17-11-2006

亲爱的所有人

(1)我倾向于同意Shri Daljeet的观点,即M20是可能的:1:1.5:3,手工搅拌,水灰比0.525(= 5%骨料+ 30%水泥),33级OPC水泥。然而,让我们也考虑以下几个方面。

(2)除非我们提到了水灰比,否则我们不能说我们已经充分地定义了任何混凝土。我再次强调,除非明确提到IS:456-2000中给出的混凝土的三个参数(w/c比、水泥含量、混凝土强度),否则不能认为IS:456-2000中的混凝土适合结构使用。

(3)我们还必须记住,给定的比例可以根据水泥强度给出非常广泛的混凝土强度(水泥等级不能定义实际水泥强度)。

谢谢大家,致以良好的问候

N P Rajamane,混凝土复合材料实验室副主任兼主管,
CSIR结构工程研究中心,金奈塔拉马尼600113
22549152 (D), 22549150 (CCLab), Res: 224417882)电子邮件:
rajmane[在]ser……,rajamanenp[AT]yah...

PS:以上观点是个人观点,不一定是正确的
SERC的观点。

sidhudaljeet[在]是的…写道:

引用:
亲爱的n.p Rajamane
M-20的水灰比为1:1.5:3,水灰比为水(5%骨料+ 30%水泥),水灰比为0.525。我认为即使在今天,如果你使用手动混合混凝土和使用振动器33级OPC水泥和水灰比0.525,M-20将是一个伟大的成就。
Daljeet
rajmane[在]ser……写道:

十一月十三日

亲爱的所有人

(1)我不同意标称混合料是“M20的标称混合料”
混凝土为1:1.5:3,对于M15为1:2:4”。对于RCC,我们必须考虑
采用适当的w/c比保证了耐久性。在
在定义混凝土配合比或等级时未包含w/c比;
这些混凝土不能接受。定义/描述
没有w/c比的混凝土应停止使用,以保护混凝土
建筑,尤指用现代水泥生产的水泥
容易持续生产高强度水泥的工厂
工程师可以使用,但对最终价格没有太大影响。

(2)我很高兴听到普拉纳布巴苏的以下评论:

“设计配合比”是设计混凝土配合比的全部实际设计
根据实际材料和工作条件的要求是
搞定了。主要的设计考虑是结构强度,
结构强度、耐久性的标准偏差(最少水泥)
内容)、建筑材料的物理和化学性能;
暴露结构、可加工性系数及以上均可用
为商业可行性提供资源。”

然而,我想补充的是“结构耐久性(最少水泥)”
内容)应替换为“结构耐久性(最少水泥)”
内容,马克斯。W /c比率,最低等级,用于特定的暴露条件)。

让我们接受卡尔加尔教授的重要意见。给定的混合比例可以给出一个很宽的强度范围,比如从低至10mpa到高至100mpa,这取决于几个因素,如水泥强度的类型和强度、w/c比、矿物和化学外加剂的存在/缺失、搅拌机的类型、运输、放置和养护操作、年龄等。

你的真诚

Akshaya.Das[在]ake……写道:

引用:
亲爱的Se半岛软件下载fian,

以下是一位经验丰富的工程师的评论
建筑领域。我想和大家分享一下。

问候,

达嘉光博士

________________________________

来自巴苏的消息
发送:2006年11月10日星期五下午4:53
致:Das, Akshaya
主题:标称混合设计

我不明白这场讨论从何而来?除非
你知道目的,你可能贡献不大。然而
和其他人一样,我可以通过以下方式分享我的知识。

1.首先,没有像标称混合设计这样的术语。
名义混合是is 456根据统计数据提出的建议
几个地区。很明显,结构强度也是
耐久性因素仍在考虑之中。

m20混凝土的标称配合比为1:1.5:3,M15混凝土的标称配合比为1:2:4

2.配合比设计是对混凝土配合比进行全部实际设计的设计
根据实际材料和工作条件的要求是
搞定了。主要的设计考虑是结构强度,
结构强度、耐久性的标准偏差(最少水泥)
内容)、建筑材料的物理和化学性能;
暴露结构、可加工性系数及以上均可用
用于商业可行性的资源。

设计组合总是一个经济的选择,但需要技术
能力。

我不知道我的观点能帮到什么,如果问题或问题是
不清楚。

——原始邮件
来自Das, Akshaya的信息
发送:2006年11月10日星期五下午4:31
致:巴苏,普拉纳布
主题:FW:标称混合设计

有趣的discusiion ! !

