www.半岛软件下载www.buonovino.com

半岛网页版登陆印度(SEFI)结构工程论坛半岛软件下载

论坛订阅订阅消化消化的偏好常见问题解答常见问题解答搜索搜索MemberlistMemberlist用户组用户组注册注册常见问题解答安全提示常见问题解答捐赠
配置文件配置文件登录来检查你的私人信息登录来检查你的私人信息登录到网站登录到网站登录到网站登录论坛
警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。

承重墙
转到页1,2,3,4下一个
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论
查看之前的话题::查看下一个话题
作者 消息
akverma
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2009年9月24日
职位:3

帖子发布:2015年我们4月1日23点文章主题:承重墙 回复报价

应该为承重墙的最小厚度。4.5“厚墙被视为承载墙吗
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
bsghai
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2015年3月25日
职位:15

帖子发布:2015年4月1日结婚,12日文章主题: 回复报价

115毫米厚墙不能携带任何重量,除了他们的自重。230mm walls can be used but they also have to be checked for lateral forces like wind and earthquake and if it fails, thickness has to be increased to 345 mm in those cases.

ACI 530 - 02年,IBC 2000: 1905可以找到指导方针。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
akverma
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2009年9月24日
职位:3

帖子发布:2015年4月08年结婚,12:22文章主题:承重墙 回复报价

谢谢你的回复和给印度的参考代码
先生,我已经通过1905但是找不到具体提及任何地方的代码9“厚墙承重墙壁和4.5“厚墙。我寻求澄清按印度的代码仅为4.5”厚内部墙壁通常建于3层楼的住宅,有地板地板10 6”的高度。和传统类型的走在砖砌体基础。
引用1905;
1。条款2.14承重墙——墙设计成携带一个施加竖向荷载除了自身重量,连同任何横向荷载。
2。条款4的设计考虑- 4.2条款谈条件横向支持和稳定这是自解释的。最低轴承宽度要求按本条款仅9厘米
3所示。4.2.2.2条款是指表210厘米厚壁被称为承重墙。
请澄清以上条款。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
迪帕克·邦萨尔
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2008年10月23日
职位:8

帖子发布:2015年4月08年结婚,早晨文章主题:按1905承重墙 回复报价

是1905而言任何墙超过10厘米厚,是承重墙。墙的强度取决于砖/块和砂浆强度和它的细长方面。

在市场上有一个概念,115毫米厚壁,这通常是隔断墙是不承重,是一个神话。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
n博士萨勃拉曼尼亚
一般的赞助商
一般的赞助商


加入了:2008年2月21日
帖子:5538
地点:马里兰州,美国

帖子发布:2015年四月09年27点文章主题:Re:按1905承重墙 回复报价

迪帕克·邦萨尔写道:
是1905而言任何墙超过10厘米厚,是承重墙。墙的强度取决于砖/块和砂浆强度和它的细长方面。

在市场上有一个概念,115毫米厚壁,这通常是隔断墙是不承重,是一个神话。

亲爱的迪帕克先生

迪你说115毫米厚壁如何被认为是承重墙吗?你有没有进行实验或理论研究一样吗?如果你科特知道你不应该评论。安全比经济更小鬼。。印度的工程师已经糟糕的名字,因为如果许多失败,定期报告。

