查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
Econf_Moderator E-Conference主持人
加入日期:2012年2月26日 职位:23
|
发布:2018年3月13日星期二下午5:55帖子主题:is16700电子会议-第一天讨论 |
|
|
亲爱的所有,
非常感谢您在“IS 16700-高层混凝土建筑结构安全标准”电子会议第一天的精彩讨论。
我们希望澄清在讨论中提出的一些观点,并在后续的文章中尽可能多地讨论这些问题。
注释:变形极限(第5.4节):该节建议使用50年的回复期作为服务风漂极限。我觉得这有点保守。国际规范一般认为业务漂移限制的回归期为10年。
回应:已知悉,并会将意见提交起草小组讨论
评论:对于现有的和在建的建筑,未来的道路是什么?对于成千上万的框架建筑,现在根本不允许在IV区和V区?
评注:表1和表2中,矩架体系不适用于IV和v地震区的建筑。在高震区,没有明确完全取消框架体系的依据。这可能需要审查。根据fib公告-73,框架系统允许用于高度不超过75米的高层建筑。因此,这一条款应该重新审查。
答:在建项目或已取得主管部门批准的项目不适用本规范。50米及以上的高层建筑通常有提升核心,可以在结构上使用提升核心来提高建筑物的横向刚度。然后结构体系变成结构墙+弯矩框架。高层建筑很少有可能只有力矩框架,在分析中忽略提升核心是不可取的。
评论:1.3这是一组建筑还是一座建筑?为什么这是适用的?
回应:密度极高的楼宇需要特别的功能及加强建筑性能。这是世贸大厦倒塌后的一项要求,人们认为高密度的建筑,无论设计或建造得多么好。有特殊要求,需要以不同的方式处理
注释:根据楼板系统5.6第5.6.2.3条,提到“在任何楼层,楼板在扣除开口后沿任何截面的最小宽度不得少于5米,而楼板在开口以外的最小宽度不得少于2米”。 谁能澄清一下上面的条款是不是5平方米而不是5平方米?
注释:5.6.2.1标准是什么-开口的非支撑长度/长细极限/轴向力?由于我们在大多数情况下使用刚性隔膜,这不会影响分析
响应:隔膜要求与国际规范一致。也可参考古吉拉特邦灾害管理局2013年的《建筑物地震行为的一些概念》http://www.iitk.ac.in/nicee/IITK-GSDMA/EBB_001_30May2013.pdf为了更好地理解切断对隔膜作用的影响。
最好的问候,
E-Conference版主 |
|
回到顶部 |
|
|
hemalmistry …
加入日期:2009年7月1日 帖子:70
|
发布:2018年3月13日星期二下午6:19文章主题: |
|
|
等待有关M70最大允许混凝土标号的查询回复 |
|
回到顶部 |
|
|
abhio …
加入:2010年3月8日 帖子:545
|
发布:2018年3月14日星期三上午4:58文章主题: |
|
|
尊敬的先生/女士:
请注意以下事项:
CL 5.6.3。在这里,它被称为“自然垂直” 任何楼板系统的振动频率不得超过3hz 我认为这是代码中的错误。3hz的限制应该是地板固有频率的下限,而不是上限。
问候,
A S Oundhakar |
|
回到顶部 |
|
|
alpa_sheth …
加入:2003年1月26日 帖子:278
|
发布:2018年3月14日星期三上午5:14帖子主题:is16700电子会议-第一天讨论 |
|
|
我同意,这是一个错误,并将在即将发布的报告中予以纠正
阿尔芭�
2018年3月14日(星期三)上午10:28,abhio forum@半岛软件下载www.buonovino.com) >写道:
引用: |
尊敬的先生/女士:
请注意以下事项:
CL 5.6.3。在这里,它被称为“自然垂直” 任何楼板系统的振动频率不得超过3hz 我认为这是代码中的错误。3hz的限制应该是地板固有频率的下限,而不是上限。
问候,
A S Oundhakar
|
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
|