badamsundararao …
加入了:2009年12月24日 帖子:215 地点:卡基纳达安得拉邦
|
发布:2014年10月15日结婚6:02文章主题:HOODHOOD气旋 |
|
|
亲爱的朋友们,
维萨卡帕特南,Vizia居住,Srikakulam地区严重影响,因为最近的风暴。许多结构、塔电气波兰人,通信系统,道路、桥梁、展示房间,空气港口、火车站、港口,一些建筑物被损坏。机场建于2010年是非常损害。我认为最近的建筑都是专为ie 50米/秒的风速。,for a speed of 189 k mph but as per TV news,the max wind speed is 195 k mph,which is very close to design speed,even then ,such a failure has occurred.Is it because of Faulty design? or because of faulty execution?or because of negligence of Execution people?.This is a prestigious situation and all civil engineers who involved should feel about this aspects. Electrical poles in thousands were damaged indicates the Quality,I feel.I along with some other colleagues will visit and will report again.If it is not the fault of Engineers then the Revision of Codal provisions are to be reviewed. |
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布:2014年10月15日结婚38文章主题: |
|
|
亲爱的Se半岛软件下载fians,
最近由于飓风破坏在安得拉邦和Odhissa,电视屏幕上可以看到,显示严重损坏轻量级的屋顶和包层系统的结构。这证实了,像风表示在我们的代码中,有非常高的地方风压力的角落建筑,屋檐和山脊的屋顶。这些轻量级的结构连接包层和屋面材料主要结构成员必须正确设计抵制当地的高风压力,并在详细图纸。我很抱歉说的一些细节工程研究和不添加许多结构设计师的详图。这些细节是要由起草人绘图室或主管的网站,因为他们认为这是次要的。后这方面一再提到的发生的报道,但是我们似乎并没有从自己的错误中学习。
最好的祝愿,
n .角色 注册结构工程师 Vasai (E) |
|
回到顶部 |
|
|
badamsundararao …
加入了:2009年12月24日 帖子:215 地点:卡基纳达安得拉邦
|
发布:2014年10月15日结婚,6点45分文章主题:HOODHOOD气旋 |
|
|
亲爱的先生,
详细的作用是强调这个气旋。我们都应该给详细也同等重要。我们的论坛应该方法I C T E和C U G作为授权作出详细说明。 |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:2014年10月15日结婚48点文章主题: |
|
|
亲爱的所有,
我同意Er角色。根据试验。和编码风结构的边缘会更高檩,薄膜,其硬件设计最大局部风压。有多少工程师设计是一个开放性的问题。薄膜的原因是吹走(这也是非常危险的)每一个飓风。
根据今天的印度,2014年10月12日,飓风Hudhud登陆维萨卡帕特南的风速范围在180 - 205公里之间。1分钟持续的风215公里按http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclone_Hudhud。安得拉邦邦首席部长钱德拉巴布·纳都曾N周三表示确切的强热带风暴造成的经济损失Hudhud尚未计算即使最初的估计表明,它可以上升到70000卢比。下面给出的一些图像破坏:
我一直主张,我们需要改变风荷载代码飓风的风速增加每年由于全球变暖。我们还需要带出大量加载代码结构遭受严重洪灾。海平面迅速增加,我们需要加强海岸附近的结构。[http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141014085902.htm]
最好的祝愿, NS 阅读更多:http://indiatoday.intoday.in/story/cyclone - hudhud最大——风——速度vishakapatnam/1/395352.htmlb——触摸- 205公里
n .角色写道: |
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:2014年10月16日星期四1:05文章主题: |
|
|
亲爱的先生,
当一张桁架屋顶失败在风荷载下,不会瘦屋顶薄钢板失败&吹走第一,撕掉的固定螺栓、桁架失败?我希望我们从这方面设计屋顶。
问候, 贾古玛E年代 |
|
回到顶部 |
|
|
