发布:2016年6月24日星期五上午9:09帖子主题:***错误:构件在截面0.0处的轴向应力超过0.1FCK |
|
|
亲爱的Safiens,
在Staad Pro中进行结构设计时出现了“构件轴向应力超过0.1fck”的错误。 请建议我如何解决这个错误在Staad Pro
关于 阿米特·夏尔马 |
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布:2016年6月25日星期六上午5:14文章主题: |
|
|
亲爱的Er。阿米特·沙玛,
看来你正在设计一个抗震结构,位于严重的地震III区及以上,按照地震规范IS 1893和IS 13920的延性细节。
根据is13920: 1993的6.1.1和7.1.1条款,在受弯曲和轴向载荷的受弯构件和框架构件中,构件在地震载荷下的轴向应力因子不得超过0.1 fck。解决方案是遵循is 13920中关于成员大小的指导方针,并根据需要增加成员大小。
致以最良好的祝愿:
n .角色 特许结构工程师 瓦萨伊(E), Pin 401 208 |
|
回到顶部 |
|
|
mitupandit00 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2013年11月30日 职位:4 地点:昌迪加尔
|
发布:2016年6月25日星期六下午12:40文章主题: |
|
|
谢谢N.普拉巴卡尔先生 你的答复对我很有价值。 梁的超轴向应力为0.1fck,均在剪力墙内。 然后我们怎么处理这些元素。我是增加了这些元素的大小还是别的什么, 我在某个地方读到,当梁的轴向应力超过0.1fck时,将这些梁设计为柱。这样可以吗? 请帮助
衷心感谢 阿米特·夏尔马 |
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布:2016年6月26日星期日上午6:05文章主题: |
|
|
亲爱的Er。阿米特·沙玛,
如果梁在剪力墙内,在我看来,那么它必须按照is 13920第9.1条设计为剪力墙。
如果梁的轴向应力超过0.1 fck,则必须按照IS 13920条款7.1.1设计为柱。
致以最良好的祝愿: