|
www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
Ashwani Saxena 半岛软件下载SEFI成员
加入:2020年8月22日 文章:1
|
发布:星期五2021年6月25日21点文章主题:防爆建筑 |
|
|
亲爱的所有,
请开导我防爆设计要求的建筑,我需要设计G + 1在液化天然气厂(海洋区)在爆炸压力为0.2条+ ve阶段持续时间为1.50秒。我们去动态设计方法(历史)或静态方法是必要的。
有什么指导。
感谢你。
问候, Ashwani Saxena |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:坐2021年6月26日21点文章主题: |
|
|
亲爱的呃
Pl参考国际清算银行代码是4991防爆结构设计爆炸地面。
所有的设计标准和指导方针在这段代码中。
击败的愿望 |
|
回到顶部 |
|
|
glnp12 半岛软件下载SEFI成员
加入:2009年1月31日 职位:4
|
发布:我2021年6月28日,不必文章主题:Re:防爆建筑 |
|
|
Ashwani Saxena写道: |
亲爱的所有,
请开导我防爆设计要求的建筑,我需要设计G + 1在液化天然气厂(海洋区)在爆炸压力为0.2条+ ve阶段持续时间为1.50秒。我们去动态设计方法(历史)或静态方法是必要的。
有什么指导。
感谢你。
问候, Ashwani Saxena |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 是4991给压力计算。但方法是相当老了。一旦估计0.2酒吧的压力,一个可以使用的瞬时动态分析(线性或非线性),基于时间的反应。混凝土结构非常僵硬,可以容忍大量的小时间内压力(脉冲负载)。如果压力/力量超出线性范围,从上面的分析中,使用了惯性矩,非线性特性对钢铁(弹塑性或elastic-strain-hardening模型)检查机制崩溃。砖墙可能在压力下崩溃,由于贫穷的砖块和列之间成键/梁。这是唯一的关键方面。对于碾压混凝土肢结构,这个问题很容易处理。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:我2021年6月28日11:48文章主题: |
|
|
防爆墙
我认为砖墙夹碾压混凝土墙也可以帮助和关闭没有成本,和厚壁部分约230 (bk外墙)。+ 200(夹在RCC)。+ 115 (bk墙内)= 545毫米厚墙,能够将爆炸荷载。内外bk墙砌筑后还应加强每4到5与光强化课程。锚钢筋约550毫米(复合壁厚),还应提供定期债券bk之间,夹在碾压混凝土。 |
|
回到顶部 |
|
|
苏拉 一般的赞助商
加入:2008年4月17日 帖子:5528 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
|
发布:星期二2021年6月29日11:05文章主题:现场工程建设+一般+爆炸 |
|
|
请参阅29.03.2010约会 https://www.半岛软件下载www.buonovino.com/forum/viewtopic.php?t=7277 |
|
回到顶部 |
|
|
spshaha 半岛软件下载SEFI成员
2012年加入:07年4月 职位:4
|
发布:结婚2021年6月30日凌晨四点半文章主题:防爆建筑 |
|
|
亲爱的先生pl找到医生爆炸设计规范 sp沙哈
通过电子邮件发布
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
Blast_load_doc.doc |
文件大小: |
95.5 KB |
下载: |
217年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
pvgraju …
2020年加入:07年6月 帖子:65
|
发布:2021年7月1日星期四上午8:20文章主题:防爆建筑 |
|
|
亲爱的先生,
加载取决于正相图绘制与时间和压力。 如果正相位小于自然周期的影响爆炸消失。 当正相位比自然周期长静态负载。 当积极的阶段和自然周期在附近协议动态加载。
问候,
P.V.Gavarraju。 |
|
回到顶部 |
|
|
glnp12 半岛软件下载SEFI成员
加入:2009年1月31日 职位:4
|
发布:2022年12月26日星期一上午10:51文章主题:爆炸加载:不同的意见 |
|
|
对不起,不同的答案。爆炸/爆炸压力持续时间的周期都很短,不能相比的自然时间结构。然而,根据电荷,压力增加。这将导致直接应力/应变增加结构。如果他们超出容许范围,结构往往产量和可能导致失败。
这种负载的一个问题是,级联故障,无法停止。这个区域需要详细的了解,正确的判断。可以引用任何结构动力学文本书籍、互动时间和脉冲负载段结构。 |
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|