发布时间:2016年6月24日星期五上午9:09文章主题:***错误:构件的轴向应力在SECTION 0.0处超过0.1FCK |
|
|
亲爱的Safiens,
在Staad Pro中进行结构设计时,出现了“构件轴向应力超过0.1fck”的错误。 请建议我如何解决这个错误在Staad Pro
关于 阿米特·夏尔马 |
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布时间:2016年6月25日星期六上午5:14文章主题: |
|
|
亲爱的Er。阿米特·沙玛,
看来你们正在设计一个抗震结构,位于III级及以上严重震区,根据IS抗震规范IS 1893和IS 13920的延性细节。
根据IS 13920: 1993第6.1.1和7.1.1条,在受弯构件和受弯曲和轴向荷载的框架构件中,地震荷载作用下构件的因子轴向应力不应超过0.1 fck。解决方案是遵循is 13920中关于成员大小的指导方针,并根据需要增加成员大小。
致以良好的祝愿,
n .角色 特许结构工程师 Vasai (E), Pin 401208 |
|
回到顶部 |
|
|
mitupandit00 半岛软件下载SEFI成员
加入时间:2013年11月30日 职位:4 地点:昌迪加尔
|
发布时间:2016年6月25日星期六下午12:40文章主题: |
|
|
谢谢先生 你的回复对我很有价值。 横梁的轴向应力超过0.1fck,均在剪力墙范围内。 然后我们对这些元素做什么。是我增加了这些元素的大小还是别的什么, 我在某处读到,当梁的轴向应力超过0.1fck时,将这些梁设计为柱。这样可以吗? 请帮助
感谢您的问候 阿米特·夏尔马 |
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布:孙军26日,2016年早上6:05文章主题: |
|
|
亲爱的Er。阿米特·沙玛,
如果梁在剪力墙内,在我看来,那么它必须按照is 13920第9.1条的要求被设计成剪力墙。
如果梁的轴向应力超过0.1 fck,则必须按照IS 13920条款7.1.1将其设计为柱。
致以良好的祝愿,