帖子发布:2004年12月22日星期三上午5:32帖子主题:关于混凝土的一些问题 回复报价

结构混凝土浇筑



给初出茅庐的工程师一些关于混凝土的简单实用问题



浇筑35或40N级混凝土

可接受的坍落度为125±25mm

混凝土温度26℃

在交付时,观察到200mm的坍落度

应该做些什么?拒绝还是接受卡车?





立方体在第7天的测试中失败。应该做些什么?



混凝土养护应首选什么

固化化合物或水



Eng Suraj Singh PE

以电邮方式张贴
回到顶部
查看用户配置文件发送私信浏览海报网站
kagarwal
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2003年1月26日
职位:3

帖子发布:2004年12月22日星期三上午9:04帖子主题:关于混凝土的一些问题 回复报价

亲爱的成员。
我正在设计一座靠近诺伊达的九层建筑。该网站是岩石有
承载能力21t/m^2左右。我试着用孤立的
并按土壤顾问推荐的组合立脚。有吗?
尾节规定,限制使用孤立/组合的基础
这种情况下。
谢谢
Kapish

——原始邮件
来自rccbuildings2@yahoo.co.uk [mailto:rccbuildings2@yahoo.co.uk]
发送日期:2004年12月22日星期三下午4:32
致:Kapish Agarwal
主题:关于混凝土的一些问题


结构混凝土浇筑



给初出茅庐的工程师一些关于混凝土的简单实用问题



浇筑35或40N级混凝土

可接受的坍落度为125±25mm

混凝土温度26℃

在交付时,观察到200mm的坍落度

应该做些什么?拒绝还是接受卡车?





立方体在第7天的测试中失败。应该做些什么?



混凝土养护应首选什么

固化化合物或水



Eng Suraj Singh PE



---------------------------------
全新的Yahoo !信使-所有新功能-更有趣!

以电邮方式张贴
回到顶部
查看用户配置文件发送私信
苏拉
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2008年4月17日
帖子:5529
地点:NCR Faridabad, E - mail suraj_engineer@yahoo.co.uk

帖子发布:2004年12月22日星期三上午10:17帖子主题:关于混凝土的一些问题 回复报价

建议针对这种情况设计梁框架基础


kagarwal@desein.com写道:
亲爱的成员。
帖子发布:2004年12月22日星期三上午11:14帖子主题:关于混凝土的一些问题 回复报价

没有一个代码规定可以很容易地进行隔离组合
和组合的基础,并更严格地与缝板连接。

问候

sanjeevJain
-----原始信息-----
消息来自
: < chordia@del6.vsnl.net.in >
发送日期:2004年12月22日星期三下午3:50
sidhudaljeet

…


加入:2003年1月26日
帖子:110

帖子发布:2004年12月22日星期三下午2:19帖子主题:关于混凝土的一些问题 回复报价

坍落度200太高了,125也太高了,如果你抽吸的话。没关系的。
取一些混合物的样品,看看里面有多少水。简单地干燥圆锥,这样你就能知道水灰比。由于坍落度是非常粗略的水灰比概念。
7天试样一般因低温固化而失效,如果环境温度在30℃以上,7天强度应该是可以的。
如果水灰比大大超过规定,则可能是较差的水泥。
它应该被拒绝。
Daljeet

rccbuildings2@yahoo.co.uk写道:

结构混凝土浇筑



半岛软件下载SEFI常客
半岛软件下载SEFI常客


加入:2003年1月26日
职位:37

帖子发布:2004年12月22日星期三下午3:56帖子主题:关于混凝土的一些问题 回复报价

嗨Kapish,
没有法规规定限制使用孤立/组合基座。
您可以选择单独的底座,也可以选择组合底座
立足点重叠。最好是在柱基水平用
基座梁。

Shekhar他
果阿。

以电邮方式张贴
回到顶部
查看用户配置文件发送私信
James_Cohen
半岛软件下载SEFI常客
半岛软件下载SEFI常客


加入:2003年1月26日
职位:32

帖子发布:2004年12月22日星期三下午4:10帖子主题:关于混凝土的一些问题 回复报价

亲爱的辛格先生:

如果同一浇筑产生高坍落度和低强度的结果,则
在进行额外的施工之前,混凝土应该被弃用。如果
规格要求特定的7天强度,这通常是这样做的
向承包商提供可能出现问题的“预先通知”。
所以,如果低强度的结果是局部的,我建议停止
在该地区进行施工,直至完成额外的强度测试。它
最好停止进一步的建设,直到14天的测试结果可以
确定混凝土的充分性或清除和更换受影响的混凝土
区域。承包商不太可能想要等待28天的结果,而你
业主不太可能希望进行额外的建设
可能需要移除或大量修改。如果这个问题是地方性的
对于整个结构,可用的选择并不好,但仍然需要
待解决。