sriprakash_shastry …
加入:2010年3月23日 职位:50
|
发布:2014年10月16日星期四55分钟文章主题: |
|
|
亲爱的NS博士
修改代码中已经给出的风速。不是许多设计师都意识到这个。发布了两个新准则下的标题“耐气旋结构设计”。代码的名称是15498第1部分和第2部分。我们已经在使用这个项目。工业建筑,钦奈,威扎吉等不再是50 m / s但57.5 m / s。风速现在被一个新的增强放大因子f住宅5%,10%用于商业和工业建筑为15%。这适用于所有建筑物的距离内50公里的海岸之外的气旋的影响会降低。这也将被纳入下一个修订875年第3部分。唯一的问题是“如何处理现有的建筑物?” 问候, Sriprakash |
|
回到顶部 |
|
|
vijayk_68 半岛软件下载SEFI成员
加入了:2009年12月14日 职位:16
|
发布:2014年10月16日星期四8:04文章主题: |
|
|
亲爱的Se半岛软件下载fians,
包层/钢结构屋面的床单被风吹走,由于non-consideration当地风压力,从而耗散能量。如果夹具/床单完好无损,那么整个风荷载可以传送到主要的结构体系。结构系统设计为50米/秒(按875 part3)可能会经历更多的负载比Hudood评估在设计风速约为200公里/小时。除非有某种设计裕度在某些情况下(如果风荷载可能不在管理负荷情况/组合),这些额外的风载可能会造成灾难性的影响主要的结构体系。包覆结构体系和设备应设计相应的预期的风载。IIT Roorkee已经准备修订草案873年第3部分中介绍了乘数K4(除了现有k1, k2和k3因素)。60公里宽的带附近海岸被发现是受气旋风暴。该委员会强调需要适当的风更广泛的数据分区。委员会负责修订风地图也感到缺乏的数据。风代码应当将在科学方法更精确的数据,然后现有结构应当验证的规定是15498或修订875 - 3是配件,需要检查是否足够的设计裕度可用或翻新。 VK Thota |
|
回到顶部 |
|
|
pvsrao 一般的赞助商
2011年7月加入:01 职位:53
|
发布:2014年10月16日星期四上午11:20文章主题:住房和城市发展部Hud气旋 |
|
|
亲爱的se半岛软件下载fians 维萨卡帕特南看到损坏的结构,对于大多数的钢铁产业结构包括机场吊架建筑物,只有屋顶床单都被刮开了,保持主要结构部件完好无损。甚至Galvalium表0.5毫米也吹了。至于电气波兰人,大部分波兰人在与破裂。GL.The埋置深度的波兰人GL从1.0到1.2米以下
现在我要求成员建议应当什么min.depth埋置的电波兰人以维持这种类型的高风速…… 问候 Pvsrao |
|
回到顶部 |
|
|
thirumalaichettiar 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3554
|
发布:2014年10月16日星期四下午2:45文章主题: |
|
|
亲爱的Er.PVSRAO,
Pl.Find极基金会一个PDF文件给一些指导。希望基金会极会至少关注由于基础是采用一个标准的深度。
你也可以参考这篇文章从第3期
传动杆基础:替代设计方法直接嵌入,木头两极传播
2009年电力传输和变电站结构 出版者:美国土木工程师学会
卡西McNames体育;和Sivapalan Gajan博士。
我会适时发布一些参考后看着我的书图书馆。
T.RangaRajan
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
Chapter17-WSDOT岩土设计Manual.pdf |
文件大小: |
717.34 KB |
下载: |
1701年时间(年代) |
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
极footing.pdf |
文件大小: |
246.26 KB |
下载: |
4327年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:2014年10月16日星期四总指挥常万全文章主题: |
|
|
亲爱的Er Sriprakash,
谢谢你的信息。我发现只有一个代码是15498:2004列在国际清算银行。没有1和2部分。我认为这段代码引入了一个增强因子f占气旋增强风险倾向的地区。这个值f是作为统一的住所,为工业建筑1.15,1.30后结构发生的重要性 确定设计风速。因此对钦奈和工业建筑的价值是50 x 1.15 = 57.5 m / s。
我认为除了这个代码给指南主要用于non-engineered建筑。
现有建筑物必须加强,如果我们关心人类生活。看到在美国的准则对情商加强房屋
http://www.cert-la.com/BAS-How-You-Can-Strengthen-Your-Home.pdf http://ceresnz.co.nz/139-2/
桥梁的抗震能力是解决 http://www.dot.ca.gov/hq/paffairs/about/retrofit.htm
问候, NS
sriprakash_shastry写道: |
亲爱的NS博士
