查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
k.gangadharan 一般的赞助商
加入:2008年4月1日 帖子:204
|
发布:2018年3月14日星期三上午7:19帖子主题:subis 167700 / 2017 |
|
|
到econf@sef半岛软件下载india.org (econf@半岛软件下载www.buonovino.com) 分:is16700 / 17会议 规范的标题“高层混凝土建筑的结构安全”意味着它只适用于混凝土高层结构。这是否意味着针对钢结构建筑和高层复合建筑的另一个规范将会出台? 如今在上海和北京以及世界其他地方建造的许多超高层建筑,如台北601大厦、上海金融大厦或韩国仁川大厦,都是钢结构建筑,混凝土金属甲板地板。is16700的代码制定者在编写这些代码时考虑到这方面了吗? 即使是恐怖分子袭击的世界贸易中心,其设计是由世界著名的结构工程师莱斯利·罗伯逊准备的,西尔斯大厦(现在的威利大厦)的结构设计是由结构天才法兹鲁尔·R·汗准备的,都是钢结构建筑。我们唯一可以引用的例外是迪拜的哈利法塔,由SOM的威廉·f·贝克设计。即使在这座828米高的建筑中,顶部也是钢结构。 Cl. 3.13、3.14和3.15超高塔,高度超过250米。 建议对这些建筑物进行转换结构 当不可能有从底部到屋顶的连续柱时,建议采用转换结构。 有不同类型的转换结构,如转换梁,转换桁架,甚至非常厚的转换板。在这些适用的情况下,每一种对不同类型建筑物的限制都没有明确规定。根据上层建筑的类型,每一种都有限制。 Cl.5.12 -结构类型的高温限制 局限性。细长比见表1。1 &表2 EQ区IV和V不允许有力矩帧。 在印度的许多地方,在IV区和V区建造的许多建筑物都违反了这一条款和长细比。一般来说,总体建筑规划是由建筑师构思的,根据可用地块的大小,结构设计师不能在这方面做太多。在这种情况下,还应说明在这种建筑物的结构设计中必须采取哪些预防措施。 图7.13和图IA和图1 多个高层建筑由一个共同的平台连接 本节给出了灵敏度分析和刚度参数。给出了所采用的上界和下界值。 这是否意味着应该对这些类型的系统结构进行两种不同的分析?此外,通常在某些位置和“建筑物的位置”所需的梁和柱的尺寸将由 规范中要求的架构和刚度参数可能不可能——如规范中规定的那样。这样的限制在实际的设计实践中可能很难实现。 当裙楼内没有伸缩缝连接多座塔楼时,塔楼的高度可以不同。在这种情况下,两座塔楼的固有频率和周期可能会有所不同,这是否会影响裙楼结构连接构件的行为?图2中的集热器梁与裙房结构中的其他梁不同,其功能尚不清楚。请对此作进一步澄清。 问候谢谢 Gangadharan同意 结构顾问 � �
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
hemalmistry …
加入日期:2009年7月1日 帖子:70
|
发布:2018年3月14日星期三上午7:31文章主题: |
|
|
中国有钢结构高层建筑规范jgj -99 - 2015和混凝土高层建筑JGJ-3_2010。 |
|
回到顶部 |
|
|
sangeeta_wij …
加入日期:2016年4月21日 职位:57
|
发布:2018年3月14日星期三上午8:07帖子主题:subis 167700 / 2017 |
|
|
亲爱的阿尔芭 也许有必要逐条进行分析,特别是第8节,对于带有单/多塔楼的建筑物,并解释每个条款背后的意图,以及可能的含义。尝试进行多塔综合分析(这对所有人来说都是一个软件和硬件的挑战,尤其是50层以上的楼层),然后将其与非塔区柱的变形兼容性分析结果进行手动比较,这看起来确实很可怕。同样,进行两组这样的分析,一组是风和2%的阻尼,另一组是5%的阻尼和地震,然后进行上述任务将是一项艰巨的任务。
我们能不能请你花点时间,逐条解释一下第8条的全部内容?我知道这要求太多了,但这真的会对每个人都有很大帮助! 致以最亲切的问候 Sangeeta维琪
从邮件适用于Windows 10
来自:k.gangadharan (forum@半岛软件下载www.buonovino.com) 发送:2018年3月14日12:52 :econf@半岛软件下载www.buonovino.com (econf@半岛软件下载www.buonovino.com) 主题:[E-CONF] sub IS 167700 / 2017