阿卡什

——原始邮件

来自rajmane[AT]ser的留言…[mailto: rajmane[在]ser…]

发送:2006年11月10日(星期五)晚上10点

致:Das, Akshaya

主题:标称混合设计

十一月十日

亲爱的所有人

我不同意M20钢筋混凝土的标称配合比设计
1:2:3。碾压混凝土。我们必须始终注意到,一个设计组合应该
同时满足强度(用于结构设计)和耐久性
需求(max。W /c比,最小水泥含量,最小标号
一种特定的暴露条件),按照IS:456-2000。当我们说RCC时,我
感觉,我们指的只是结构混凝土。然后是耐久性要求
必须确保代码。

dipeshtanuja[在]红……写道:


引用:
你好,


引用:
钢筋混凝土M20标称配合比设计为1:2:3

水泥:砂:骨料与水灰比。

引用:
2006年11月9日星期四parikshit_pandya[AT]red…写道:



引用:
引用:
亲爱的所有,


引用:
引用:
标称混合设计的一般经验法则是什么?


引用:
引用:
Parikshit迪亚




引用:
引用:
发邮件至========,由Reach1to1提供支持


引用:
引用:
办公室到处都






引用:
到处都是



到处都是

本电子邮件和任何附件是保密的,可能享有特权或以其他方式保护不被披露。仅供上述人士使用。如果您不是预定的收件人,任何阅读、使用、披露、复制或分发本电子邮件或相关附件的全部或部分都是严格禁止的。如果您不是预定的收件人,请立即通过回复此邮件或电话通知发件人,并从您的系统中永久删除此电子邮件和任何附件。


看看印度人在雅虎上说什么吧!印度的答案
发送免费短信到您的朋友的手机从雅虎!信使版本8。现在就买


以电邮方式张贴
回到顶部
查看用户配置文件发送私信
客人
客人





帖子发布:星期一2008年4月28日12:38 am帖子主题:无标题 回复报价

3.建筑委员会章程。-(1)中央政府应在官方公报上发出通知,自通知中指明的日期起,成立一个称为建筑委员会的委员会,该委员会应是一个具有永久继承权和公章的法人团体,有权取得、持有和处置动产和不动产,并有权订立合同,并可以此名义起诉或被起诉。

(2)市政局总干事应在德里或中央政府藉官方宪报公告指明的其他地方。

(三)理事会由下列成员组成:-

(a)五名拥有认可资格的建筑师,由印度建筑师学会从其成员中选出;

(b)根据印度政府在前教育部第f .16-10/44- e号决议设立的全印度技术教育理事会提名的两人。三,1945年11月30日;

(c)由印度建筑机构的负责人从他们中间选出五人,为公认的资格提供全日制指导;

(d)负责国防和铁路相关政府事务的中央政府各部的总建筑师,以及中央公共工程部建筑组织的负责人,当然;

(e)中央政府提名一人;

(f)每一国家由该国政府提名的一名建筑师;

(g)由工程师学会(印度)从其成员中提名的两人;和

(h)印度测量师学会从其成员中提名一人。

解释。-就本节而言,-

(一)”“工程师学会(印度)”是指工程师学会(印度)于1920年根据1913年印度公司法(1913年第7号)首次注册,随后于1935年由皇家特许状合并。

(b)“印度测量师学会”系指根据1860年《社团注册法》(1860年第21条)注册的测量师学会。

(4)尽管第(3)款第(a)款有任何规定,在编制登记册之前,中央政府可在与印度建筑师学会协商后,向第一委员会提名第(a)款所述的符合第25条规定的注册资格的人,被提名的人应担任官员,任期由中央政府在官方公报中通知所规定。

