加入:2017年8月22日 职位:10
|
发布:2018年1月26日,星期五搭成9:51文章主题:垂直间距开口的碾压混凝土烟囱 |
|
|
有规范的垂直间距RCC chmney烟道入口开口吗?(开口相反的脸上烟囱) |
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
2018年1月27日发布:坐6:02文章主题: |
|
|
亲爱的Er。Shibinpshaji,
尽我所知,对钢筋混凝土圆形烟囱,似乎没有codal垂直间距的规定入口开口位于对面。在烟囱里分析,适当的截面属性(面积和MI)在打开的位置要考虑,和设计的部分codal方程用于一个小口。
烟囱的更严格的分析,可以进行三维有限元分析发现当地开口周围的压力。
我相信你会发现上面的有用的信息。
最好的祝愿,
n .角色被蹭(I) MIStructE(英国)米氏(印第安纳州) 注册结构工程师 Vasai (E), 401年销208 |
|