查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3693
|
发布时间:2022年9月04日上午10:41发表主题:关于守则草案的最后意见书 |
|
|
提交一个
结构类别(类别1至5)
a类,b类,c类,d类顾问)以PDC、PC和同行审稿人的身份处理这些问题
资格证书和经验,能力
结构分类:
第一类专用结构(只由A类顾问处理) 并由具有2年以上主要顾问经验的A级顾问审核, 高级课程顾问(学术)的同行评审 结构: 复杂结构,特殊结构,斜拉桥,高层建筑与不规则> 20层,大坝,烟囱> 60米,冷却塔> 20米,岸上结构
A级顾问- Mtech 25年(拥有设计办公室,技术人员,CAD设备) 高级班级顾问-院士,研究员,学者,教授(仅限同行评审)
第二类大型建筑(由A类、B类顾问处理) 由一级顾问或B级具有2年以上PDC经验的证明检查
大型结构- PSC桥梁/立交桥跨度> 60米,悬索桥,钢桥跨度> 50米,常规高层建筑> 20层,不规则建筑高达20层,烟囱30 - 60米,冷却塔10-20米,离岸结构,中小型高温大坝,水电项目结构,热电站,重型工业结构,预制建筑设计,
B级顾问- 25年的Btech或20年的Mtech(有设计办公室,技术人员,CAD设备)
第三类半大型建筑物(由A类、B类、C类顾问处理) 由A类,B类顾问或C类比PDC多2年经验的Tobe证明检查
半大型结构-所有RCC桥梁,PSC桥梁跨度可达30米,钢桥跨度可达50米,普通建筑6 - 20层,学校和医院建筑,装配建筑,预工程建筑,小型烟囱和冷却塔,水/污水/污水处理厂和泵站,OH水塔,中小型工业结构,
C级顾问- 20年的Btech或15年的Mtech(有设计办公室,技术人员,CAD设备)
类别4中小型跨度/高度结构 (由A类、B类、C类、D类处理) 经A、B、C、D类认证,5年以上工作经验)
中小型跨度/高温结构:30米以下的碾压混凝土桥梁,30米以下的钢桥,步行桥,6层以下的建筑物,住宅/办公室,学校建筑和医院建筑,4层以下的PEB,小型工业厂房,
D级顾问- 15年以上Btech或12年以上Mtech(有设计办公室,技术人员CAD设备)
第5类小型结构(由A、B、C、D、E类顾问处理) 可以跳过证明检查(可选)
结构: 小型/低预算项目- 200平方米或三层以下的住宅、围墙、棚型结构、化粪池和小型UG水箱、临时工程
E级顾问- 7年Btech或5年Mech,退休结构专家,一人办公室顾问(可能/可能没有员工,CAD不需要)
注:证书只考虑结构设计经验,即在设计工作中花费的年数。资格年份与此无关。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3693
|
发布时间:2022年9月04日上午10:49文章主题: |
|
|
提交(B)
结构稳定性证书
提交给M/s - - - - -的主题工作/项目的结构设计/细节已严格按照相关BIS代码执行。结构基础根据岩土工程顾问M/s - - - - - -(业主聘请)的建议进行设计。结构设计/drgs提交确保主题结构安全,健全和稳定,符合BIS标准。 *关于施工和质量控制请参考脚注 * *关于偏差/变更,请参阅脚注
结构顾问M/s - - - -也对设计/ drgs /细节进行了验证
*施工必须由业主通过其聘请的施工机构严格按照相关的最新BIS标准进行,并通过独立QC顾问保持持续的质量控制,业主应从这些机构寻求所需的认证,包括土壤岩土顾问的认证。
**业主不允许任何偏差/更改,业主对此全权负责。
() (- - - - -) (- - - - - - -) 业主检验结构顾问结构专家
这种语言可以由专家进一步完善。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3693
|
发布时间:2022年9月04日下午12:08文章主题: |
|
|
(C)支持性观点
关于发送观点的草案的会议是今天9月4日。
只是总结一下这周通过各种帖子发送的各种观点,我的观点如下:
1.0标准结构稳定性认证 (本守则及NBC内的标准表格)
2.0 PDC, PC和同行审稿人资格和经验 (复杂和特殊的strs专门针对经验丰富的Lead Mtechs,但常规strs适用于经验丰富的Betchs)
