亲爱的所有,
请告诉我关于抗爆建筑的设计要求,我需要在LNG工厂(海洋区)设计G+1建筑,爆破超压为0.2bar, +ve相持续时间为1.50秒。为此,我们在设计时需要采用动态方法(时程)还是静态方法。
是否有可用的指南?
感谢你。
问候, Ashwani Saxena |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3683
|
发布时间:2021年6月26日星期六凌晨4:21文章主题: |
|
|
亲爱的呃
请参考国际建筑规范第4991条关于地面爆炸结构的抗爆炸设计。
所有设计准则及指引均载于本守则内。
击败的愿望 |
|
回到顶部 |
|
|
glnp12 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2009年1月31日 职位:4
|
发布时间:2021年6月28日星期一上午10:55帖子主题:关于防爆建筑 |
|
|
Ashwani Saxena写道: |
亲爱的所有,
请告诉我关于抗爆建筑的设计要求,我需要在LNG工厂(海洋区)设计G+1建筑,爆破超压为0.2bar, +ve相持续时间为1.50秒。为此,我们在设计时需要采用动态方法(时程)还是静态方法。
是否有可用的指南?
感谢你。
问候, Ashwani Saxena |
----------------------------- IS 4991给出压力计算。但这种方法相当古老。一旦估算出0.2bar的压力,就可以使用“瞬态动态”分析(线性或非线性)进行基于时间的响应。混凝土结构相当坚硬,可以在很短的时间内承受很好的压力(脉冲载荷)。如果应变/力超出线性范围,根据上述分析,使用裂纹惯性矩和钢的非线性特性(例如,弹性-塑性或弹性-应变-硬化模型)来检查坍塌机制。砖墙可能会在压力波下倒塌,因为砖与柱/梁之间的粘结不良。这是唯一关键的方面。对于碾压混凝土剪力墙结构,这个问题可以很容易地处理。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3683
|
发布:2021年6月28日星期一上午11:48文章主题: |
|
|
防爆墙
我认为砖墙与碾压混凝土墙夹在一起也可以帮助百叶窗成本不存在,并且厚墙截面约230 (bk墙外)。+ 200(夹心RCC)。+ 115 (bk墙内部)= 545毫米厚的墙,将能够承受爆炸载荷。bk墙内外砌体也应每隔4 ~ 5层进行轻加固。还应定期提供约550mm(复合壁厚)的锚固钢筋,使bk与夹芯碾压混凝土粘结。 |
|
回到顶部 |
|
|
苏拉 一般的赞助商
加入:2008年4月17日 帖子:5457 地点:NCR Faridabad, E - mail suraj_engineer@yahoo.co.uk
|
发布时间:2021年6月29日星期二上午11:05岗位主题:现场工程建筑+通用+爆破 |
|
|
请参阅2010年3月29日的公告 https://www.半岛软件下载www.buonovino.com/forum/viewtopic.php?t=7277 |
|
回到顶部 |
|
|
spshaha 半岛软件下载SEFI成员
加入:2012年4月7日 职位:4
|
发布时间:2021年6月30日星期三凌晨4:30职位主题:防爆建筑 |
|
|
亲爱的先生,请找到爆破设计规范的文件 sp沙哈
通过电子邮件发布
警告:
请确保在打开下载的附件之前使用更新的防病毒工具扫描它们。它们可能含有病毒。 使用在线扫描仪
在这里
而且
在这里
上传下载的附件以检查安全性。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
Blast_load_doc.doc |
文件大小: |
95.5 KB |
下载: |
207年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
pvgraju ...
加入:2020年6月7日 帖子:64
|
发布:2021年7月1日星期四上午8:20职位主题:防爆建筑 |
|
|
亲爱的先生,
载荷取决于正相位与时间压力关系图的关系。 如果正相位小于自然周期,爆炸效应消失。 当正相大于静负荷自然周期时。 当正相位与自然周期接近时,则为动加载。
问候,
P.V.Gavarraju。 |
|
回到顶部 |
|
|
glnp12 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2009年1月31日 职位:4
|
发布时间:2022年12月26日星期一上午10:51帖子主题:爆炸载荷:意见分歧 |
|
|
很抱歉我对一些问题的答案有不同意见。爆炸/爆炸压力的持续时间非常短,不能与结构的自然时间周期相比。然而,随着电荷的增加,压力也会增加。这将导致结构中的应力/应变立即增加。如果它们超出了可容忍的限度,结构就会屈服,并可能导致失败。
这种负载的一个问题是级联故障,无法停止。这方面需要详细的了解和正确的判断。关于脉冲荷载与结构时间周期的相互作用,可以参考任何结构动力学教科书。 |
|