www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
kvsscivil 半岛软件下载SEFI成员

加入:2003年1月26日 职位:15
|
发布:2004年10月08日星期五52文章主题:负载转移 |
 |
|
亲爱的朋友们
在我的一个项目中,我必须支持一个列的大小在400 x 250 x 900毫米800毫米大小列在下面。过渡是在30层楼五楼。上面列的时间维度上有同等的补偿的时间维度下面的列。列设计的6楼(上图)过渡,列应采取什么尺寸的?我应该只需要支承面积(接触面积)可用的列在下面吗?或者我带上面列的实际尺寸吗?我不能提供任何支撑等原因负载,因为建筑的平稳过渡。而是由斜下钢筋柱上面,下面的1 6,我们可以确保顺利荷载传递吗?请发表评论。
谢谢/问候,
Sudhakar
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
malayk designexcel.com 客人
|
发布:2004年10月08日星期五上午九11文章主题:负载转移 |
 |
|
让我们总结一下…你列的部分到第五(假设15级 mts级)。是400 x800 &需要提供一列部分上面 一个横截面的250 x900分辨率下玩. .对吧?现在考虑到它的 可行的,我建议你是这样……设计 列5级到6级以上,我。艾凡:mts从15到18级mts级 假设截面250 x800(而不是250 x900分辨率下玩),适当的 从分析获得的设计力量。在5级( 转变正在发生),你不要弯曲/边坡主要的列 增援部队,可从下面即是来自4日 说12级mts级。 列6级以上部分可以设计成250 x900分辨率下玩,和列 在6级增援部队可以适当调整。 但是你有做一些好的详细演习等 的情况。你的想法应该是过渡的联合 地方musnot弱联合。
也可以有其他的方式。所以最好做一些研发在这之前 实现什么,也请教一些有经验的人。
问候 马来语
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
在lntecc.com过度增殖 客人
|
发布:2004年10月08日星期五下午2:12文章主题:负载转移 |
 |
|
1。列设计的6楼(上图)过渡,大小列应采取什么?:
你必须设计为底的时刻列五楼250 x900分辨率下玩的大小和四楼屋顶400 x800最高的时刻。
2。我应该只需要支承面积(接触面积)可用的列在下面吗? 通常在如此高的传奇建筑轴承不会列在更高的水平(我的关键。e, 250 x900分辨率下玩),不会的问题400 x800满载将不会出席第五层的水平。
3所示。我不能提供任何支撑等原因负载,因为建筑的平稳过渡。而是由斜下钢筋柱上面,下面的1 6,我们可以确保顺利荷载传递吗?
通过提供1:6边坡弯曲,我们可以提供平稳流动。
谢谢/问候,
k·苏利耶普拉卡什
- - - - - - - - - - -原始消息 消息从kvsscivil@yahoo.com (mailto: kvsscivil@yahoo.com) 发送:星期五,2004年10月08年,52点 :亚普拉卡什红桉 主题:荷载传递
亲爱的朋友们
今天vote.yahoo.com注册在线投票!
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
kvsscivil 半岛软件下载SEFI成员

加入:2003年1月26日 职位:15
|
发布:2004年坐10月09年,上午9点文章主题:负载转移 |
 |
|
亲爱的所有人
叙利娅普拉卡什先生说过,很明显的时刻的列 上方和下方的过渡应设计(在5日和6日 水平)。和ofcoarse应采取相应的竖向荷载 设计在各自的层次和1 6的斜率会照顾 负荷转移。
但是,在我的问题我已经列抵消两侧50 mm的列 (5级)以下的平板厚度200毫米。只是为了学术 兴趣,如果偏移量是相当大的会怎样?说,300毫米 更多?仍然在斜率负载转移到酒吧1底?有 任何限制超出我们不能转移负载更大尺寸的 列上方较短的准尺寸列下方倾斜的酒吧?
谢谢/问候,
Sudhakar
- - - - - - - - - - -原始消息 消息从过度增殖(mailto: ksp@lntecc.com) 发送:周六,2004年10月09年,1:12 :sudhakar@trcintl.com 主题:荷载传递
1。列设计的6楼(上图)过渡,什么大小 列的吗?
你必须设计底部列在第五层大小的时刻 250 x900分辨率下玩和四楼屋顶400 x800最高的时刻。
2。我应该只需要支承面积(接触面积) 列在下面吗? 通常在如此高的传奇建筑轴承不会是至关重要的 (我列在更高水平。e, 250 x900分辨率下玩),不会的问题 400 x800满载将不会出席第五层的水平。
3所示。我不能提供任何支撑等负载的平稳过渡 因为建筑的原因。但是通过倾斜的强化 酒吧从上面列到下面1 6,我们可以确保顺利负载 转移?
通过提供1:6边坡弯曲,我们可以提供平稳流动。
谢谢/问候,
k·苏利耶普拉卡什
- - - - - - - - - - -原始消息
引用: |
消息从kvsscivil@yahoo.com (mailto: kvsscivil@yahoo.com)
|
发送:星期五,2004年10月08年,52点 :亚普拉卡什红桉 主题:荷载传递
亲爱的朋友们
在我的一个项目中,我必须支持一个列的大小250 x 900毫米 400 x 800毫米大小列在下面。的转变是在五楼 楼栋的30。上面列的时间维度 拥有一个平等的补偿的时间维度 下面的列。列设计的6楼(上图)的过渡, 列应采取什么尺寸的?我应该只需要吗 支承面积(接触面积)可用的列在下面吗?或者我可以 上面列的实际尺寸吗?我不能提供任何支撑等。 负载的平稳过渡,因为建筑的原因。但是通过 的钢筋柱上方倾斜在1以下 6,我们可以确保顺利荷载传递吗?请发表评论。
谢谢/问候,
Sudhakar
acpl_半岛软件下载sefi …

加入:2003年1月26日 帖子:63
|
发布:坐在09年10月,2004年1时35分许抵达文章主题:负载转移 |
 |
|
亲爱的所有人
如果列钢筋尺寸列比光束,那么这将会重新核对尺寸列更改,因为有效的深度,宽度会改变上方,下面的地板由于锥形的钢筋以及列的大小
Vipul
坐,09年10月2004年kvsscivil@yahoo.com写道: 亲爱的所有人
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你可以附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|