3.0顾问的分类 (这很重要,因为可以看到,即使是一个结构专家/退休结构工程师也在担任PDC和PC,资源有限的结构设计工作的er /顾问,也有大型顾问,所以项目/结构工作必须被识别和分类,以满足所有顾问的需求,尽管更高级别的顾问可以从事所有类型的结构工作。
结构的分类 (如3.0所述,分类是必要的,这样才能给予胜任力和能力应有的权重。如果设计工作被授予顾问公司,由于缺乏能力/能力(资源)而无法有效交付,则设计工作将受到影响。因此,可以包括这一点,以防止项目/工作落入不称职/没有能力的人手中。 (Strs可分为普通/特殊结构、大型结构、半大型(中型)Strs、小型结构及低预算结构) |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3693
|
发布时间:2022年9月04日下午12:21文章主题: |
|
|
提交(D) -支持性观点
土工技术/土壤顾问(机构)的作用和监督土工技术专家作为独立监督者的需要,以预见所有测试和调查(现场和实验室)将按照国际标准和土壤报告计算和建议进行审查
岩土技术顾问的角色,它的土壤报告和建议也需要解决,谁来验证土壤报告,这对任何项目的安全性和经济性都是非常重要的。 我们只专注于str设计部分,但如果土壤报告是破旧的,设计努力通过prime也证明顾问遭受损失。
监督(证明检查)土工顾问也应在场,即使在现场调查和实验室测试期间,也应访问,以预见和确保符合相关的BIS标准,并审查土工主要机构提供的土壤报告 这也将避免在实地调查和实验室测试期间篡改读数。
维克拉姆最后编辑。jeet于2022年9月6日星期二凌晨3:24;共编辑1次 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3693
|
发布时间:2022年9月6日星期二上午3:04文章主题: |
|
|
提交(e) (迟交,需注意)
结构设计责任期, 定期结构审计 定期保养
结构审计必须包含在此代码中。第一次审计可在10年后,第二次审计可在7年后
整个生命本身是一个非常令人困惑的术语。没有材料是不朽的,没有个人(设计师)是不朽的。一个满载的STR如果最初站立7年没有开裂倾向,则应被视为ok。必须在代码中定义定期的结构审计和维护,以保证STR的寿命。
jnbhavsar5968写道: |
大家早上好!一点:可否为所有重要建筑物强制进行结构审核?这应该包含在代码中。确保建筑的持续健康。因此,PDC / PC将更加放心。PDC / PC如何负责建筑的整个生命周期?专家的意见非常重要。
|
|
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3693
|
发布时间:2022年9月6日星期二上午3:46文章主题: |
|
|
提交(f) 逾期提交
在业主需要时进行结构改造 结构加固和改造
如果业主将来决定对建筑物进行改建,必须由建筑师和结构顾问进行适当的设计/ drgs,并在大跨度高度*进行证明检查,Str.PDC和Str.PC应出具改建稳定性证书。
对于有裂缝的劣质结构,也应由结构顾问进行加固和改造,对于大跨度/高*的工程,必须进行强制性的验证检查。需由PDC和PC出具加固稳定性证书。
*高度> 3层 跨度> 6m |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3693
|
发布时间:2022年9月6日星期二上午8:31文章主题: |
|
|
提交(g) -已在其他地方表示
需要对顾问进行分类 对于公开招标的顾问业务,某一类别的顾问报价可高于其他类别的顾问,一人秀顾问报价可达三分之一或四分之一。 资质、能力和能力通常不会出现在咨询工作招标中,除非工作价值非常高。我想说的是,顾问不进行资格预审程序,而承包商则以资格预审、技术投标和最后的价格投标的形式进行。
如果一项工作的顾问类别报价已经就绪,业主将能够比较投标价格。 同样,根据结构设计工作(即结构类别),报价可能只从某些类别的顾问那里调用。
可以考虑这种观点,以避免顾问工作落入不称职/没有能力(资源明智)的人手中。 |
|
回到顶部 |
|
|
|