发布:2004年12月22日星期三上午5:32帖子主题:关于混凝土的一些问题 |
|
|
结构混凝土浇筑
给初出茅庐的工程师一些关于混凝土的简单实用问题
浇筑35或40N级混凝土
可接受的坍落度为125±25mm
混凝土温度26℃
在交付时,观察到200mm的坍落度
应该做些什么?拒绝还是接受卡车?
立方体在第7天的测试中失败。应该做些什么?
混凝土养护应首选什么
固化化合物或水
Eng Suraj Singh PE
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
kagarwal 半岛软件下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:3
|
发布:2004年12月22日星期三上午9:04帖子主题:关于混凝土的一些问题 |
|
|
亲爱的成员。 我正在设计一座靠近诺伊达的九层建筑。该网站是岩石有 承载能力21t/m^2左右。我试着用孤立的 并按土壤顾问推荐的组合立脚。有吗? 尾节规定,限制使用孤立/组合的基础 这种情况下。 谢谢 Kapish
——原始邮件 来自rccbuildings2@yahoo.co.uk [mailto:rccbuildings2@yahoo.co.uk] 发送日期:2004年12月22日星期三下午4:32 致:Kapish Agarwal 主题:关于混凝土的一些问题
结构混凝土浇筑
给初出茅庐的工程师一些关于混凝土的简单实用问题
浇筑35或40N级混凝土
可接受的坍落度为125±25mm
混凝土温度26℃
在交付时,观察到200mm的坍落度
应该做些什么?拒绝还是接受卡车?
立方体在第7天的测试中失败。应该做些什么?
混凝土养护应首选什么
固化化合物或水
Eng Suraj Singh PE
--------------------------------- 全新的Yahoo !信使-所有新功能-更有趣!
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
苏拉 一般的赞助商
加入:2008年4月17日 帖子:5529 地点:NCR Faridabad, E - mail suraj_engineer@yahoo.co.uk
|
发布:2004年12月22日星期三上午10:17帖子主题:关于混凝土的一些问题 |
|
|
建议针对这种情况设计梁框架基础
kagarwal@desein.com写道: 亲爱的成员。chordia1 半岛软件下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:11
|
发布:2004年12月22日星期三上午11:14帖子主题:关于混凝土的一些问题 |
|
|
没有一个代码规定可以很容易地进行隔离组合 和组合的基础,并更严格地与缝板连接。
问候
sanjeevJain -----原始信息----- 消息来自 : < chordia@del6.vsnl.net.in > 发送日期:2004年12月22日星期三下午3:50 主题:关于混凝土的一些问题
引用: |
sidhudaljeet …
加入:2003年1月26日 帖子:110
|
发布:2004年12月22日星期三下午2:19帖子主题:关于混凝土的一些问题 |
|
|
坍落度200太高了,125也太高了,如果你抽吸的话。没关系的。 取一些混合物的样品,看看里面有多少水。简单地干燥圆锥,这样你就能知道水灰比。由于坍落度是非常粗略的水灰比概念。 7天试样一般因低温固化而失效,如果环境温度在30℃以上,7天强度应该是可以的。 如果水灰比大大超过规定,则可能是较差的水泥。 它应该被拒绝。 Daljeet
rccbuildings2@yahoo.co.uk写道:
结构混凝土浇筑
---------------------------------
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
raju_goa 半岛软件下载SEFI常客
加入:2003年1月26日 职位:37
|
发布:2004年12月22日星期三下午3:56帖子主题:关于混凝土的一些问题 |
|
|
嗨Kapish, 没有法规规定限制使用孤立/组合基座。 您可以选择单独的底座,也可以选择组合底座 立足点重叠。最好是在柱基水平用 基座梁。
Shekhar他 果阿。
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
James_Cohen 半岛软件下载SEFI常客
加入:2003年1月26日 职位:32
|
发布:2004年12月22日星期三下午4:10帖子主题:关于混凝土的一些问题 |