来econf@半岛软件下载www.buonovino.com(econf@半岛软件下载www.buonovino.com (econf@半岛软件下载www.buonovino.com)) 分:is16700 / 17会议 《高层混凝土建筑结构安全规范》的标题本身就意味着它只适用于混凝土高层结构。这是否意味着针对钢结构建筑和高层复合建筑的另一个规范将会出台? 今天在上海、北京和世界其他地方建造的许多超高层建筑,如台北601、上海金融大厦或韩国仁川大厦,都是钢结构建筑,混凝土金属甲板地板。is16700的代码制定者在编写这些代码时考虑到了这方面吗? 即使是恐怖分子袭击的世界贸易中心,其设计是由世界著名的结构工程师莱斯利·罗伯逊准备的,西尔斯大厦(现在的威利大厦)的结构设计是由结构天才Fazlur R khan准备的,都是钢结构建筑。我们唯一可以引用的例外是迪拜的哈利法塔,由SOM的威廉·f·贝克设计。即使在这座828米高的建筑中,顶部也是钢结构。 Cl. 3.13、3.14和3.15超高塔,高度超过250米。 建议对这些建筑物进行转换结构 当不可能有从底部到屋顶的连续柱时,建议采用转换结构。 有不同类型的转换结构,如转换梁,转换桁架,甚至非常厚的转换板。在这些适用的情况下,每个在不同类型的建筑物上的限制没有明确规定。根据上层建筑的类型,每一种都有限制。 Cl.5.12 -结构类型的高温限制 ht的局限性。细长比见表1。1 &表2 EQ区IV和V不允许有力矩帧。 在印度的许多地方,在IV和V区建造的许多建筑物都违反了这一条款和长细比。一般来说,总体建筑规划是由建筑师构思的,根据可用地块的大小,结构设计师不能在这方面做太多。在这种情况下,还应说明在结构设计中应采取哪些注意事项。 图7.13和图IA、图1 多个高层建筑由一个共同的平台连接 本节给出了灵敏度分析和刚度参数。给出了所采用的上界和下界值。 这是否意味着应该对这些类型的系统结构进行两种不同的分析?此外,通常在某些位置和建筑物的梁和柱所需的梁和柱的尺寸将由 根据规范要求的架构和刚度参数可能不可能按照规范规定。这样的限制在实际的设计实践中可能很难实现。 当裙楼内没有伸缩缝连接多座塔楼时,塔楼的高度可以不同。在这种情况下,两座塔楼的固有频率和使用周期可能会有所不同,这是否会影响裙楼结构连接构件的行为?图2中的集热器梁与裙房结构中的其他梁不同,其功能尚不清楚。请对此作进一步澄清。 问候谢谢 Gangadharan同意 结构顾问
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
hemalmistry …
加入日期:2009年7月1日 帖子:70
|
发布:2018年3月14日星期三上午9:26文章主题: |
|
|
后拉效应参考资料
http://www.tallbuildings.org/PDFFiles/2014-LATBSDC-CRITERIA.pdf
http://peer.berkeley.edu/tbi/wp-content/uploads/2010/09/PEER-ATC-72-1_report.pdf
问候 血管 |
|
回到顶部 |
|
|
imteyaz_ahmad 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2014年4月7日 职位:11
|
发布:2018年3月14日星期三下午2:17帖子主题:subis 167700 / 2017 |
|
|
在第8节“结构设计”中,该规范要求将楼梯包含在3D模型中。�My query is that do a designer need to model and design this staircase as an area element (shell/membrane) or a linear element? As for staircase we have been designing waist slab considering it as a line element of unit width for gravity loads only.� 据我所知,规范要求设计师通过模拟楼梯来研究建筑的整体刚度行为,以及楼梯上的侧向荷载(应力)的影响。在这种情况下,这些元素的细节也应该改变吗?如果截面上的轴向应力大于1fck怎么办?我们应该把这个元素也细化为column吗?
在柱上进一步建模楼梯将对柱的设计产生影响,这将反映高可能的剪切(Cl 6.3.3 IS13920),由于柱的有效高度较低,加上中间的水平,将需要更多的材料(例如在Etabs中) 设计师是否可以选择忽略这种影响,并在经济和安全方面进行最合适的计算?
2018年3月14日14:56,血液化学forum@半岛软件下载www.buonovino.com) >写道:
以电邮方式张贴 |
|