查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
vineetha_palankar 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2011年8月29日 职位:3
|
发布时间:2023年1月22日,晚上7:10帖子主题:钢筋末端延伸的疑问(12倍dia或d) |
|
|
你好所有的,
我对钢筋的延伸有疑问。SP34规定它必须是最大12倍直径或d如下图所示。
我有两个案例,我发现很难纳入这一条款,
1.如果梁的跨度为5000mm,深度为650mm,如果我使用12直径的钢筋,那么(12*12= 144,d = 614mm, Ld为12直径的M30 = 552mm)。超出理论分界点的钢筋长度应该是614mm =d,但我觉得Ld就足够了。
2.类似地,筏型基础的d为2000mm,在这种情况下,钢筋的延伸可以是Ld而不是d,因为32直径钢筋的Ld最大为1472mm,但提供d而不是Ld似乎不合理。
请大家分享你的意见,如果我错了,请指导我。
问候, Vineetha |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3682
|
发布:2023年1月23日星期一下午4:55文章主题: |
|
|
根据IS 456,,不需要钢筋的位置,,reinf应延长12d或deff,, 因此,必须遵守这一点。
1978年以前,IS 456的早期版本只有12d扩展,1978年版本增加了d扩展,因为计算出的理论截止pt需要安全包膜。这必须遵守,没有任何如果或但是。
仅在简支构件,+ ve弯矩钢筋进入支座的延伸量必须为Ld/3。 |
|
回到顶部 |
|
|
rahul.leslie 一般的赞助商
加入:2008年4月1日 帖子:496 地点:特里凡得琅
|
发布时间:2023年2月14日星期二上午11:39文章主题: |
|
|
这个线程是否涵盖了详细描述地震结构需要Ld+10d的情况? |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:3682
|
发布:2023年2月15日星期三下午2:59文章主题: |
|
|
rahul.lesliewrote: |
这个线程是否涵盖了详细描述地震结构需要Ld+10d的情况? |
EQ延性规定可能要求在支撑位置,,,但对于其他位置,,我认为,在EQ条件下,连续条的指导方针可能涵盖这方面,,但如果在EQ情况下,根据BM图进行截断,,则(12d+10d)或(Deff+10d),以较高者为准。想法是,钢达到屈服pt,结构在几乎相同的应力下经历位移和额外10d的裕度,以解决延性范围应力(O.87fy到fy),以额外10d的形式在棒延伸,可以照顾照顾。 |
|
回到顶部 |
|
|
|