另一种方法是重新分析结构与较低
结果。设计通常以相当高的安全系数为基础,
其中一部分是基于未知的材料强度和未知
建筑公差。如果这些是已知的,应该是在您的情况下
情况下,这些安全因素不再需要。可能是
实际强度仍然足以提供所需的残余量
安全系数。现场试验也可能有助于确定
混凝土确实有必要的强度来保持很少或没有
加强。

詹姆斯·科恩,PE
詹姆斯·科恩咨询公司,PC
http://expertpages.com/jccpc

以电邮方式张贴
回到顶部
查看用户配置文件发送私信
rajmane

…


加入:2003年1月26日
帖子:161

帖子发布:2004年12月23日星期四下午2:07帖子主题:关于混凝土的一些问题 回复报价

十二月二十三日
亲爱的所有人
(1)”混凝土等级为35或40N,可接受坍落度为
125±25mm,混凝土温度26℃;

在交付时观察到200mm的坍落度。
我认为在坍落度增加的情况下,混凝土没有必要被拒绝
不会造成任何施工问题。它几乎是生产
混凝土每次都有相同的坍落度。这是事实。我认为更多
重点应放在下列参数上:(a)凝聚力;(b)
不可隔离性,(c)不出血过多,(c)设置正确
财产等。
(2)“立方体在第7天测试中失败”。这方面的原因应该加以研究
在任何特殊情况下。需要研究的一些参数有
(b)材料变化(c)
(d)试验方法、加载率等;
(d)试样的状态,试样是否有缺陷;(e)校正
试验机的。等。如果所有这些都能令人满意地调查清楚,
那么,应考虑对结构进行含岩心采样的无损检测。7
日强弱只是一个指标,而不是最终的标准
根据IS:456-2000对混凝土进行验收或拒收。
(3)混凝土养护,养护复合材料或
水”
水固化总是最好的。但是,在专家的监督下
(不平时正常监督),固化复合即可使用。任何项目
工程师/现场主管应制定适当的质量检查和
应用程序的方法。

(4)“只要把玉米干,这样你就可以。
只知道“水灰比”是不理性的。这样的话,信用证就行不通了
确定。我不知道在哪个参考/标准出版的作品,
这个建议是可行的。干燥(在热风烘箱中)会导致进一步
水泥的水化作用而这并没有反映在减重上。我们
在接受这个问题/困难上可以无休止地发送吗
建议。我引起了内维尔在《混凝土》上的一篇论文的注意
他希望有一天有人能找到
可接受的/正确的方法来发现新混凝土混合后的w/c。


谢谢大家

N·P·拉贾马尼
金奈国家科学研究委员会CCL副主任兼主任
600113
Ph: 22549152 (O), 24417882 (R), 9840076821
传真:22541508

以电邮方式张贴
回到顶部
查看用户配置文件发送私信
苏拉
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2008年4月17日
帖子:5529
地点:NCR Faridabad, E - mail suraj_engineer@yahoo.co.uk

帖子张贴:2004年12月23日星期四下午3:52帖子主题:关于混凝土的一些问题 回复报价

亲爱的先生,
你的解释给我留下了深刻的印象
Eng Suraj Singh PE


rajmane@sercm.csir.res.in写道:
十二月二十三日
亲爱的所有人
帖子发布:2004年12月29日星期三上午6:46帖子主题:关于混凝土的一些问题 回复报价

亲爱的kapish



与其他类型的基础相比,孤立的基础是经济的
筏。然而,由于结构是
位于- 4区,建议将隔离脚系在
基础水平本身在两个方面
方向。束梁也将照顾力矩在立足点LvL
由于重力载荷和地震。


问候



以电邮方式张贴
回到顶部
查看用户配置文件发送私信
显示以前的帖子:
此论坛被锁定:您不能发布、回复或编辑主题。此主题被锁定:您不能编辑帖子或回复。 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛索引->过往讨论二零零四年 所有时间均为GMT时间
页面11



跳转到:
不能在这个论坛中发布新的主题
不能回复本论坛的主题
不能在这个论坛编辑你的帖子
不能删除你在这个论坛的帖子
不能在这个论坛投票
可以在此论坛中附加文件
可以在这个论坛下载文件


©2003,2008 se半岛软件下载findia,印度域名注册
发布或接受广告既不是对广告客户的产品或服务的保证或认可。广告策略
Baidu
map