帖子发布:2004年12月24日星期五上午11:33帖子主题:允许漂移的极限 回复报价

我正在设计五区两层的大学建筑。
计算层间位移为17mm。
允许0.004 * H,按规范为14mm。
所有的柱和梁都是按照规范1893、13920的要求设计的
和456年。
Reinf。%在任何一列中不超过2.6%。即使梁也没有那么重
加强。
所以,我需要改变成员的大小来控制楼层漂移(虽然
不是设计要求吗?
还有其他建议吗?
我考虑了刚性隔板的作用,因为平板是刚性的。

问候
阿南德

以电邮方式张贴
回到顶部
查看用户配置文件发送私信
ishacon1

…


加入:2003年1月26日
职位:52

帖子张贴:2004年12月24日星期五下午3:04帖子主题:允许漂移的极限 回复报价

亲爱的Anand,

您需要增加列的大小以减少漂移。
还要保证没有扭扭不匀。
你可能想要增加横梁的IY和IZ来考虑隔膜
板的作用。这将在一定程度上自动减少漂移。

V.P.Agarwal

以电邮方式张贴
回到顶部
查看用户配置文件发送私信
saistructure
半岛软件下载SEFI常客
半岛软件下载SEFI常客


加入:2003年1月26日
职位:28

帖子发布:2004年12月25日星期六上午8:11帖子主题:允许漂移的极限 回复报价

亲爱的Anand,

请告知您所使用的软件以及如何在建模时确保隔膜动作。哪个装弹箱有17毫米的漂移?

Hiren德赛

Anand.shah@babtieindia.com写道:
帖子发布:2004年12月27日星期一下午3:16帖子主题:允许漂移的极限 回复报价

我很困惑。

我学过任意增加平面外
梁的刚度,以考虑隔膜的作用
在全局中产生较大的非对角元素
刚度矩阵和由此产生的方程组
条件不良会导致错误的结果吗
否则表现良好的软件。

但这是35年前的事了。

楼陀罗Nevatia

---ishacon@vsnl.net写道:
引用:
您可能需要增加光束的IY和IZ来计算
用于板的隔膜作用。



__________________________________

雅虎邮件-帮助保护你免受讨厌的病毒。

以电邮方式张贴
回到顶部
查看用户配置文件发送私信
显示以前的帖子:
此论坛被锁定:您不能发布、回复或编辑主题。此主题被锁定:您不能编辑帖子或回复。 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛索引->过往讨论二零零四年 所有时间均为GMT时间
页面11



跳转到:
不能在这个论坛中发布新的主题
不能回复本论坛的主题
不能在这个论坛编辑你的帖子
不能删除你在这个论坛的帖子
不能在这个论坛投票
可以在此论坛中附加文件
可以在这个论坛下载文件


©2003,2008 se半岛软件下载findia,印度域名注册
发布或接受广告既不是对广告客户的产品或服务的保证或认可。广告策略
Baidu
map