|
www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
ramu_se …
加入:2017年10月30日 帖子:103
|
发布:2020年9月25日星期五11:48文章主题:楼板设计与壁负荷 |
|
|
亲爱的所有,
如何设计双向板在墙上负载板上在未来?
我有附加板的形象。
请指导我如何设计这样的板。
问候, Ramu矿。
描述: |
|
文件大小: |
9.71 KB |
查看: |
216年时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
五子棋马修 半岛软件下载SEFI成员
加入了:2016年2月18日 职位:16
|
发布:太阳2020年9月27日,第2章36节文章主题: |
|
|
亲爱的ramu矿,
这个板跨度更大。如果板在所有四个边不连续,则将150毫米板的厚度和钢筋- 12毫米dia酒吧在175毫米C / C向两个方向。这在我看来设计是不经济的。所以你可以考虑这个板分割为两个通过提供一个梁板,墙下哪个。
您可以提供隐蔽的光束在墙上如果墙之间的距离和支持小于2 m .在这种情况下,我认为不可能。 |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:2020年太阳9月27日凌晨5:45文章主题: |
|
|
所指出的。五子棋马修,你必须提供足够深度板,考虑其大跨度(4.8米)。按他的建议,尝试引入一束以下提出的墙。如果没有门开在墙上,你可以选择让梁站,应该你想避免unsightliness光束投影。如果你不能试试重量轻分区(木、铝、AAC块等)的墙,使用标有记号的墙。如果必须废除的支撑梁,你必须分析使用s曲线“Pigeaud双向板。一个值得解决的例子对于类似的情况可以在书中找到“钢筋混凝土结构设计”Ashok Kumar Gupta (Galgotia出版物)。我认为,这本书现在绝版了。您还可以使用STAAD分析板,通过建模使用板元素。别忘了检查板的挠度。
贾古玛E年代 |
|
回到顶部 |
|
|
ramu_se …
加入:2017年10月30日 帖子:103
|
发布:太阳2020年9月27日,37文章主题: |
|
|
贾古玛谢谢五子棋先生,先生。 |
|
回到顶部 |
|
|
ramu_se …
加入:2017年10月30日 帖子:103
|
发布:太阳2020年9月27日,56点文章主题: |
|
|
贾古玛亲爱的先生,
我做过staad模型板,最大偏差为5.4毫米。我已经将墙上负载节点负载和应用于板节点。 附上装运细节,供你参考。请纠正我如果有任何错误的。
问候, Ramu矿。
描述: |
|
文件大小: |
254.25 KB |
查看: |
196年时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:太阳2020年9月27日,2:12点文章主题: |
|
|
请把STAAD文件。 |
|
回到顶部 |
|
|
ramu_se …
加入:2017年10月30日 帖子:103
|
发布:太阳2020年9月27日下午3:16文章主题: |
|
|
先生,请查收staad文件。
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
Staad.rar |
文件大小: |
365.55 KB |
下载: |
270年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
badamsundararao …
加入了:2009年12月24日 帖子:215 地点:卡基纳达安得拉邦
|
发布:2020年太阳9月27日下午5:15文章主题:砖墙在板上 |
|
|
设计一个梁的宽度100毫米x + 2板的深度,因此,墙上负载将disbursed@45degrees,从最小深度按深梁挠度考虑,所以梁高也许不会影响从氛围的观点。使用AAC块减少静负荷。 |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:我2020年9月28日凌晨2:12文章主题: |
|
|
ramu_se写道: |
先生,请查收staad文件。 |
你为什么地板装修和分区加载在上行方向? 正确,请设计板手动和文章的细节。
贾古玛E年代 |
|
回到顶部 |
|
|
ramu_se …
加入:2017年10月30日 帖子:103
|
发布:我2020年9月28日10:04文章主题: |
|
|
我已经分析了梁在staad。
梁宽度大小400(100 + 2板xdepth)和150毫米深度因为我认为150毫米板厚度
墙负载- 3.15 kN / m 壁厚150毫米,AACblocks
我们必须设计该梁并提供加固为400毫米宽梁内板吗?
请参考附件文件。
问候, Ramu矿。
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
beam.rar |
文件大小: |
432个字节 |
下载: |
264年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|