帖子发布:2016年坐7月2日凌晨三点文章主题:建议冷凝固 回复报价

亲爱的所有,
请帮我在冰冷的水泥地上。筏子�150 x150平方。m &厚度是2.8米。
我怎么能控制在中间点稍加观察。是否Ahmdabad城市是24℃46℃。?

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
苏拉
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2008年4月17日
帖子:5624
地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk

帖子发布:2016年7月5日星期二3:23文章主题:冷混凝土? ! ! ! 回复报价

冷混凝土? ! ! !
亲爱的Eng Himanshu
我相信有一些失误在你发布的问题
大小筏150 x 150米和2.5米厚的是安静的可观
你是做这样巨大的具体大小,没有任何技术支持,看起来怪怪的
你必须有详细的图纸,给倒这样的尺寸具体方法
在这种情况下冷混凝土是一种误称
你应当定义冷混凝土在这个项目的意义
炎热的天气混凝土被认为是4到32/42摄氏度的范围内
混凝土不能倒在每个课程录得超过400毫米
之间不允许冷关节两层倒两个垂直和水平
你必须意识到寒冷的关节的定义
混凝土必须倒在步进层&不断,不允许任何冷焊差距
2.5米深度表明,筏提供套管加固和其巨大的块或基金会某些相当规模的高层建筑
和,混凝土养护方法
你想到了吗?
澄清某些可靠的评论被建议之前所有点

_________________
谢谢&致以亲切的问候
IntPE(印度)苏拉辛格5公民
工程&仲裁

回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息海报网站访问
JVCSNL

…


加入:2003年1月26日
帖子:161

帖子发布:2016年7月5日星期二是3:45的时候文章主题: 回复报价

它是必要的,你必须把整个筏在一个去吗?

希望筏大小,150 x 150 x 2.8, 63000及混凝土的,你需要仔细照顾温度效应。

在我看来,如果单倒没有必要,你可以寻找机会提供足够的施工缝。这将使许多小段,你仍然需要控制混凝土温度的核心,在这种情况下,混凝土在浇注应的温度的范围23 deg. c - 28度。c .保持温度有一些技巧和技术之一是在混凝土搅拌使用冰代替水。

我希望这个输入有帮助。

问候,

Jignesh V Chokshi