帖子发布:2023年坐8月5日下午两点文章主题:基础设计的优势 回复报价

我发现一些关于这个主题的文章。但实际上列X和Z方向的轴向载荷和时刻。我没有找到任何参考设计这种类型的基础在边缘(财产线)被认为是X和Z方向。
谁能请帮助柯关于这个设计。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
弗吉尼亚州
E-Conference主持人


加入:2003年1月26日
帖子:91

帖子发布:我2023年8月07,6:30文章主题:基础设计的优势 回复报价

亲爱的Anjan,
你必须检查基础的底部压力和检查偏心e = M / P是在中间三分之一的基础基础确认没有紧张的状态。一般来说,会有一个主要的时刻为风或情商负载。如果基础的一部分在紧张,你需要设计一个复合基础。
的问候。
赫曼特Vadalkar
咨询工程师孟买。

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
CRUTHIDESIGNS
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入了:2020年12月10日
职位:4

帖子发布:星期二2023年8月08年,上午8:30文章主题:基础设计的优势 回复报价

为什么我们不使用扭�在屋顶钢筋梁当一次梁与主要梁在列(固定)


弗吉尼亚州在星期一,2023年8月7日20:53 < forum@sefind半岛软件下载ia.org (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:

引用:
亲爱的Anjan,
在软件发布命令使用完整的版本或部分释放的次梁。��


在星期二,2023年8月8日13:31,KARANAM JBRAO < cruthidesigns@gmail.com (cruthidesigns@gmail.com)>写道:

[引用]我们为什么不使用扭�在屋顶钢筋梁当一次梁与主要梁在列(固定)


事实上在二级��梁取决于主要梁是铁板一块,所以�不是简单的支持,���


在星期二,2023年8月8日在33,KARANAM JBRAO < cruthidesigns@gmail.com (cruthidesigns@gmail.com)>写道:

[引用]在软件发布命令使用完整的版本或部分释放,次梁休息。��


rahul.leslie
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2008年4月1日
帖子:501
地点:特里凡得琅

帖子发布:2023年8月09年结婚,凌晨2点文章主题: 回复报价

在现实中,主要梁的扭转被释放后第一个螺旋形裂缝……这是它是如何工作的。所以我们试图模仿阶段后开裂,提供的版本。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息海报网站访问
mandagiri_balaramulu
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入了:2019年2月3日
职位:2

帖子发布:2023年8月10日,星期四下午1:30文章主题:基础设计的优势 回复报价

亲爱的。�

我建议增加列的' d '直到基座梁设计并提供列大小从基座梁顶部。


的例子。


如果列大小是350 x 600毫米


大小是1500 x1800边缘地位


说一方1800方房地产和边缘1500平行于600列


提供列大小350 x1500基座梁顶部和从基座梁顶起继续设计如果350 x 600列。


平等的基础之上设计压力的悬臂投影(2000 - 350)/ 2 = 825。


通常顶部的基座梁底部的基础将3000毫米的最低


所以列将表现为加强列在基础水平350 x1500和从基座起350 x 600


这是我的意见。


m . Balaramulu
������M。大肠(str)


在星期一,2023年8月7日17:54 va, < forum@sefin半岛软件下载dia.org (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:

引用:
亲爱的Anjan,
帖子发布:8月16日,2023年结婚。中午的12点文章主题: 回复报价

很多关于这个问题的讨论可以在论坛、pl看到过去的,

还讨论了在一些通用视图的系列文章
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
显示文章从之前的:
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论 所有的时间
页面11



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
不能附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map