www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
jrm2002 …
加入:2003年1月26日 帖子:67
|
发布:2005年12月27日星期二2:53点文章主题:钢筋混凝土板问题! ! |
|
|
切除酶真的薄,钢筋混凝土板,它的抗剪强度是大? 如果是这样,为什么?的原因是什么?
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
罗伯特。Nicolson在子…… 客人
|
发布:2005年12月27日星期二下午3点文章主题:钢筋混凝土板问题! ! |
|
|
亲爱的jrm,你的意思不是说薄的板(相同 主要钢钢筋表面百分比),是剪切应力的能力就越高 吗?
抢劫。
- - - - - - - - - - -原始消息 消息从jrm2002[在]红……[mailto: jrm2002[在]红…] 发送:2005年12月27日20:24 :罗伯特Nicolson 主题:关于钢筋混凝土板! !
真的,薄的钢筋混凝土板,更大的是它吗 抗剪强度?如果是这样,为什么?的原因是什么?
到处都是
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
jrm2002 …
加入:2003年1月26日 帖子:67
|
发布:2005年12月27日,星期二下午航班文章主题:钢筋混凝土板问题! ! |
|
|
是的: 是456 2000条款40.2.1.1显示板的剪切强度的增加等于kx taoc“固体板”,taoc名义剪应力在板(V / bd)和“k”是倍增系数在1.0 ~ 1.3的范围。
在那里, k = 1.3, D(板)的总高度小于150毫米。 150年k = 1.6 - -0.002 D < D < 300 mm。 如果D > = 300 k = 1.0
我的问题是为什么乘法因子k为薄石板大于1吗?
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
JVCSNL …
加入:2003年1月26日 帖子:161
|
日发布:结婚2005年12月28日,6点45分文章主题:钢筋混凝土板问题! ! |
|
|
JRM:
请通过SP 24。它说,基于测试结果,“浅 梁和板在加载对应更高的名义将会失败 压力”....根据测试结果,导热系数是由代码。
我认为这将会发生,因为薄板剪切 变形可以忽略不计,可以携带高剪切载荷 失败。然而,对于厚板、剪切变形发生 由于抗剪承载能力降低。因此,导热系数 更大的薄钢板。
我相信,测试结果表明,板 300毫米厚度,抗剪能力是基于tauc价值, 这是板凳上标记值与k = 1。然而,对于薄盘子, 值将超过1根据上面测试和解释。
问候,
Jignesh Chokshi
引用: |
引用: |
引用: |
jrm2002[在]红……28-12-2005 > > >
|
|
|
是的: 是456 2000条款40.2.1.1建议增加抗剪强度 的石板等于kx taoc taoc在哪里“固体板” 名义上的剪切应力在板(V / bd)和“k”是乘法 系数在1.0 ~ 1.3的范围。
在那里, k = 1.3, D(板)的总高度小于150毫米。 150年k = 1.6 - -0.002 D < D < 300 mm。 如果D > = 300 k = 1.0
我的问题是为什么乘法因子k大于1 薄的板吗?
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
(kunal sercm.csir.re… 客人
|
发布:12月28日,2005年结婚12:05点文章主题:钢筋混凝土板问题! ! |
|
|
亲爱的jrm先生,
肯定这是基于实验的研究结果。这是相当一个建模 错误。因子K只不过是补偿这个错误(主要)。
混凝土的基本抗剪强度从实验工作 按比例缩小的模型。通过按比例缩小的模型意味着所有的物理尺寸 和材料属性了。然而,集料尺寸缩放 不可能完全为了保持一致的混凝土等级。 (也就是说,如果一个人想要比较不同大小的部分效果, eventhen团聚体大小是没有像其他物理尺寸比例 提供一个公共基础进行比较)。因此,实验结束时, 我们可能导致裂纹间距和大小而 集料尺寸仍然un-scaled。因此,aggregate-interlocking 被低估的浅的部分。如果你的阴谋最终剪切力v / s 部分深度、指数或抛物线衰变可能观察到。为 下面的部分约5.5 6英寸的深度,合理增加剪切 承载能力可以注意到(相同等级的混凝土和pt)。如果 我正确回忆,截面的抗剪承载力随着深度2英寸 可能会多50%比一段深度5.5 6英寸。 大致的剪切强度随着逆平方的深度和 因子K还可能在此基础上获得的。
每个人都应该意识到aggregate-interlocking的主要来源 混凝土抗剪强度,由于建模误差的骨料,其 贡献可能包含错误。这样的研究是非常常见的好 半岛登陆网址期刊的六十年代和年代和许多著名的研究人员 在这个问题上做出了贡献。如果我们忽略这种影响浅 部分,我们是保守的一面。然而,许多实际的载荷, 这种情况下可能会要求提供剪切的增援部队 足够的锚固长度可能不可用在部分浅。 采用修改因素,这个问题可能会交叉。澳大利亚和 英国码也提供这样的薄石板修改因素。
我希望这次交易将使你清楚。
愉快的问候,
(Kunal Kansara
另外:上面提到的值是粗糙的,如果你正在计划使用 它为任何类型的研究/设计请咨询一些确切的文献。
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
jrm2002 …
加入:2003年1月26日 帖子:67
|
发布:2005年结婚12月28日下午7点文章主题:钢筋混凝土板问题! ! |
|
|
vDear Kunal Kansara先生:
谢谢你的回应。有像你这样的人由于这个论坛是一个美妙的地方! ! jrm
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
rtripathi 半岛软件下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:9
|
发布:2005年12月29日星期四凌晨9点文章主题:钢筋混凝土板问题! ! |
|
|
亲爱的Mr.Kunal,
谢谢你很好的细节解释,这解决了我自己的长时间等待查询……
Ramkrishna美国特里帕西 老Engg Tecnimont ICB分公司。 Malad、孟买064 - 400。 电话,没有。:56945737
- - - - - - - - - - -原始消息 信息(kunal[在]ser……kunal[在][mailto: ser…] 发送:周三,2005年12月28日11:06点 :特里帕西Ramkrishna(孟买-公民) 主题:关于钢筋混凝土板! !
亲爱的jrm先生,
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你可以附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|