耦合的剪力墙系统被认为是不同于孤立的剪力墙在加拿大和新西兰规范;他们也给予更高的响应修正因素针对他们优越的抗震性能。第3期7迄今为止没有这样的区别。
塑性耦合的墙体钢筋混凝土已经被定义在ACI 318 - 19所示。问题团队规定更新委员会(IT) 4(加州)建筑物的地震安全委员会(BSSC)开发一个成功的提议添加四个行项目评估表12.2 - 1,设计地震阻力系数和因素系统,钢筋混凝土的延性耦合的墙体。物品正在行:a .承重墙系统,构建框架系统,与特殊时刻帧和d双系统。
根据联邦应急管理局p - 695的一项研究中,R = 8, Cd = 8,Ωo = 2.5提出了所有的行项目。相应的高度限制是一样的非耦合隔离墙系统。七种不同的更改在ACI 318 - 19特殊结构墙的设计和详细设计中实现了原型的联邦应急管理局p - 695的研究。
上述变化出现在2020年版的NEHRP推荐地震建筑物及其他设施的规定。变化也已经被批准列入即将到来的2022年版的陈纯7,将通过2024国际建筑规范。 |
|