查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
shri shanmuga nandini 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2022年11月21日 文章:1
|
发布:周一,2022年11月21日下午12:30帖子主题:支持条件 |
|
|
在staad pro中,我们应该为UC Column的基础支持分配什么支持?当我们要考虑固定、固定和固定时(在一个方向上的释放力矩)? |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:周二11月22日,2022凌晨3:51文章主题: |
|
|
不清楚UC代表什么
建筑物柱状结构
支持条件: 如果地层岩石,坚硬的土壤-采取固定
中软地层-铰接适用于重力荷载,但在地震固定可用时,在软件中不可能包括单独的条件,因此可以采用固定。
对于单桅杆和塔-固定,无论地层
基础处的重力荷载力矩是配合力的结果,即使是由于软弱地层造成的轻微旋转,也会导致该力矩停止。
然而,对于由风EQ引起的平衡力矩,特别是在单柱桅杆上,由于结构稳定性完全取决于要抵抗的力矩,因此无法逃脱。 |
|
回到顶部 |
|
|
satishkemkar 一般的赞助商
加入日期:2012年11月23日 职位:38
|
发布:周二11月22日,2022上午6:49文章主题: |
|
|
UC代表英国标准的通用柱钢 在staad中,选项“Fixed But”可用,您可以根据自己的选择释放力矩或力
谢谢
Satish |
|
回到顶部 |
|
|
spsvasan …
加入日期:2008年12月18日 帖子:374
|
发布日期:2022年12月11日星期日上午7:20文章主题: |
|
|
vikram.jeetwrote: |
不清楚UC代表什么
建筑物柱状结构
先生ShanmugaNandini
我完全同意。Vikram截。此外,如果柱是由3根或3根以上的桩支撑,我将采用固定的支撑条件。对于单桩,我采用铰接方式。对于双桩,我采用沿桩顶固定,并在垂直方向释放基础弯矩
S.P.Srinivasan |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:2022年12月11日星期日上午9:15文章主题: |
|
|
spsvasan写道: |
srinivasan saheb说得非常正确。
从我的角度来看,上述观察结果仅适用于没有系梁的孤立基础。在两处均有系梁存在时,所有情况下的条件都是固定的。 筏形基础的条件是固定的,与地层无关 同样,对于桩基础,在所有情况下,桩顶与桩顶是固定的
单桩案例是Sri SPS saheb非常正确地指出的。 如果在桩帽水平处没有系梁,则需要在没有系梁运行的地方进行铰接。 双桩帽——解释得很好
此外,我认为,即使在基础梁存在的情况下,基础水平的协调力矩也很小,因此,即使在孤立的基础中不存在基础系梁,固定选项也更接近。 |
|
回到顶部 |
|
|
|