发布时间:2022年12月5日星期一上午11:10职位题目:风荷载计算BS 6399-2 1997 |
|
|
你好, 因为我正在根据BS 6399-2(由于项目要求)计算20米高层建筑的风荷载。然而,该项目(位于卡塔尔)的规格提供了基本风速@ 3秒阵风风速。
由于代码使用平均小时风速作为基本风速,我必须用地形和建筑因子Sb(划分)将V(3秒阵风= 50米/秒)更改为V(小时平均=32.55米/秒)(表4 [Sb = 1.536][前面给出的转换方法])。
然而,为了计算有效风速(到达动压),我必须再次乘以Sb因子,使V有效Ve = 50.75m/s(由于Sd,Sp,Sa, Ss因子的小数变化)。
我哪里忽略了建筑物高度的影响。
问候 Arunkumar。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3683
|
发布时间:2022年12月11日上午10点45分文章主题: |
|
|
未见BS 6399-2
风荷载规范IS 875第3部分采用地形高度因子计算其表2中的风速,,(coeff k2)。
对于高层建筑,IS中有cl 10.2和10.3给出的阵风因子方法。 我们的准则是根据国内外的研究进行修订的。
我认为如果你遵循IS的代码步骤/程序,在遵循BS的同时,你可能会发现一些ht的启示。
很抱歉在这方面没有帮上忙。 |
|
回到顶部 |
|
|
akuc007 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2015年8月25日 职位:14
|
发布时间:2022年12月11日下午3:12文章主题: |
|
|
谢谢你的回复,维克拉姆先生。
然而,我必须使用BS代码作为项目要求。让我们等着有人来解释一下吧。
该项目的结构小于15米,所以在现实中不会有太大的影响。然而,我想知道在转换过程中我在哪里失去了高度效应。
vikram.jeetwrote: |
未见BS 6399-2
