受人尊敬的教授和结构工程师,
我有相当多的疑问关于浮动列的行为。 我做工程师论文关于同一主题。
我模仿一个5层常规建筑ETABS理解浮动栏是如何工作的。我已经介绍了一个浮动的列在第一层,即。从五楼,一列运行日停在地板上。
令我惊奇的是,当我检查了轴向力从浮动栏转移到转移梁,它几乎可以忽略不计。
柱的轴力都转移到转移梁在一楼。
实际上,当我介绍一个浮动的列在1楼,不应该有任何上层对光束的影响。
但从ETABs分析表明,浮动栏上方的横梁都影响和携带巨大的剪切力和力矩和浮动列不转让其轴力的转换梁考虑将所有的力量上面层梁。
我有附加的模型更好的理解。请检查轴向力和剪切力的模型。告诉我的东西通过ETABs分析是错误的。
请把一些光说的话题。谢谢你! |
|
回到顶部 |
|
|
R_Shenoy 半岛软件下载SEFI成员
加入:2012年3月20日 职位:10
|
发布:太阳2015年6月14日,5:06文章主题:Re:浮动列 |
|
|
nabeel_musthafa写道: |
amol_acharya 一般的赞助商
加入:2013年8月13日 职位:39
|
发布:我2015年6月15日7点文章主题: |
|
|
你好, 很高兴见到像你这样的年轻工程师并不断然依赖软件的输出。使浮动系统工作需要理解——传输系统的可行性,转换梁的刚度/支持列和使用正确版本的加载路径(如果需要)。
你可能只知道列在拐角处网格D-4应该记下所有的力量转换梁和转换梁应该像一个悬臂梁转移。然而任何建模系统的反应(不进入细节)是基于最短路径,约束/释放和刚度分配建模元素携带一定百分比的负荷。
观察模型中的元素大小和横跨在我看来,系统建模并不是一个浮动的柱系统。,而每层梁实际上是支持地板和列在拐角处(D-4)。因为你是做论文我建议玩模型有点了解模型刚度变化的反应和释放。使用适当的刚度(我建议你使用手calc /负载转换梁设计先下来并分配所需尺寸的梁、柱模型)的转移梁和柱,使用适当的梁版本的系统响应。我相信你很快会找到结构的预期行为。