已经有几个建筑分区墙上有裂缝的地方。我们不应该考虑任何承重砖墙少于200毫米。


最好的祝愿
萨勃拉曼尼亚
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
sknsrinivasan

…


加入:2013年4月15日
帖子:293

帖子发布:2015年4月10日,星期五凌晨4:55文章主题:Re:按1905承重墙 回复报价

亲爱的博士N。年代的爵士

我想问你一个问题之间的区别是什么结构和非结构墙?我为什么问这个问题有些人告诉非结构墙可以通过使用焊接网。我也不知道任何的事情请解释

谢谢
N.Srinivasan


n .萨勃拉曼尼亚博士写道:
迪帕克·邦萨尔写道:
帖子上午7:05发布:2015年4月10日,星期五文章主题: 回复报价

亲爱的N S先生

请在评论前是1905,印度设计和印度的工程师。

我说的是根据是1905。看来你不熟悉是1905或者认为这解释是不正确的。

为您的信息,基本设计压力,不需要实验。得到的值与实际情况从设计标准和纠正,然后计算实际的负荷能力。

你可能想要做实验在每一个设计值取自标准设计。

问候
迪帕克·邦萨尔
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
Jayant Lakhlani
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:192

帖子发布:2015年坐4月11日下午3点文章主题: 回复报价

亲爱的迪帕克先生邦萨尔

我非常失望甚至是震惊NS博士读你的粗鲁的回复的帖子。我很确定,大多数Sefians会有同样的感觉。半岛软件下载这是意想不到的从一个M技术工程师有20多年的经验。

关于任何技术问题,可以有不同的意见。但最好的方式来证明你的观点是提供一些具体理由形式的理论计算,实验结果或引用最新的研究工作,而不是去质疑任何高级工程师的知识。我认为NS博士曾要求这样的理由。

经常在我自己的职业生涯中,我经历了这是明智之举,但是明智的决定,而不是盲目地遵循准则,作为我们的代码不太经常修订。(我们使用的是1987的版本是1905),这种智慧渗透在学习NS博士这样的导师。

我自己设计的承重砌体结构和总是很难获得安全压力甚至230毫米厚墙开口,当检查与横向负载。

如果你想知道,NS博士引用200毫米作为承重墙的最小厚度,你不会找到它是1905。表6中提到的是4326年,注3。

我希望你能把这个在积极的意义上得到受益NS博士对这个论坛的贡献的4500多个职位。

的问候。

Jayant Lakhlani

Lakhlani同事
www.lakhlani.com
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
迪帕克·邦萨尔
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2008年10月23日
职位:8

帖子发布:2015年4月13日,星期一早上5:15文章主题: 回复报价

亲爱的奥拉

在这里,我们讨论的最低厚度是砌体按是1905,不以任何人的个人或专业能力。

都知道怎么读/ interpretate代码。提高怀疑BIS是一个严重的问题,可以单独处理,我也会支持你,如果支持适当的分析,证明了理论和实验分析。

请停止使用等个人批评你不代表Sefian并不能代表他们说话,但请阅读代码。半岛软件下载我们应该作为专业。
压力取决于许多因素作为我的回复和提到1905代码和空缺部分。

关于是4326,这是不同的代码,处理圬工EQ阻力,因此1905与4326的解释是完全不同的。我认为现在你只能处理代码而不是任何个人的比较。

问候
迪帕克·邦萨尔
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
mehtavin
半岛软件下载SEFI常客
半岛软件下载SEFI常客


2009年5月加入:07年
职位:28

帖子发布:2015年我的4月13日9:53文章主题:承重墙 回复报价

亲爱的迪帕克:

这里有两个问题:

1。尊重经验知识一个人拥有,无论代码等等。这方面应该出现在你的回复NS博士或Lakhlani先生。我相信只有你是卑微的,你甚至可以学习否则鹦鹉可以背诵书不知道本质和没有任何学习。

2。砌体的最小厚度作为承载全世界200毫米,不管世界会说任何代码或规定,博士等人的经验知识NS应该让你觉得——为什么,然后开到你的客户,而不是盲目地遵循代码。

上帝保佑你有更好的态度,将帮助你获得好运气,它将有利于结构工程。

我希望更多像你这样的工程师在SEFI出来讨论事情。半岛软件下载我们每个人都是一个SEFian,代表整个半岛软件下载社会外部世界,没有少。

最好的问候,

Vinay梅塔

迪帕克·邦萨尔写道:
亲爱的奥拉

