对于弯曲构件,有效截面的cg为中性轴。
对于弯曲+轴向力的构件,有效截面cg与NA不重合。 |
|
回到顶部 |
|
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3693
|
发布:2021年4月1日星期四凌晨3:45文章主题: |
|
|
在两个支撑物之间倾斜的弯曲梁构件 (例如,将MBR支撑倾斜至屋顶)
对于重力载荷,支架不受横梁的任何水平反应。(即使构件受到弯曲和轴向力)。
对于风荷载-这是正常的斜构件从板转移,支持将受到水平力。 (即使成员只受弯曲)。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3693
|
发布:2021年4月1日星期四上午6:31文章主题: |
|
|
+ve弯矩加固底板面: DL比活荷载低得多的楼板设计 (例如工业装货区、储物区、图书馆楼层等)
工业DL为500 ~ 6oo kg/ m2。但活载荷可能是1000至2000公斤/平方米
假设面板的跨度大致相等 支持时刻(顶部)-作为常规使用(DL+LL),根据drg, IS456中给出的现有边缘条件的系数。
底面力矩-这些可以基于面板加载和相邻面板卸载。在已有连续/不连续边缘条件的情况下,可考虑DL近似求解。对于高得多的LL,可在所有边均为不连续的条件下读取系数。因此计算出的下面力矩将略高,并且可以明智地将%(80 - 90%)添加到下面DL力矩中。 以上观点仅为个人观点,恕不赘述。
维克拉姆最后编辑。jeet 2021年9月12日(星期日)凌晨3:50;共编辑1次 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3693
|
发布:2021年4月1日星期四下午4:56文章主题: |
|
|
棚棚结构和带薄板屋面的钢结构
加载条件:荷载箱DL + LL +风荷载这种情况是不实际的,因为在强风/风暴期间,屋顶上不可能存在LL。PEB设计者通常会将这种情况纳入到不经济的设计中。 Ramachndra教授之前关于钢结构的书中明确指出,在强风中,屋顶预计不会有活荷载。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3693
|
发布:2021年4月3日星期六上午5:10文章主题: |
|
|
研究结果为许用剪应力随时间的变化
IS 456(1964),工作载荷下允许剪切应力为M150 conc混合物为5kg /cm2, M200混合物为7kg /cm2。虽然Tc bd救济概念并不存在。在梁的支撑面上也要检查剪力(但是在基础上是从面上检查)。 IS 456(1978)对剪切概念进行了重大修改,并将烫面应力基于拉筋%。conc在剪切力方面提供的Tc bd缓解是允许的。剪切需要检查d从面。
这一规定的主要影响是对开放基金会的影响。 早期烫发应力= 7kg/cm2(1964版) 现在烫发应力= 2.2 kg/cm2为0.20%拉伸钢筋工作应力设计。这是一个巨大的变化。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3693
|
发布时间:2021年4月3日星期六下午12:37文章主题: |
|
|
桥梁下部结构设计:
在人工设计时代,桥梁下部结构的设计是考虑的 最大LL情况 最小LL案例 无LL情况
结合两种水位情况,给出了这三种情况的设计计算 HFL的水 LWL的水
最小LL情况是指桥上存在满LL但靠近其他支撑物的情况,从而产生最小值 P但完全制动和温度力(基于轴承类型)
如果设计没有与上述所有情况一起提交,无论是否由MOST / State PWD退回。
现在的软件,可能必须照顾这些组合。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3693
|
发布时间:2021年4月3日星期六下午2:18文章主题: |
|
|
框架分析-建筑框架 碾压混凝土板存在的影响
如果一个框架在两种不同的情况下进行分析,一种是没有任何板(在建筑物中很少出现这种情况),另一种是有板作为T型或L型梁 在这两种情况下,梁的挠度是不同的。关节末端的旋转也是如此。我认为,考虑到这一点,早期的手册设计者使用I的价值如下 梁没有任何板I = Igross 两侧带板梁(T梁)I = 2.0 Igross 一侧带板梁(L梁)I = 1.5 Igross 然而,CPWD手册设计的米尔蒂多层建筑卷1 根据梁截面中楼板的大小,给出了乘数系数。 如果结构建模是用板单元完成的,结果将更加真实,但通常建模是对没有包含板的框架进行的。 这可能导致高力矩(特别是在端柱)比 现实的石板。 最新的is456要求使用已破解的MOI。但是仍然需要加入石板效果。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3693
|
发布时间:2021年4月04日星期日上午5:27文章主题: |
|
|
碾压混凝土梁的最小+ve弯矩 考虑到许多因素,如(I)端柱没有提供Ld钢筋长度-主要出现在监管不严格的场所(ii)期间没有进行交替跨加载/相邻跨卸载情况 结构分析/设计
用于两个或多个跨梁 结束跨度-。wl2/12 内部跨度-。wl2/14
对于门式框架(单跨度)-。wl2/10 许多早期的顾问都采用了这种做法。然而,这个想法是好的,在设计阶段起到了某种质量控制的作用。
Vikramjeet
维克拉姆最后编辑。jeet在2021年9月12日星期日4:07;共编辑1次 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3693
|
发布:2021年4月05日星期一上午7:42文章主题: |
|
|
建筑垂直延伸 柱筋搭接
建筑的碾压混凝土柱及其基础设计用于未来的垂直扩展(包括用于抗震的碾压混凝土梁),扩展层的柱杆与现有的坡杆重叠。
(I)如果现有的列条长度不同,(假设50%长度为Ld,其余50%长度为2*Ld - -只有研磨就足够了
(ii)如果现有柱棒长度为Ld——仅进行搭接是不够的,需要焊接至少50%的柱棒,以满足规范规定的“一段搭接的柱棒不超过50%”。 (iii)如果现有的柱棒材低于Ld,所有这些棒材将需要与新棒材焊接
Vikramjeet |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3693
|
发布:2021年4月6日星期二凌晨4:24文章主题: |
|
|
加固细节-必须是执行友好的 设计师在设计办公室工作,舒适的空调环境,随时提供茶和咖啡。但是工人/监督员在非常疲劳和极端的条件下工作,无论是天气还是交通便利。因此,设计师有责任提供易于执行的结构图纸。 特别备注需加粗,需加框。 底座-尺寸可以不同,但最好使用单直径棒(间距根据设计),除非某些底座尺寸异常。 RCC列- Bar dia's可以在一个单一的列最多两个。 碾压混凝土梁-以表格形式提供连续的框架梁对现场团队非常麻烦,设计办公室应避免这种情况。除了现场工作人员的努力外,错误的可能性也很大,或者设计师会经常接到现场的电话进行澄清。因此,梁的图纸必须给出在跨中和支撑处的截面的纵向视图。
石板-加固层必须在平面图上显示,顶部条形图用坚固的线条显示,底部条形图用虚线显示。条形图可以写成a,b,c等,表格给出底部条形图,顶部条形图给出mkd。细节。顶部栏必须提到他们的长度要求。现在一天的启动还没有完成。 在没有其他方向主棒的情况下,还应在附注形式中注明用于固定顶板的拉杆。
主要思想是提供容易理解的细节,避免错误的机会。
Vikramjeet |
|