Smit_Patel 半岛软件下载SEFI成员
2014年加入:08年7月 职位:4
|
发布:结婚2015年12月23日6:06文章主题:Staad输出问题 |
|
|
亲爱的所有,
我们在设计STAAD工业厂房的建筑。当我们使用偏移命令调整TOS的成员以及半刚性隔膜(ZX平面),所有产生的弯矩图staad是不合适的。
当我们跳过抵消或半刚性隔膜,弯矩图是正常的。
请给你的评论… |
|
回到顶部 |
|
|
Sasikumar Madakkannu 半岛软件下载SEFI成员
加入了:2015年12月16日 职位:10
|
发布:结婚2015年12月23日他们文章主题: |
|
|
亲爱的帕特尔,
把你的STAAD。箴如果可能的模型。抵消的组件会影响结果比较比没有抵消组件。得到清晰的画面,将模型。
问候,
Sasikumar M。 |
|
回到顶部 |
|
|
Smit_Patel 半岛软件下载SEFI成员
2014年加入:08年7月 职位:4
|
发布:结婚2015年12月23日12:26点文章主题: |
|
|
亲爱的先生,
谢谢你的回复。
请查收附件按照你的要求也是一个参考图像清晰的想法。
没有一件事是,当我们分析结构抵消命令BMD与上主与从命令完全好了。
请通过模型和让我知道正确的方法的建模…我。e跳过抵消命令与提供半刚性的隔膜或跳过半刚性隔膜命令与指定偏移命令. .
提前谢谢.....
smit
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
indutrial building.zip |
文件大小: |
78.07 KB |
下载: |
731年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
Sasikumar Madakkannu 半岛软件下载SEFI成员
加入了:2015年12月16日 职位:10
|
发布:2015年12月24日星期四上午11:03文章主题: |
|
|
亲爱的帕特尔,
我检查你的模型。澄清和建议如下。
1。使钢的几何模型(TOS)。不要模型的混凝土(TOC)这种类型的钢结构。所以,我们可以避免主要组件抵消在这个模型。抵消也不需要剩余的二次梁。
2。我们将使用抵消组件时,轴向力(Fx)将发生。主要弯矩(Mz)将增加/减少轴向力和偏距。因此,结构变得少BM和BM图比较不同没有抵消模型。
3所示。隔膜行动,鉴于ZX主从规范平面。它是正确的。
4所示。在发布规范,添加二次梁的横向弯曲(我)也。
5。在风荷载应用程序中,计算风压(分别为墙和屋顶)使用压力系数方法根据是875。考虑到背风侧吸水力也。通常在屋顶,风荷载垂直地采取行动,将屋顶。
6。在地震力的定义,请重新检查参数。你用IBC代码。根据当前Indain标准,(I)重要性因素是最低1.50。
7所示。创建负载组合的手册。不要使用STAAD。箴因为我们不能创建一些定制组合例如100:30规则地震荷载组合。
我希望这对你是有益的。
谢谢
问候,
Sasikumar M。 土木及结构工程师。 |
|
回到顶部 |
|
|
Smit_Patel 半岛软件下载SEFI成员
2014年加入:08年7月 职位:4
|
发布:2015年12月24日星期四12:56点文章主题: |
|
|
亲爱的先生,
许多感谢你宝贵的评论和时间。
在相同的结构,我们正面临着一个问题,因为基础尺寸非常大,由于bi-axially时刻。(SBC = 15吨/平方米)
正确我们考虑固定支持基础。我们可以改变固定支架销支持减少? ? ? ?
或者还有其他解决方案减少?
再次感谢……
smit |
|
回到顶部 |
|
|
zubairmeer1 一般的赞助商
加入了:2010年2月27日 帖子:88 地点:海德拉巴
|
发布:2015年12月24日星期四晚上22点文章主题: |
|
|
亲爱的Er.Smit
我看到你是造型刚性隔膜使用主从命令,我们需要确保主节点加载CG的地板上,但在你的情况中加载不是制服,你需要计算它。对于这个STAAD(上图选择系列3)造型的选择通过引用负荷,计算CG STAAD和您可以定义严格的隔膜。
希望它可以帮助。
问候
米尔 |
|
回到顶部 |
|
|
Sasikumar Madakkannu 半岛软件下载SEFI成员
加入了:2015年12月16日 职位:10
|
发布:2015年坐12月26日上午11:53文章主题: |
|
|
亲爱的Smit帕特尔,
分配支持固定。最大区域的基础将7.00到9.00平方米。不可避免的是由于你的结构安排和负载。
再次检查地震和风荷载等参数。总负载之间的主要变化有地震和风力。
检查设备载荷和地震载荷的质量。
横向负荷应该是上层建筑的主要影响和底座组件设计的结构。
谢谢。
问候,
Sasikumar M, 土木及结构工程师。 |
|
回到顶部 |
|
|
suresh_sharma …
加入:2011年3月23日 帖子:783
|
发布:太阳1月10日,2016年文章主题: |
|
|
这是一个案件的基础将会放在一个相对较弱的地层,绝对不会提供一个严格的支持基础。因此它可能更合适作为固定治疗支持。 |
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|