲垂直轴
皮拉伊&梅农你检查页面没有576例13.1。在这个例子主要轴(即平行于深度)垂直方向和小轴(即平行宽度)水平方向考虑。同一个例子博士subramanian先生在书中他认为主轴水平和短轴垂直的你可以看到自由长度的差异
只会设计柱轴向力时,如果你有轴向力,轴的时刻。我认为(M / P < emin < 0.05横向维度列)这个时候只有我们只能设计柱轴向力P = 0.4 fck Ac + 0.67 fyasc我期待答复
问候 N.Srinivasan
syed_A写道: |
在图的跨距是相同的X和Y轴 但采用大跨距计算长细的怪癖也计算,如果是错误的,请纠正 |
|
|
回到顶部 |
|
|
|
|