查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
kadmathew 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2010年12月26日 职位:7
|
发布时间:2018年3月19日星期一凌晨3:43帖子主题:列竖条拼接 |
|
|
你好, 印度的规范要求在一个地方的竖条只能拼接50%,而美国的规范则允许在楼层以上的地方完全拼接。它能统一吗?
问候, K M Mathew
来自安卓版雅虎邮箱
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
hemalmistry ...
加入时间:2009年7月1日 帖子:70
|
发布时间:2018年3月19日星期一上午5:01帖子主题:回复:列垂直条拼接 |
|
|
ACI 318-2014要求柱条与SMRF的中间部分重叠,这是SMRF的一部分,根据条款18.7.4.3。不允许只在地板上方进行研磨。
然而,根据拉筋的应力和拼接类型(第10.7.5.2.2条),根据第25.2.2.1条,所有柱筋可以在一个截面上通过提供更多的搭接长度(@1.3*ld)进行搭接
kadmathew写道: |
你好, 印度的规范要求在一个地方的竖条只能拼接50%,而美国的规范则允许在楼层以上的地方完全拼接。它能统一吗?
问候, K M Mathew
来自安卓版雅虎邮箱
通过电子邮件发布 |
|
|
回到顶部 |
|
|
hemalmistry ...
加入时间:2009年7月1日 帖子:70
|
发布时间:2018年3月19日星期一上午5:08文章主题: |
|
|
IS:13920-2016不允许在柱两端的二维内对柱条进行研磨,其中50%的柱条在两者之间的距离为300mm的截面上进行研磨。你很难找到满足这个要求的列。必须使用机械香料。替代地板研磨的范围也将受到限制。
虽然IS:16700-2017第5.7.2.3条允许12毫米直径的棒材搭接,但由于IS:13920-2016的要求,对于正常地板高度和正常柱尺寸的12毫米直径棒材,甚至不可能搭接。 |
|