发布时间:2017年4月12日星期三上午10:30帖子主题:桩帽边缘距离 |
|
|
亲爱的Se半岛软件下载fians
为什么根据is 2911,桩到承台的边缘距离是150mm ?150mm的标准是什么? |
|
回到顶部 |
|
|
gpsarathyy ...
加入:2010年6月28日 帖子:487
|
张贴:2017年4月13日星期四晚上8:49文章主题: |
|
|
亲爱的Se半岛软件下载fian, 桩帽与桩之间应保持的最小边缘距离。 在桩与外桩顶之间提供钢筋,并考虑到覆盖要求。固定为0.15m,(最小) 但是你也可以有额外的边距。 将根据具体情况最终确定。 _________________ 曾敏敏(英国),小鼠。,米氏 钦奈 GPSARATHYY@GMAIL.COM
|
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布时间:2017年4月14日星期五上午6:33帖子主题:桩帽边缘距离 |
|
|
删除
最后由N. Prabhakar编辑2017年4月14日星期五下午1:38;共编辑1次 |
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布:2017年4月14日星期五下午1:21文章主题: |
|
|
亲爱的Se半岛软件下载fians,
在小型桩承台(最多6桩,非筏型)中,从柱中心线到桩的夹角θ大于30(见附图)0,则在荷载从柱到桩的传递过程中存在拉杆作用。在这种情况下,拉杆是提供在桩底之间的钢筋,支柱是混凝土从柱到桩的倾斜压缩区。
扎筋锚固要远远超出桩中心线与发展长度。由于超出桩外的混凝土边缘投影通常很小,提供超出桩中心线的拉杆所需的展开长度是一个问题,以满足is 456: 2000的Cl. 26.2.2.5的要求,这将涉及在90处提供大弯曲半径到钢筋0弯曲。这种详细描述并不适用于所有情况。或者,等效面积等于主拉杆1/4面积的水平链接,应非常靠近底部拉杆钢筋,以照顾拉杆力引起的爆破作用。请见附件。
我相信您会发现上述信息在详细介绍桩帽加固时很有用。
致以良好的祝愿,
N. Prabhakar, BE, CEng(I), MIStructE(英国),MIE(印度) 特许结构工程师 Vasai (E),引脚401 208[/引用] |
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布时间:2017年4月15日星期六上午5:15文章主题: |
|
|
亲爱的Se半岛软件下载fians,
我附上了一个jpg文件,这是我以前的帖子中所缺少的。
致以良好的祝愿,
n .角色 |
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布时间:2017年4月15日星期六下午12:48文章主题: |
|
|
亲爱的Se半岛软件下载fians,
我附上的jpg文件,这是我以前的帖子所缺少的。
致以良好的祝愿,
n .角色 |
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布时间:2017年4月15日星期六下午2:04文章主题: |
|
|
亲爱的Se半岛软件下载fians,
我附上docx文件,这是我以前的帖子中所缺少的。
致以良好的祝愿,
n .角色 |
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布:2017年4月16日星期日下午1:29文章主题: |
|
|
亲爱的管理员,
为什么在这个帖子里看不到我的附件?
这些附件在我的文章中很重要。请做必要的。
谢谢。
n .角色 |
|
回到顶部 |
|
|
SRAVANTHI 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2011年6月28日 职位:7
|
张贴:2017年4月17日星期一早上5:34文章主题: |
|
|
谢谢你提供的信息,先生。 |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入日期:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
张贴:2017年4月17日星期一下午4:17文章主题: |
|
|
我认为,从施工的角度来看,还有一点要保持150mm的边缘距离。在浇筑时,很难使桩心精确地对准所要求的位置。因此,150mm的边缘距离将给我们足够的空间来保持桩帽,从而使柱保持在准确的位置,尽管桩是非常任性的。