帖子日发布:太阳2005年12月25日18点文章主题:列厚度 回复报价

300毫米适用于矩形时,我们可以采用L / T / +型列和采用200毫米。因此明智的偏差可以被采纳。请发表评论。Rangarao

在星期五,2005年12月23日sdec[在]波尔……写道:
引用:
嗨卷,
首先你必须经由的规定是13920,你会注意到
一定的比例和结构成员的最小厚度
建议我们所有人必须采用安全抵达
经济结构。请阅读有关规定自己……其v
重要的. .和the thickness of 200 mm will need to be increased to
最好是300毫米,是的它会像墙壁和详细说明
需要照顾的每13920人吗
问候
sangeeta维琪
- - - - - -原始邮件- - - - - -
消息从< kasturi1976[在]是的…>
波尔…>:< sdec[在]
发送:星期四,2005年12月22日,28点
主题:[SEFI]半岛软件下载

你好,

1)我设计2 b + G + 15层住宅建筑。的一些
mx2.5m列大小是0.2,0.2 x3.0m和一些0.2 x4.0m长度。
上面的碾压混凝土元素是否应该设计成一个列或碾压混凝土
墙。
2)有人能把我的书设计剪力墙和liftmachine
屋顶板。


通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3709

帖子日发布:我2005年12月26日,于5:05文章主题:列厚度 回复报价

是的- - - L或T形列是一个更好的解决方案。然而与200年
毫米
厚度其他维度可以最大600毫米。我仍然觉得
200毫米reinf.detailing /酒吧位置会带来严重的问题
建筑是16层保持视图reinf要求的程度。

问候

vikramjeet

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
SaurabhPurandare有限公司…
客人





帖子日发布:我2005年12月26日12:22点文章主题:列厚度 回复报价

Vikramjeet,

为什么其他维仅限于600毫米吗?请解释一下。

Saurabh

- - - - - - - - - - -原始消息
消息从vikram.jeet[在]日航……[mailto: vikram.jeet[在]日航…]
发送:2005年12月26日北京时间
:Saurabh Purandare
主题:列厚度

帖子日发布:我2005年12月26日,29点文章主题:列厚度 回复报价

我发现它不同寻常的要注意使用L、T形的建议列。
请不要使用它。
同样,请不要使用200毫米厚度是否在一个结构
严重的地震带。
同样,当你使用小尺寸的列,请执行
现场检查,强化正确的位置
根据你的图纸与适当的封面,箍筋和也
检查混凝土的。
我不赞成,除非你觉得非常纤细的维度
代码夸大了地震和地震风险
一生中可能的结构,或者设计师
! !。


在我2005年12月26日10:35:56 vikram.jeet[在]日航……
< vikram.jeet[在]日航……>写道:
引用:
帖子日发布:我2005年12月26日,2:12点文章主题:列厚度 回复报价

弧教授

“我不赞成,除非你觉得非常纤细的维度
代码夸大了地震和地震风险
一生中可能的结构,或者设计师
! !。”

你的意思是,旧的顾问可以采用较小的地震力..... ?

那很好啊。我想获得基底剪力的公式取决于设计师的年龄……眨眼

R =(结构工程师)/ 4

这是怎么回事?

请建议你的版本的公式。

这绝对会让退休人员繁忙和快乐。

Saurabh

- - - - - - - - - - -原始消息
消息从prof.arc[在]gma……[mailto: prof.arc[在]gma…]
发送:2005年12月26日17:59
sidhudaljeet

…


加入:2003年1月26日
帖子:110

帖子日发布:我2005年12月26日下午几点文章主题:列厚度 回复报价

亲爱的Se半岛软件下载fians
弧教授是非常正确的。如果一个人能够在拘留所呆了几天,他可以采用200毫米厚的列(实际上是一堵墙,因为它的长度宽度超过3倍)。就觉得头脑冷静200 -(盖外侧40 + innerside 25) - 25 (dia)有效深度横向载荷= 110毫米建筑51米的高度。的墙壁有施工缝/冷关节在每一个1米,在这种情况下实力非常少。现在是你所谓的强列的理论。如果是经济的问题也让他们节约设计成本。它仅仅是玩无辜人民的生命。没有成熟的专业会提倡这样的施工实践。通过保存几立方英尺混凝土,我们把生命危险是如此便宜。我不觉得的需要设计,如果它被认为是“工程建设”
Daljeet

SaurabhPurandare[在]反对……写道:
弧教授

半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2003年1月26日
职位:4

帖子发布:2005年12月27日星期二31文章主题:列厚度 回复报价

亲爱的SE半岛软件下载FIans,
我很遗憾地说,这不是正确的方式批评
一个人。这个论坛是一个开放的讨论,分享我们的想法,分享
我们的意见。如果某人是错的请不要责难他/她。我们都是
专业人士,而不是门外汉谴责对方。在你回复之前
消息请阅读两次或三次,试图推断出什么消息
揭示了。不理解就不要通过你的评论。它显示了你的
缺乏知识。永远记住,有成千上万的人
谁比你更高级的知识。你知道这个论坛
对所有人公开,所以你真的不知道你是谁回复。他可能是
你父亲的年龄。然后你会以同样的方式回答他。亲爱的朋友们
让我们对每个人都要有礼貌。我们不会获得任何的
粗鲁的。

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
(kunal sercm.csir.re…
客人





帖子发布:2005年12月27日星期二46文章主题:列厚度 回复报价

亲爱的Saurabh,
您正在阅读声明的上下文。
我想在一个光Chandrasekran指向教授年轻的感觉
不要玩过去的地震数量基于任何ill-practice至关重要。

愉快的问候,
(Kunal Kansara

通过电子邮件发布
回到顶部
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3709

帖子发布:2005年12月27日星期二上午5时文章主题:列厚度 回复报价

亲爱的Suarabh,

通常,在大多数的三倍
厚度
似乎对L、T形结构逻辑列.Beyond
它往往有类别的墙和有效性(因此
正交的好处)
腿可能不是在照顾细长的时刻。
然而我不发现任何codal条款但只有
我的经验判断。我希望其他Sefians可能半岛软件下载
喜欢评论我们所有人利益的论坛。

问候
vikramjeet

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
svhajare
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2003年1月26日
职位:6

帖子发布:2005年12月27日星期二6:05文章主题:列厚度 回复报价

亲爱的Suarabh,

在2005年12月27日11:28:07星期二,vikram.jeet[在]日航……<
vikram.jeet[在]日航……>写道:
引用:

亲爱的Suarabh,

通常,在大多数的三倍
厚度
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >过去讨论2005年 所有的时间
转到页1,2下一个
页面12



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
可以附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map