问候,



我有疑问关于梁休息浮动列。我需要成员的意见。我有列布局和梁的附加图像细节我结构工程师给了我在这篇文章中,供您参考。



我的朋友是一个结构工程师和我发生了争执,他建议我使用完整强化积极缩减(第二层)。我告诉如果我做,然后我的钢铁数量将会增加,因而会增加成本。



梁(浮动栏去哪里休息):- 450 mm x 600 mm

支持列:- 300 mm x 450 mm



明确跨度:6米



梁钢筋:# 3-25Y & # 2 - 20 y



梁底钢筋:

第一层(完整)——# 5-20Y

层2(缩减)——# 4-25Y & # 1-20Y和两个弯曲的酒吧16毫米,浮动栏要休息。



梁和柱实际上是专为Fe500但我们使用Fe550 & M20标号混凝土由于可用性。



建筑:G + 3层,(地面的停车场)。



我的问题:



1。我应该需要提供完整长度钢筋层2(缩减)或我去设计由结构工程师吗?

2。请查看列布局并分享你的见解,梁的一方将150毫米远离由于尺寸和取向?


关于



Ajith



梁Details.png
描述:
文件大小: 73.31 KB
查看: 152年时间(年代)

梁Details.png



列Layout.png
描述:
文件大小: 74.7 KB
查看: 155年时间(年代)

列Layout.png


回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3554

帖子发布:2020年太阳09年2月,6:25文章主题: 回复报价

亲爱的Er.Ajith,
首先浮动列在地震的地区是不能接受的。即使地震统治它不是一个好的结构的选择。

从草图看到浮动栏的位置是在这种情况下,它可能会导致扭力。我不知道如果他占了它。因为完整的图纸或计划不知道它可能会避免它通过提供二次梁等。

但在许多情况下浮动列站,因为他们还没有情商的力量。