|
|
亲爱的辛格先生:
如果同一浇筑产生高坍落度和低强度的结果,则 在进行额外的施工之前,混凝土应该被弃用。如果 规格要求特定的7天强度,这通常是这样做的 向承包商提供可能出现问题的“预先通知”。 所以,如果低强度的结果是局部的,我建议停止 在该地区进行施工,直至完成额外的强度测试。它 最好停止进一步的建设,直到14天的测试结果可以 确定混凝土的充分性或清除和更换受影响的混凝土 区域。承包商不太可能想要等待28天的结果,而你 业主不太可能希望进行额外的建设 可能需要移除或大量修改。如果这个问题是地方性的 对于整个结构,可用的选择并不好,但仍然需要 待解决。
另一种方法是重新分析结构与较低 结果。设计通常以相当高的安全系数为基础, 其中一部分是基于未知的材料强度和未知 建筑公差。如果这些是已知的,应该是在您的情况下 情况下,这些安全因素不再需要。可能是 实际强度仍然足以提供所需的残余量 安全系数。现场试验也可能有助于确定 混凝土确实有必要的强度来保持很少或没有 加强。
詹姆斯·科恩,PE 詹姆斯·科恩咨询公司,PC http://expertpages.com/jccpc
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
rajmane …
加入:2003年1月26日 帖子:161
|
发布:2004年12月23日星期四下午2:07帖子主题:关于混凝土的一些问题 |
|
|
十二月二十三日 亲爱的所有人 (1)”混凝土等级为35或40N,可接受坍落度为 125±25mm,混凝土温度26℃;
在交付时观察到200mm的坍落度。 我认为在坍落度增加的情况下,混凝土没有必要被拒绝 不会造成任何施工问题。它几乎是生产 混凝土每次都有相同的坍落度。这是事实。我认为更多 重点应放在下列参数上:(a)凝聚力;(b) 不可隔离性,(c)不出血过多,(c)设置正确 财产等。 (2)“立方体在第7天测试中失败”。这方面的原因应该加以研究 在任何特殊情况下。需要研究的一些参数有 (b)材料变化(c) (d)试验方法、加载率等; (d)试样的状态,试样是否有缺陷;(e)校正 试验机的。等。如果所有这些都能令人满意地调查清楚, 那么,应考虑对结构进行含岩心采样的无损检测。7 日强弱只是一个指标,而不是最终的标准 根据IS:456-2000对混凝土进行验收或拒收。 (3)混凝土养护,养护复合材料或 水” 水固化总是最好的。但是,在专家的监督下 (不平时正常监督),固化复合即可使用。任何项目 工程师/现场主管应制定适当的质量检查和 应用程序的方法。
(4)“只要把玉米干,这样你就可以。 只知道“水灰比”是不理性的。这样的话,信用证就行不通了 确定。我不知道在哪个参考/标准出版的作品, 这个建议是可行的。干燥(在热风烘箱中)会导致进一步 水泥的水化作用而这并没有反映在减重上。我们 在接受这个问题/困难上可以无休止地发送吗 建议。我引起了内维尔在《混凝土》上的一篇论文的注意 他希望有一天有人能找到 可接受的/正确的方法来发现新混凝土混合后的w/c。
谢谢大家
N·P·拉贾马尼 金奈国家科学研究委员会CCL副主任兼主任 600113 Ph: 22549152 (O), 24417882 (R), 9840076821 传真:22541508
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
苏拉 一般的赞助商
加入:2008年4月17日 帖子:5529 地点:NCR Faridabad, E - mail suraj_engineer@yahoo.co.uk
|
张贴:2004年12月23日星期四下午3:52帖子主题:关于混凝土的一些问题 |
|
|
亲爱的先生, 你的解释给我留下了深刻的印象 Eng Suraj Singh PE
rajmane@sercm.csir.res.in写道: 十二月二十三日 亲爱的所有人 (1)”混凝土等级为35或40N,可接受坍落度为 125±25mm,混凝土温度26℃;
vikramjeet 半岛软件下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:7
|
发布:2004年12月29日星期三上午6:46帖子主题:关于混凝土的一些问题 |
|
|
亲爱的kapish
与其他类型的基础相比,孤立的基础是经济的 筏。然而,由于结构是 位于- 4区,建议将隔离脚系在 基础水平本身在两个方面 方向。束梁也将照顾力矩在立足点LvL 由于重力载荷和地震。
问候
截
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
|