www.半岛软件下载www.buonovino.com

半岛网页版登陆印度(SEFI)结构工程论坛半岛软件下载

论坛订阅订阅消化消化的偏好常见问题解答常见问题解答搜索搜索MemberlistMemberlist用户组用户组注册注册常见问题解答安全提示常见问题解答捐赠
配置文件配置文件登录来检查你的私人信息登录来检查你的私人信息登录到网站登录到网站登录到网站登录论坛
警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。

查询约100厚墙的设计

发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论
查看之前的话题::查看下一个话题
作者 消息
santoshab

…


加入了:2008年12月07
帖子:97
地点:班加罗尔

帖子发布:2015年7月28日星期二上午11文章主题:查询约100厚墙的设计 回复报价

亲爱的Se半岛软件下载fians,

我想设计这个墙钢筋部分聚氨酯= 2500主轴时刻是380年和小轴8单元kN.m。墙尺寸是100 * 3650毫米。
请指导。我们可以考虑这个100厚墙刚度考虑为我们mivan系统
隔断墙是100 thk,外墙主要有160厚。



Capture.JPG
描述:
文件大小: 40.04 KB
查看: 447年时间(年代)

Capture.JPG


回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
santoshab

…


加入了:2008年12月07
帖子:97
地点:班加罗尔

帖子发布:7月29日,2015年结婚44文章主题: 回复报价

亲爱的所有,
正如我所说的拟建建筑物有100厚壁和160厚墙。我早些时候曾考虑100厚墙承重墙忽略其刚度设计。现在根据456条款32.1 61页的最小厚度钢筋混凝土墙应100厚。所以通过这一条款我可以考虑墙的刚度平面图吗?利用这个我可以减少板厚度可以从附加部分的计划。100年thk墙壁被忽略和板设计为平板厚度为190毫米。我的目的是减少板坯厚度和加固。
与平板的建议是190毫米厚度和顶部和底部网格。

请分享你的看法。



Capture.JPG
描述:
文件大小: 61.22 KB
查看: 463年时间(年代)

Capture.JPG



Capture.JPG
描述:
文件大小: 92.81 KB
查看: 462年时间(年代)

Capture.JPG


回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
sknsrinivasan

…


加入:2013年4月15日
帖子:293

帖子发布:7月29日,2015年结婚12文章主题: 回复报价

亲爱的Deshpande

如表16 2每456小时防火等级最小壁厚160毫米。你必须提供160毫米厚的墙壁

如果你想给100厚壁应该砌块墙或砖墙。你必须提供在屋顶水平梁100我openion thk砌块墙需要这个

问候
N.Srinivasan
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
santoshab

…


加入了:2008年12月07
帖子:97
地点:班加罗尔

帖子发布:2015年7月结婚29日11:07文章主题: 回复报价

这些天建筑商想避免工艺所以大多数建筑甚至G + 16与mivan系统提出了。关于防火等级甚至160毫米厚壁不会服从2小时防火等级是1个半小时,在这种情况下。但在这种情况下我们不得不提出100厚墙建筑原因也建造者不希望任何石匠。现在对我来说,我应该去考虑100厚墙的刚度和提供必需的钢的要求吗?说,在地面上它是2.7%。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
Abhishek_Singh
青铜赞助商
青铜赞助商


加入:2010年11月18日
帖子:613

帖子发布:我2015年8月17日,里弗斯点文章主题: 回复报价

我认为墙的最小厚度,允许在13920年是150毫米
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
显示文章从之前的:
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论 所有的时间
页面11



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
不能附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略