查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
manoj_pillai 一般的赞助商
加入日期:2018年3月8日 职位:10
|
发布时间:2018年3月31日星期六下午1:58职位题目:冷却塔风荷载计算 |
|
|
冷却塔的力系数Cf是多少? 参照IS 875:2015第7.4条 |
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布:2018年4月02日星期一上午5:41文章主题: |
|
|
亲爱的Er。Manoj皮拉伊,
对于自然通风冷却塔的设计,力系数Cf不用于计算塔上的风压。对于塔的风压计算,请遵循IS: 11504中给出的程序,考虑沿周长(使用傅里叶系数)和沿高度(根据IS: 875 -2015)变化的风压。
我附上了一份技术论文,由我撰写,这可能有助于您了解的主题。
致以良好的祝愿,
N. Prabhakar, BE CEng(I) MIStructE(英国)MIE(印度) 特许结构工程师 Vasai (E), Pin 401208 |
|
回到顶部 |
|
|
manoj_pillai 一般的赞助商
加入日期:2018年3月8日 职位:10
|
发布:2018年4月06日星期五凌晨4:50帖子主题:冷却塔的风计算 |
|
|
N. Prabhakar写道: |
亲爱的Er。Manoj皮拉伊,
亲爱的先生, 我的冷却塔有115米高。IS 11504-1985(第7页,第5.1.3条和第1号修正案)1988年10月)规定,在100米以上的地方不能使用。 我已经计算了阵风因子,但是如何计算压力 下面的公式正确吗? F= (Ce-Ci) x G x Ae x Pz
以及如何计算Ae(额叶面积) 它的值是1吗? |
|
回到顶部 |
|
|
manoj_pillai 一般的赞助商
加入日期:2018年3月8日 职位:10
|
发布:2018年4月06日星期五下午3:14岗位主题:风荷载 |
|
|
亲爱的先生, 关于自然通风冷却塔的风荷载计算,我已经做了以下步骤。 1)我还根据IS 875计算了风压pd 2)根据IS 875,我计算了阵风因子。 3)根据IS 11504,我已经计算出了风的周向值
如何申请及什么申请(我不知道这个公式)有关冷却塔元件?
请帮帮我。 |
|
回到顶部 |
|
|
abhio ...
加入:2010年3月8日 帖子:545
|
发布时间:2018年4月07日星期六凌晨4:52文章主题: |
|
|
亲爱的Er Pillai:
计算出的风压将根据单元的周向位置及其高于地面的高度应用于模型的每个单元。
问候,
A S Oundhakar |
|
回到顶部 |
|
|
manoj_pillai 一般的赞助商
加入日期:2018年3月8日 职位:10
|
发布:2018年4月07日星期六下午1:00文章主题:风荷载 |
|
|
所以我们不需要计算阵风?
每个头部的压力=周向系数x来自IS 875的压力(Pz)
对吗,先生? |
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布:2018年4月8日,星期日,上午6:49文章主题: |
|
|
亲爱的Er。Manoj皮拉伊,
顺便说一句,你问的问题,你似乎没有读过我在2018年4月2日发表的技术论文。
注意:冷却塔不是简单的悬臂式结构,它们是非常大尺寸的三维壳体结构,需要用有限元方法进行分析,并在设计时清楚地了解其结构行为。在印度,很少有专门从事这种结构的咨询和承包公司进行设计和施工。
除非你是在一家专门的公司做设计,你肯定会得到公司里前辈的指导,否则你会在几年里得到正确的经验。如果你是为了学术兴趣而做,那是没有用的。
致以良好的祝愿,
n .角色 |
|
回到顶部 |
|
|
|