www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
Anagha 半岛软件下载SEFI成员
加入:2017年5月16日 职位:4
|
发布:2018年1月19日,星期五47文章主题:条形基础设计(梁板类型) |
|
|
亲爱的工程师, 而设计条形基础3列,我在每一个支持和跨距中点弯矩计算点,通过考虑负载的部分,然后从右部分。但有不同的值在同一点。我应该选择哪一个? 加载考虑, 列加载(向下),土压力(向上udl表演) |
|
回到顶部 |
|
|
感恩的人 |
1用户(s)是感谢这篇文章。Kaushik.B(41)02-02 Anagha感谢他/她的职位
|
|
Abhishek_Singh 青铜赞助商
加入:2010年11月18日 帖子:613
|
发布:2018年1月19日,星期五下午3:05文章主题: |
|
|
想上传计算吗? |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:2018年1月21日,太阳7:14)文章主题: |
|
|
提出的疑问。Anaghalooks quite genuine ! Please see the attached example taken from a text book. This is the case of a strip footing for 4 columns. If you work out the BM at 2nd and 3rd column points from either side, you wil not get the matching moment. I hope, this is due to the high degree of simplification involved in the analysis. Maybe, the set of loads that would satisfy the static equilibrium of BM is the reactions obtained by analysing the system as a continuous beam. The method being very rude, we could have even taken M= wl2/ 10所提供的可能最大,跨越的长度不会改变太多。然而,剪切力将其资产,因为总向上反应等于总下降的反应。 教科书的结果表明,简化方法大幅改变从所测的弹性基础梁等更合理的方法。我们也可以尝试给spring支持代表基础系统的灵活性STAAD或其他软件。
贾古玛E年代
描述: |
|
文件大小: |
484.55 KB |
查看: |
731年时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
samirbendre1 半岛软件下载SEFI成员
加入:2009年7月21日 职位:13
|
发布:我2018年1月22日,12日文章主题: |
|
|
统一的上行压力是一个近似。如果合成的位置向上向下的力量了,压力调整pmax pmin,那么这个问题就不会发生 |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:我2018年1月22日,3:06点文章主题: |
|
|
在给出的例子中,条形基础长度的选择,重力中心的负荷组和几何基础一致。这将产生统一的基础下的土压力。即便如此,百时美施贵宝的不匹配计算的任何一方发生。如果装运是对称的,那么这个错误会减少。 这将是一个公平的想法使用这两个时刻的平均值。从课本的示例中,请注意,大英博物馆在负载1350 kN kNm(做减法)是157,而不是15.7 kNm,所示的BMD。分析使用软件将呈现更现实的结果。
贾古玛E年代 |
|
回到顶部 |
|
|
Abhishek_Singh 青铜赞助商
加入:2010年11月18日 帖子:613
|
发布:2018年1月23日,星期二几点文章主题: |
|
|
亲爱的贾古玛记,
据我所知,弯矩图是独特的对于一个给定的加载不管我们计算从哪个方向。
所有这些困惑了,因为我认为教科书中的弯矩计算页面上传是错误的。你能请看看我在附件好吗?
我把确切的悬臂维度是838和1162年的840年和1160年因为平方函数使所有的差异。
感谢和问候,
阿布
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
修订cals.pdf |
文件大小: |
211.8 KB |
下载: |
922年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
knsheth123 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:123
|
发布:2018年1月23日,星期二下午2:12文章主题: |
|
|
亲爱的Se半岛软件下载fian,
的简化近似连续的基础有超过两列V-Loads只满足平衡方程,平衡moments-M之和= 0是不满意。
进行分析时作为连续梁受到UDL将支持反应列点必须满足平衡。结果将显示反应和列加载是不一样的。可以作为时刻剪切力计算的区别(两侧不同的时刻支持除以跨度)。
列加载来自结构本身和不能被改变,压力分布不能保持一致,必须调整一致不同获得支持反应如列加载。获得线性变化的压力分布的方法称为土壤线方法。 (参考:安娜。& dsn Fdn &保留str - Samsher普拉卡什,塔·Ranjan和偶像萨兰)。
目前我们使用的地基反力的方法。我附上一个简短的演讲。它可以很容易地使用Staad或处理Etabs除以小长度和基础应用节点弹簧。
这个附件也表明,均匀压力方法是原油和更新。
关于
教授k . n . Sheth d . d .大学,Nadiad。
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
土壤结构相互作用为基础(梁和板)支持在温克勒的弹簧床上。 |
|
下载 |
文件名: |
1-SSI.pdf |
文件大小: |
817.52 KB |
下载: |
1423年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:2018年1月23日,星期二3:44点文章主题: |
|
|
所建议的。Sheth,条形基础在STAAD anaysed Pro,通过支承与spring支持多个节点分配给每个节点,代表土壤的灵活性。结果与均匀的压力的方法。请参阅附件的细节(在微软的Word) & STAAD文件。
贾古玛E年代
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
带Footing.rar |
文件大小: |
19.66 KB |
下载: |
914年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
knsheth123 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:123
|
发布:结婚2018年1月24日18点文章主题: |
|
|
亲爱的Er。贾古玛,
我非常感谢你的努力来解决这个问题在Staad比较的结果与前面的解决方案。
经验指导路基反应系数可以获得2950 / Fdn。Engg。由j·e·鲍尔斯/子结构分析偶像萨兰等。给出的值板尺寸300×。必须纠正的宽度、形状和位置的深度。
一个简化的方法是考虑SBC的土壤土压力p除以相应解决这种压力来自土壤报告。 以解决问题为加载4350 kN(1000 + 2000 + 1350)提供的fdn 13.8 x 2.00 m。它给轴承压力157.60 kN / m2。考虑50 mm容许沉降沙子,K = 157.60/0.050 = 3152 kN / m2 / m。
弹簧常数的值是在经验状态,因此3到4个值的解从上述价值的0.5倍到马克斯。2乘以相同的。
然后信封值在所有关键部分应使用设计。这种方法适用于日常实践。
与问候,
k . n . Sheth |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:2018年1月25日,星期四2:52点文章主题: |
|
|
亲爱的Prof.Sheth, 谢谢你vaulable指导。我采用了模数Subgarde反应价值暂时从表1是2950,中粒砂。是你提出的方法被用于设计办公室一般?相似,我们可以计算出弹簧摩擦桩价值除以其安全负载能力和允许居民基本(12毫米)?
问候, 贾古玛E年代 |
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|