查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
Er。阿布古普塔 半岛软件下载SEFI成员

加入时间:2015年5月30日 职位:3
|
发布时间:2017年7月10日星期一上午10:47职位题目:用比设计低等级的混凝土浇筑基础和柱子的解决方案 |
 |
|
亲爱的所有,
在我的一个项目中,立方体结果显示了M10等级的混凝土强度,而设计是M30混凝土。 本工程为学院建筑,所有基础及立柱(1梯)均已浇筑。 请告诉我们目前的情况的解决方案,我们怎样才能在损失最小的情况下进行整改
问候,
阿布古普塔 结构工程师 |
|
回到顶部 |
|
 |
BVRAO 一般的赞助商

加入日期:2009年9月21日 职位:48
|
张贴:2017年7月10日星期一下午4:57文章主题: |
 |
|
M10的混凝土强度意味着质量非常非常差,不适合拆除 |
|
回到顶部 |
|
 |
VPandya 一般的赞助商


加入日期:2009年11月9日 帖子:841
|
张贴:2017年7月10日星期一下午5:25帖子主题:我同意呃。B。V。RAO,建议,去拆除。 |
 |
|
亲爱的Er。阿布古普塔 我同意。B.V. Rao的建议“去拆解”。 在哪里公共安全牵涉其中,这是我们唯一的选择。
的问候。
瓦苏迪奥·潘迪亚体育 结构工程师 |
|
回到顶部 |
|
 |
abhio ...

加入:2010年3月8日 帖子:545
|
发布时间:2017年7月11日星期二上午9:40文章主题: |
 |
|
亲爱的Er Gupta:
M30混凝土特性强度要求平均立方体抗压强度在34 MPa左右,质量控制良好。不应该有超过5%的结果低于这个值。你说立方体强度结果是10兆帕的数量级。因此,特征强度会更低。
对于如此劣质的混凝土,除了拆除,肯定没有其他解决方案。 |
|
回到顶部 |
|
 |
|