高层混凝土建筑会议-是16700:2017

此论坛被锁定:您不能发布、回复或编辑主题。此主题被锁定:您不能编辑帖子或回复。感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛索引->电子会议将于2018年3月13日至18日举行
查看上一个主题::查看下一个主题
作者 消息
chandramohan R.S
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2010年4月7日
文章:1

帖子发布:2018年3月13日星期二上午6:27帖子主题:高层混凝土建筑会议-是16700:2017 回复报价

亲爱的先生/女士,

请澄清以下内容。



1. . pl。参考cl5.6.3。在这里,它被称为“自然垂直”
任何楼板系统的振动频率不得超过3hz .....”我的
问题是如何计算楼板系统的频率?我们是否
是否需要对楼层进行建模,并进行时间历史分析?如果是这样的话
输入时间历史应该是什么?


2.cl5.6.4又说"在重力荷载下垂直荷载达到峰值
加速度……”如何计算出每个加速度值
地板承受重力载荷?

3.6.2.1“对于建筑物……在我国是否有专家
是否可进行风洞研究?有实验室吗?
可用于建筑物?如果有,请详细说明。


4.Cl6.2.3允许的峰值加速度见表4。我
了解这些值只能从风洞中获得
研究。或者有什么分析方法。PL澄清。

5.表5所示。最小设计基础剪切系数:适用于不同区域
指定值。在1893:2016年,表7给出了相同的数值。
但在1893年,它被称为“百分比”,我想这里也是这样
相同的。如果是,是什么百分比?是结构重量吗
包括死+生活?


我要求你澄清以上几点。

CHANDRAMOHAN.R.S

--
保密声明:本电子邮件,包括任何附件,
仅供指定收件人使用,并可能包含
机密和特权信息。任何未经授权的审查、使用、
禁止披露或分发。如果你不是命中注定的
收件人,请通过回复邮件联系发件人并销毁所有
原始消息的副本。
--

以电邮方式张贴
回到顶部
查看用户配置文件发送私信
abhio

…


加入:2010年3月8日
帖子:545

帖子发布:2018年3月13日星期二上午7:03文章主题: 回复报价

我认为这是代码中的错误。3hz的限制应该是地板固有频率的下限,而不是上限。

关于你的问题,呃。钱德拉莫汉,请参考

https://www.steelconstruction.info/Floor_vibrations



http://nptel.ac.in/courses/105106113/2_industrial_building/3_industrial_floors.pdf

为估计楼板固有频率的方法。

问候,

A S Oundhakar
回到顶部
查看用户配置文件发送私信
hemalmistry

…


加入日期:2009年7月1日
帖子:70

帖子发布:2018年3月13日星期二上午7:12文章主题: 回复报价

许多软件都具有执行振动分析的功能(包括脚步声振动)。我们可以得到特定楼层或要求楼层部分的垂直固有振动频率。加速度可以利用频率和其他参数用某种公式计算出来。然而,根据ATC检查人体对地板振动敏感性的指南,对于特殊用途的地板,应检查频率和加速度的特定组合,详见附件。

IS:16700-2017规定了加速度和频率的限制。然而,即使频率和/或加速度不在IS:16700规定的范围/限制内,特定的频率和加速度组合也可以满足特定用途地板的振动要求。

问候
血管Mistry
苏拉特
回到顶部
查看用户配置文件发送私信
Manoharbs_eq
一般的赞助商
一般的赞助商


加入日期:2012年7月17日
帖子:423

帖子发布:2018年3月13日星期二上午7:39帖子主题:高层混凝土建筑会议-是16700:2017 回复报价



好的问题


但答案如下


对于楼板振动研究,不需要输入振动,只需要荷载、截面特性和挠度


目前,CPRI研究所也在进行风洞试验


在2018年3月13日10:31 AM,“chandramohan R.S”forum@半岛软件下载www.buonovino.com) >写道:[引用]亲爱的先生/女士,

请澄清以下内容。



1. . pl。参考cl5.6.3。加入日期:2012年4月10日
职位:13

帖子发布:2018年3月13日星期二上午8:35帖子主题:高层混凝土建筑会议-是16700:2017 回复报价

用于风洞测试




https://www.iitk.ac.in/nwtf/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=124r你的第三个风洞测试




2018年3月13日(周二)中午12:00,chandramohan R.S forum@半岛软件下载www.buonovino.com) >写道:
(引用)亲爱的先生/女士,

请澄清以下内容。



1. . pl。参考cl5.6.3。感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛索引->电子会议将于2018年3月13日至18日举行 所有时间均为GMT时间
页面11



跳转到:
不能在这个论坛中发布新的主题
不能回复本论坛的主题
不能在这个论坛编辑你的帖子
不能删除你在这个论坛的帖子
不能在这个论坛投票
不能在此论坛中附加文件
不能在这个论坛下载文件


©2003,2008 se半岛软件下载findia,印度域名注册
发布或接受广告既不是对广告客户的产品或服务的保证或认可。广告策略
Baidu
map