(5)尽管第(3)款第(f)款有任何规定,但在编制登记册之前,中央政府可在与有关州政府协商后,向第一理事会提名上述第(f)款所述的、符合第25条规定的登记资格的人,而被提名的人应在中央政府通过在官方公报中通知所规定的任期内担任官员。

现在。

周围

周围

周围

雅虎照片-展示在精装假日图片
照片书。你设计它,我们来捆绑它!

以电邮方式张贴
回到顶部
客人
客人





帖子发布:2008年4月28日星期一上午12:40帖子主题:无标题 回复报价

水和湿沙渗漏的原因是什么
从建筑的各个方向?这是对灾难的严重警告吗?

以电邮方式张贴
回到顶部
客人
客人





帖子发布:2008年4月28日星期一上午12:40帖子主题:无标题 回复报价

水和湿沙渗漏的原因是什么
从建筑的各个方向?这是对灾难的严重警告吗?

最受欢迎的汽车是什么?请访问雅虎!汽车

以电邮方式张贴
回到顶部
客人
客人





帖子发布:2008年4月28日星期一上午12:40帖子主题:无标题 回复报价

水和湿沙渗漏的原因是什么
从建筑的各个方向?这是对灾难的严重警告吗?

最受欢迎的汽车是什么?请访问雅虎!汽车

Jiyo板球在雅虎!印度板球

以电邮方式张贴
回到顶部
客人
客人





帖子发布:星期一2008年4月28日12:53 am帖子主题:无标题 回复报价

我又头晕又疼

以电邮方式张贴
回到顶部
客人
客人





帖子发布:星期一2008年4月28日12:53 am帖子主题:无标题 回复报价

我很想吃甜食,但是那些
我年轻时似乎很强壮;
玫瑰的花瓣
真是太刺痛了。

现在没有不缺盐的快乐
它没有被痛苦冲垮
厌倦和过错;
我渴望那污点

泪水的印记
几乎太多的爱,
苦树皮的甜
还有燃烧的丁香。

当僵硬、疼痛、伤痕累累
我收回我的手

以电邮方式张贴
回到顶部
客人
客人





帖子发布:星期一2008年4月28日12:53 am帖子主题:无标题 回复报价

伤害还不够:
我渴望体重和力量
感受大地的粗糙
尽我所能。

以电邮方式张贴
回到顶部
客人
客人





帖子发布:2008年4月28日星期一1:03 am帖子主题:无标题 回复报价

而在基于极限状态设计的结构中
负载系数分别清楚地写为1.2和1.5。

因此,对于DL+ wlcase管辖的Truss成员,
尽管压力增加了
WL(=100-120) b> DL(=25 - 30Kg/cm2)。
这可以在SP-38条款2.2中看到

但是对于塔式结构,我们可以这么说
风荷载为主要荷载。而且没有增长。

关于

vikramjeet

以电邮方式张贴
回到顶部
客人
客人





帖子发布:2008年4月28日星期一1:35 am帖子主题:无标题 回复报价

我又头晕又疼

以电邮方式张贴
回到顶部
显示以前的帖子:
此论坛被锁定:您不能发布、回复或编辑主题。此主题被锁定:您不能编辑帖子或回复。 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛索引->过往讨论2006年 所有时间均为GMT时间
转到页12下一个
页面12



跳转到:
不能在这个论坛中发布新的主题
不能回复本论坛的主题
不能在这个论坛编辑你的帖子
不能删除你在这个论坛的帖子
不能在这个论坛投票
可以在此论坛中附加文件
可以在这个论坛下载文件


©2003,2008 se半岛软件下载findia,印度域名注册
发布或接受广告既不是对广告客户的产品或服务的保证或认可。广告策略
Baidu
map