www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
Er.Ajith_K 一般的赞助商
加入:2016年6月20日 职位:12
|
发布:2017年太阳8月13日下午2:15文章主题:双层屋面板的加固 |
|
|
问候!
我工作在G + 2商业建筑建设银行。建筑的屋顶板双层钢筋没有曲柄(双向板)而不是一层钢筋与曲柄(双向板)。我见过这样为筏板钢筋安排。我想知道:-
1。为什么我们提供两层钢筋没有曲柄在屋面板?
2。它的目的是什么?
3所示。有没有屋面板为双层加固设计参考吗?我检查许多碾压混凝土设计的书,但是我找不到任何东西。
请分享你的评论。
关于
Ajith Karunanithi |
|
回到顶部 |
|
|
BVRAO 一般的赞助商
加入:2009年9月21日 职位:47
|
发布:太阳2017年8月13日,46点文章主题: |
|
|
最后由BVRAO编辑于2017年8月15日,星期二下午12:10;编辑总共7次 |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:太阳2017年8月13日,41点文章主题:Re:双层屋面板的加固 |
|
|
亲爱的Er。Ajith 银行有强大的房间。强劲的房间银行规范说的增援部队提供两层。它不是基于结构考虑,但基于盗窃的安全。
事实上等强大的房间两层援军必须提供所有6面room-top,底部和所有四个边。 最好的祝愿 NS
Er.Ajith_Kwrote: |
问候!
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:我2017年8月14日23点文章主题: |
|
|
亲爱的Er.Ajith, Subramanian先生的指导下,在一块双层钢筋(屋顶/地板)提供了强大的房间(双层钢筋外围碾压混凝土墙也)在银行或财政,防止盗窃。在正常情况下,提供加固层顶部和底部不会提高碾压混凝土板的挠曲强度。但是,它可能会增加其耐冲击。在筏板,双层加固建议涉及的不确定性来照顾在正面和负面的弯矩的位置,由于缺乏可信度在连续的支持。
问候, 贾古玛E年代 |
|
回到顶部 |
|
|
thirumalaichettiar 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3554
|
发布:2017年8月14日,星期一上午10:05文章主题: |
|
|
如果有人试图使用软件像STAADPRO板的设计,设计输出以来双层板元素被认为是一个网状和分析有限元分析。双层将有助于减少挠度作为钢筋存在压缩。有时如果中间跨度小于相邻跨最好使用双层中间跨度。博士和Er。Jeyakumar说,双层将用于强劲的房间面积和其他部分正常一层就足够了。 板占据了大部分的区域最好是减少重量,在这种情况下使用双重强化节将玫瑰减少深度。
板加固法和传统的做法是使用弯曲的酒吧。在正常情况下说住宅板剪切应力在允许的范围内,有一个选项提供直酒吧是代码,希望有时回草图与曲柄和直条的选择是由我发送到论坛。
Er.T.Rangarajan |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:我2017年8月14日,5:04点文章主题: |
|
|
欢迎回来,Rangarajan周二先生,经过漫长的流亡�。 我刚在这里演示的引入相同数量的压缩强化板不会增加其承载能力: 想象的简支碾压混凝土单向板3.5米长,μ= 34 kNm。使用M20混凝土和Fe415钢。使用附加表格设计,我们有深度要求平衡节= 111毫米。提供有效的深度和200毫米180毫米总高度满足挠度标准。底部抗拉钢筋的间距要求# 10条= 140毫米c / c。还发现满足挠度标准。 现在,假设相同的钢筋在上面也提供。找到目前能力的双重加固板部分,我们的帮助表C.10(附录)��设计钢筋混凝土结构书Subramanian先生。我们形成理想的1000 mm宽200米深带板梁。 Pt =电脑= (1000/140)x 78.5 x 100 / (1000 x 180) = 0.31%。Pc / fck = Pt / fck = 0.31/20 = 0.015。从表10,在插值,μ/ fckbd2= 0.0508。因此,μ= 0.0508 x 20 x 1000 x 1802/ 106= 33 kNm。有趣的注意,大英博物馆容量略有减少的双重加固板!
问候, 贾古玛E年代
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
单独板&钢筋BEAMS.xls设计 |
文件大小: |
45.5 KB |
下载: |
790年时间(年代) |
最后由es_jayakumar编辑于2017年8月15日星期二4:03点;编辑1次 |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:我2017年8月14日,47点文章主题: |
|
|
欢迎回来Er Rangarajan周二。希望你正在做的好。你现在在美国吗?
温暖的问候 萨勃拉曼尼亚
thirumalaichettiar写道: |
加入:2011年10月22日 帖子:387
|
发布:2017年8月15日星期二6:09文章主题: |
|
|
很高兴见到你回来Er Rangarajan周二先生,希望你做的很好
发布:2017年8月15日星期二的专机文章主题: |
|
|
谢谢大家分享你的知识。建筑不是专为银行的目的是为商业目的而设计的。客户与银行讨论租赁。我道歉因为错误的信息。
但是我想知道为什么教科书没有覆盖这个话题吗?我被很多书,但我找不到它。
关于
Ajith Karunanithi |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:结婚2017年8月16日1时文章主题: |
|
|
亲爱的Er.Ajith, Rangarajan周二先生所述,板的双层钢筋将有助于控制偏差,通过增加Kc,筋的修改因素(见条款23.2.1 (d)的代码是456:2000]。但是,实践是提高控制偏转板的深度,而不是提供压缩钢铁,鉴于经济,虽然这将会增加负载。进一步,压缩钢铁不会改善板的能力。如果两个大板之间的窄板三明治(就像在旅馆的走廊/旅馆),还有可能性,大英博物馆在狭窄的石板是占用。在这种情况下,建议提供顶级钢铁,所显示Rangarajan周二先生。在我们部门工作,我们用来提供切直条支持在椅子上,而不是重开,钢。 双层钢筋在板不是一个有效的命题,在梁不同,它并不在课本找到地方。