查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
jrm2002 …
加入:2003年1月26日 帖子:67
|
发布:2005年12月29日星期四下午5:36帖子主题:混凝土抗拉强度:IS 456和IS 1343 |
|
|
你好:
根据IS: 456 2000,印度钢筋混凝土标准实施规范,混凝土的抗弯抗拉强度为0.7x平方根(fck)-第16页第6.2.2条款。
但是根据IS:1343 1980,预应力混凝土的实施规范,最大主拉应力是0.24 x平方根(fck)-第46页22.4.1条款。
为什么会有这种差异,即钢筋混凝土为0.7x平方根(fck),预应力混凝土为0.24 x平方根(fck) ? 请。帮助! !
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
ibarua 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:1039
|
发布:2005年12月30日星期五上午6:59帖子主题:混凝土抗拉强度:IS 456和IS 1343 |
|
|
十二月三十日
弯曲拉应力是混凝土的许用拉应力。
主应力是截面上所有应力的总和。例如,一个截面可能同时受到弯曲以及压缩或拉伸应力。主应力是这些应力的结果。
因此出现了明显的差异。
Indrajit Barua。
2005年12月29日(星期四)jrm2002[AT]red…写道:
引用: |
你好:
根据IS: 456 2000,印度标准代码 钢筋混凝土弯曲拉伸试验规程 混凝土强度为0.7x平方根(fck) -第16页第6.2.2条款。
但是根据IS:1343 1980,实践守则 预应力混凝土的最大主拉力 应力由0.24 x平方根(fck)-子句给出 22.4.1第46页。
为什么会有这样的差异,即0.7x的平方根(fck) 钢筋混凝土和0.24 ×平方根(fck)为 预应力混凝土? 请。帮助! !
|
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
svhajare 半岛软件下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:6
|
发布:2005年12月30日星期五上午7:29帖子主题:混凝土抗拉强度:IS 456和IS 1343 |
|
|
亲爱的Indrajit Barua先生 关于你的邮件,我想澄清一下,校长 应力不是合成应力,而是最大应力 哪一个没有剪切应力,即最大纯拉应力 因此,is 1343的容量是0.24 sqrt (fck),而不是0.7 sqrt (fck)。 如asper IS 456
Hajare Shriram Vijarao先生, MTech结构, 软件工程师, 软科工程有限公司 浦那 联系我9823466680。
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
我在这儿,先生。 客人
|
发布:2005年12月30日星期五上午11:16帖子主题:混凝土抗拉强度:IS 456和IS 1343 |
|
|
尊敬的jrm先生:
我想你需要清楚拉应力的类型(或 正如Shri Barua所提到的,你正在处理的。抗拉强度 可以通过两种不同的方式获得,即(1)在弯曲张力下(2) 直接张力。其中,后者是难以获得的 由于许多原因,可靠性也值得怀疑。值得注意的是 对于相同的材料,两种测试都会给出不同的值 弯曲张力比直接张力大50 - 60%。
IS:456应力是断裂强度(即弯曲时的抗拉强度) IS:1343为主抗拉强度。他还指出 预应力混凝土的断裂拉应力也是0.7倍的sqt (fck)。 (你可以参考IS1343中合适的条款)。 传统上,我们忽略了混凝土的抗拉强度, 而对于键合和剪切,我们多次考虑它们。如果你读过 接近,IS:1343会给你两个单独的条款来估算剪切量 强度(混凝土有和没有弯曲开裂)。(具体条款 数字我现在不记得了——可能是你刚才提到的。
现在知道有关的差异是由于不同类型的 拉伸应力规格,你原来的问题可以重新拼写为 为什么指定主拉应力(而不是断裂拉应力) IS:1343(在你提到的条款中)?”-试试。
致以愉快的问候,
(Kunal Kansara
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
|