发布:2015年7月7日星期二下午4:52岗位主题:筏基冲孔剪切外管局校核 |
|
|
我正在为PEB大楼设计Raft基础(Raft/slab厚度200mm)在SAFE软件中,当我运行分析时,SAFE不分析冲孔剪切检查(它没有显示任何冲孔比率),任何人都可以帮助我处理上述问题。
RCC梁(W=400mm x D= 750mm)运行在筏板基础外围,钢柱的所有反力作用于RCC梁上。
由于碾压混凝土梁通过外围的安全是不是分析冲剪??
这种类型的基础的冲剪是否很关键,但是竖向反力不是很大(DL + LL = 300 KN) ?
土壤承载力为2kg /cm^2
施工地点在海滩上(但采用了特殊的表面处理)。
如能及时反馈此事,我们将不胜感激
方面的 阿沙 |
|
回到顶部 |
|
|
阿沙 半岛软件下载SEFI常客
加入日期:2012年2月8日 职位:35
|
发布:2015年7月13日星期一上午6:29文章主题: |
|
|
有谁可以回答以上问题?? |
|
回到顶部 |
|
|
yadavenkatesh 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2012年3月29日 职位:8
|
发布:2015年7月13日星期一上午10:44文章主题: |
|
|
你好,在SAFE模型中梁端和柱之间提供较小的间隙(例如100mm),以获得SAFE中的冲孔剪切比。 |
|
回到顶部 |
|
|
阿沙 半岛软件下载SEFI常客
加入日期:2012年2月8日 职位:35
|
发布:2015年7月14日星期二上午6:11帖子主题:在外管局打卡 |
|
|
yadavenkatesh写道: |
你好,在SAFE模型中梁端和柱之间提供较小的间隙(例如100mm),以获得SAFE中的冲孔剪切比。 |
谢谢你的回复!!< o > < / o > 我的基础是整体的(Rcc梁和板将倾倒在一起),所以我如何在SAFE模型中将它们分开,如果我将它们分开,我认为这将影响设计。< o > < / o >
对横梁不进行冲孔分析试验吗?如果我将板属性分配给碾压混凝土梁,那么冲孔的结果将是正确的?< o > < / o >
我设计的是PEB建筑基础,全钢柱通过地脚螺栓连接在碾压混凝土梁上,< 0 > 0 >
你认为梁截面(W400mm x D750mm)和板厚(200mm)是足够的,不知何故荷载不是很高(DL+LL= 300 KN Max),土壤承载力是2 Kg/cm^2(土壤路基是8000KN/m^3)。< o > < / o >
如果你给我你的电子邮件地址,我可以把safe模型发给你查看。
< o > < / o > 等待您的及时回复。
方面的 阿沙 |
|