亲爱的先生,
我给一个报告和设计为预制复合墙预制柱列的中心距和高度2.50米以上GL是2.0米和1米以下GL。
所有单位是预制,现场组装。 复合墙的总长度大约是50公里。与不同的角落。
的基础是预制放在原位75毫米厚的PCC。320 x 320毫米的槽将在基础300 x 300毫米RCC列插入。10毫米的差距将会充满填充材料。然后上面GL, 300毫米深度x 60毫米厚木板将插入板插入两列之间有差距。10毫米的差距的两侧板,板材和列之间充满填充材料。
我的问题是,我必须提供任何伸缩缝等结构,并不是铁板一块吗? |
|
回到顶部 |
|
|
balki16 …
加入:2012年11月04 帖子:111
|
发布:星期五2016年1月1日17点文章主题:在多层壁膨胀接头 |
|
|
只要预制墙元素联系列元素,伸缩缝必须提供。 不过是一些可压缩材料可以引入墙元素和列元素之间的关节是可以避免的。 问候 k B。 |
|
回到顶部 |
|
|
arif_rubin 半岛软件下载SEFI常客
加入:2008年11月23日 职位:20
|
发布:2016年1月2日坐36文章主题: |
|
|
亲爱的先生,
一样告诉你提供伸缩缝填充材料放置后,所有的关节都将充满填充材料和所有元素的边缘将作为如果触摸彼此。
伸缩缝的距离应当是什么? 每456年,伸缩接头应提供45米的距离。
为了避免膨胀接头,你能告诉我任何可压缩材料10毫米厚,可以插入空白?
如果我想检查结构的温度变化,应当STAAD模型检查什么结构? 是门户列固定支架和列按实际大小但应当木板的尺寸是7号的300毫米深度。将梁的深度考虑什么?
谢谢 Arif |
|
回到顶部 |
|
|
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:708
|
发布:太阳,2016年1月03 3:07文章主题: |
|
|
亲爱的Er Arif, 请注意规范膨胀接头的45 m建筑而不是复合墙。通常建议伸缩缝间距的复合墙低得多(约8米,如果我没记错的话)。
进一步,因为它是一个复合墙,请检查如果你需要填充材料,或者你也可以选择一个小打开缺口
你的真诚 Arunkumar |
|
回到顶部 |
|
|
suresh_sharma …
加入:2011年3月23日 帖子:783
|
发布:太阳,2016年1月03远点文章主题: |
|
|
的确,伸缩接头提供最好称之为施工缝一般@ 8米或更低的复合墙但考虑在我看来不是温度。横向偏转的考虑是允许灵活性墙由于风从剩下的墙。可难道不是吗? |
|
回到顶部 |
|
|
amol_acharya 一般的赞助商
加入:2013年8月13日 职位:39
|
发布:星期一,2016年1月04 5:10我文章主题:Re: xpansion联合需要预制复合墙5 |
|
|
亲爱的Arif, 据我所知关于预制复合墙,水平预制木板放置在H形柱和填充材料可以被插入在这样的墙,它是相当容易不放任何填料。所以你的决定提供任何填充材料可能请审查或至少分享的草图被提出。甚至没有预制水平面板之间的联系,因为他们只是坐在上面。假设复合墙并不是一个非常关键的结构和一些裂缝是可以接受的,在我看来这样你不需要一个伸缩缝的小个体预制元素之间的差距不会允许应力转移复合墙。即使是很小的裂缝发展元素安装后会减轻温度应力。 如果你仍然想要确定,你可以将伸缩缝的定期说@ 50米。