发布:2016年1月29日,星期五下午3:52文章主题:地下室板上升压力 |
|
|
你好亲爱的的结构工程师
我想明确几个怀疑关于浮力。地下室地面以下7.8米。我怎么计算净上行压力地下室板吗?它总是重要考虑这种影响。我见过一些以它为10 xheight低于地面,并将其应用在staad pro kn / m2与上行压力。的正确方法。请建议关于这个名字。
谢谢 |
|
回到顶部 |
|
|
balki16 …
加入:2012年11月04 帖子:111
|
发布:2016年1月29日,星期五下午4:30文章主题:提升压力在地下室 |
|
|
是的一个可以把生活压力通过考虑水的深度。 你可以扣除水下混凝土板的重量。 |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:2016年1月29日,星期五4:51点文章主题: |
|
|
可能出现的混乱。你的基础完全垫吗?如果是这样,那么均衡的重量、向上反应筏等于总向下的力/负载即Dl +的结构。浮选效果,也许,这里没有地方。专家可能请阐明。如果地下室板不是你的基础系统的一部分在年级(板),然后向上浮选压力是10倍(板地下水位深度米)kN / m2。
贾古玛E年代 |
|
回到顶部 |
|
|
nimish.khanolkar …
2008年加入:05年6月 职位:60
|
发布:2016年1月31日,太阳32文章主题: |
|
|
浮选是一个失败的最常报道的失败的结构。你可以通过搜索找到很多例子。 近家里,读这个,
http://www.dnaindia.com/mumbai/report -浮-建筑-地下室-提高——眉毛borivali - 2096563
所以回答你的问题是否考虑这个力总是- 是的,是的,是的。
你似乎有点困惑在这个力的机制。我建议你读浮选原理,这个力。 如果结构基础低于h(最大遇到地下水位,然后力结构的底部是10 * * h,其中一个是计划区域(KN。部)。 这转换成压力,我们得到10 * h kN / m2的压力。 这个力是平衡期间在各方面建设和生活结构的反作用力。一些值得思考的点 )你怎么平衡这力量,如果季风期间,只有地下室构造?没有建筑的顶部吗?可能这是borivali发生了什么情况。
b)你真的确定地下水不会高于100%这一水平报道吗? |
|
回到顶部 |
|
|
abhio …
加入:08年3月2010年 帖子:545
|
发布:2016年2月1日星期一47文章主题: |
|
|
地下室的深度低于最大水位水平应该设计压力。然而,这通常是指定为深度低于地面洪水到来的可能性占到地面,甚至更多。
这永远干燥或丘陵地区可以安全地降低。 |
|