发布时间:2022年10月20日周四上午7:24岗位题目:水箱底板隆起检查 |
|
|
亲爱的SE半岛软件下载FIANS,
我有一个污水处理厂SBR池的设计案例,HFL在池底板之上。 因此要考虑抬升检查。 我的方法是 设计墙体及墙体基础处于极限坍塌状态,极限裂缝宽度为0.1mm,基础板为上标板,直至结构自重= 1.25 x浮力。 现在,在这种情况下的坦克,在浮动检查的FOS是大于1.5,因此我要为标称厚度的基础板。 但审批人建议单独设计净基板面积,只考虑基板自重抗浮力,顶部和底部各有200mm厚的突截面,填充砂层厚度为1150mm。
底板与墙体基础整体浇筑,独立底板的作用是否合理?
任何专家都能确认哪种方法是合理的?
请参考草图链接---- https://1drv.ms/u/s!AmlA3W51AzC-rlTGLD1EANvjyl0r?e=3VHmBD |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3683
|
发布时间:2022年10月21日星期五上午4:35文章主题: |
|
|
升降控制:
在不储存清水的开放式盆地中,在施工/维护阶段,可以选择使用PRV(压力释放阀),允许底土水进入盆地,反之则不行。在运行过程中,水(污水/废水)最高可达TWL,可抑制抬升。
其他选择是在碾压混凝土基础板上提供1.25倍抬升重量的精益混合。一个薄的顶部与reinf控制温度也需要。
低成本的扩孔桩(如果允许)可以获得抗隆起的平衡力。碾压混凝土基础板在这种情况下不需要填充,但要设计为平板。
由于压实不均匀,沙子有可能进水,在两块石板之间夹沙子通常不是一个受欢迎的选择。大型盆地碾压混凝土底板由于墙间跨度大,不能进行上拔设计。然而,如果两块夹砂底板与垂直碾压混凝土构件*相互连接,则完整性得到保证。
*垂直碾压混凝土构件的直径可以是100mm,在顶部和底部板中间夹着沙子,中间有一个无杆,它可以在一些间距,如1.2 - 1.5 m crs网格,根据设计要求。 |
|